冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范- j t, V/ K! c" e
冷冻油更换的条件
: U, A' m( q% e" w. ~空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);+ w) s+ Q% a/ G9 L6 I8 C+ {, _
因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;% G* h+ j+ B0 @ j [5 r/ i
对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;/ p( ?+ g9 _' y$ G$ n& |
根据氟系统清洁度情况酌情处理。
H) g2 Y/ e+ s9 A, D6 v# `冷冻油的型号( L: S1 H. `# A& s) p
半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
: i% L _4 h! ^. W允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油% j0 Y4 f1 q, B7 D/ t
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
& j3 S' W$ s+ j$ a tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32( T0 `5 G+ n8 \, S' j' W
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
' O2 S5 X- a a* f' Q, ? (tc:冷凝温度)
* E; P/ Y; D: j+ K4 X! b7 D半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
_/ G" v( _' Y, m5 ?& Z允许制冷剂(R22)使用B320H
7 G0 E7 b4 A' n0 F- p: a" |允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170+ e/ E3 D w( F- g
标准注油量8 X9 A0 r Z$ P. N t
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
) V1 x- j! M! V3 \) Z. p2 c螺杆式CSH7571-90注入14 dm3: c- [ r( r: j8 Q; P
GSH8571-140注入18 dm31 \2 Q3 G7 Y/ s% [* [
冷冻油更换操作规程
, e" Q& m3 a1 i( H; T' V6 ?7 d关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
. n; s9 c7 I9 T! Y5 c; X拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
4 u! ^& d6 Y% N% m可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
0 ?' D! T7 ~" x( u6 L, E 一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞2 Q/ B4 l1 p: Z. k/ j
4.冷冻油注入:( p) D# v2 @ `. D5 c0 M1 B. M8 [
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
; W: f+ K5 Y; p d: b( v 方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
7 G9 r5 R/ U- h$ x8 T9 q$ q6 L* j因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
" d1 W/ d! l. f. Z$ j9 i冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
7 R* V! N- f1 C7 U, ^( O抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
/ y. J! B- c u$ ^4 u如果没有漏点等待20分钟后启动机组;9 a9 u% x# g! g' _* e
开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
4 h. h) B2 q8 M. X/ v6 L注意事项: y3 n% x1 a6 c' T$ e
聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
( U/ w0 p- Z2 q" W" X 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。4 }4 Y/ W% `. E. P# V. ^
更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
U n* D0 L# O! }详情敬请咨询深圳华莱安青坡
+ i6 o0 H% K3 v1 ?9 f9 k* KTEL: 13670066656 QQ: 420673790 |
|