冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
& I! J7 f6 k j& W# V& p冷冻油更换的条件! T( n8 \7 Y. @( P* |/ Y0 |# j
空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);* H4 G# z6 s7 ?
因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
% ?3 i" L* `! f; ^2 N4 G对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;( o/ X3 I& Z& w! i! @
根据氟系统清洁度情况酌情处理。
9 U# u( F7 f1 q2 n6 f冷冻油的型号% F+ {# L [, w# `: x; H0 Z! s! \
半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2- } i u' O# g z) ^
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
2 j5 C. C7 ~& S9 l& A5 p4 B允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
: W+ t4 i9 ^) ^3 E3 H tc﹤55℃ 使用BITZER BSE323 M! @% U8 Q4 G) \5 N5 j; G
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
/ |. Z: o* \( N7 u1 J9 _ (tc:冷凝温度)
; b/ ?: f& \- K1 E半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
8 |# K; Y! A6 b允许制冷剂(R22)使用B320H2 \- e( z# Z3 A+ p' o/ N3 z
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170- r7 G1 c/ K8 w, K" `
标准注油量
" \) Q2 ~6 M/ t8 z活塞式6F-50.2 注入4.75dm3) i4 F% E( y$ y- j+ ~* D
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
0 S4 B7 V) B3 a0 \' ]4 V2 b GSH8571-140注入18 dm31 \- B2 n5 V, j; i) T% @! Q
冷冻油更换操作规程9 k/ U* o7 b6 y4 h' S% p
关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;; E! z8 K! w& @
拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;9 r# e1 g. o3 i4 U# ~# p
可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
0 Y9 W, Q; o' E 一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞, Z7 \' _: [. `) X* f; m
4.冷冻油注入:
' ]4 k: f7 z# F p# s [9 ` 方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
1 D, ^: z/ J" p; @3 ? 方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
9 k7 E. i+ z, }- R# T3 u7 I因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;) V q/ y9 [5 q6 z+ |
冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
1 m, n$ p1 |) d% z3 f' W8 j% C$ `抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
, Y! ^6 S. ?9 I v6 P0 [ C如果没有漏点等待20分钟后启动机组;# q& Q W) P+ [, D# y- o, w
开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。1 u. x j$ c( m( O
注意事项8 K1 o" ~3 N" L/ Y& I
聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;" m; Z; w9 I. x$ J% n
对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。0 S1 H2 m+ B5 Q1 m" [* p
更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
) T, J7 U/ _! b5 b, M详情敬请咨询深圳华莱安青坡
* f' y _4 H) A) S6 L; jTEL: 13670066656 QQ: 420673790 |
|