冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范4 z6 P e- v9 O- [, S
冷冻油更换的条件" [- @ O! K, ?7 K7 ^; R. i4 @
空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
) [; R: O( u/ g* S因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
" h9 G" d% A: U* |9 H- m' P- L对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;5 q9 ~8 l. I. l9 C B
根据氟系统清洁度情况酌情处理。
+ ]) N5 a; l# K( B! {冷冻油的型号
2 v9 g; `* c$ T) o半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.26 U$ G# _* S6 b+ ~) B& `- p
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油# P$ n- M' D' H6 U6 b
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
3 v; h9 R! `' W( `( r+ {& i tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32' R. J" n7 `1 m; k: C
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
. m' O8 Q8 J! v% `7 O5 _ (tc:冷凝温度)
) k- \ U% p" v! L$ X! ]' R3 u+ F半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140; d7 W/ ?3 ] K9 {( D4 P1 }5 a
允许制冷剂(R22)使用B320H. x1 {7 _6 `; e8 S6 A7 m( D; b' k
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170# y1 x- r- h2 v( x' f0 G
标准注油量
- D8 E) G7 c d+ z活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
" Y4 l1 U ]/ t7 d! _螺杆式CSH7571-90注入14 dm34 B* X2 j8 J/ d% K
GSH8571-140注入18 dm36 i$ w g9 d' G3 G! a5 c* @
冷冻油更换操作规程
8 W: s# l8 l+ l关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
3 {+ `) G( Z' z拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;$ {% x- J0 A: R% }
可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
$ d4 v- B/ p, t/ _( u/ V 一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
2 C% C- f6 m2 P" S* I) L4.冷冻油注入:
8 {2 V2 u! }/ l: v( B! r c# w9 t/ g 方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
/ r! D$ k- a9 S: ]2 B 方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
$ I3 y+ j( U0 A因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
4 E1 S. }7 t" C4 U9 ]冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;, I* {/ H( o2 v3 O$ |3 u: L
抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;1 h4 c+ S3 A; d9 Z, j
如果没有漏点等待20分钟后启动机组;& w6 [: g- I0 n& V, v2 y1 g8 k
开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。: q' Z" r3 t$ E. r) j
注意事项% w2 L. D1 A3 @% _
聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;. d& w1 Y' U" s0 h- r
对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。9 A, G3 t/ }( R( b( j
更换冷冻油尽量不要在雨天操作。3 F% ~( U% l* H: P. i
详情敬请咨询深圳华莱安青坡
0 ?' L5 ~7 Z7 {* e) f4 K% STEL: 13670066656 QQ: 420673790 |
|