发表于 2009-7-17 11:05 |只看该作者 |倒序浏览
PLC控制变频功能简述
1.可编程控制器(简称PLC)+ {; W/ H; K& c* e! h9 g" R0 U' s
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC
! ^" B- ?5 X3 r) z! K% LS7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电,压力、温度模拟量转换采用S7-EM-235摸块,DC24V供电。需485通讯请在签技术协议时提出(费用另算),模块采用EM-277(PROFIBUS)或CP-243-1工业以太网摸块。
. _( ~# E  s- a- Y- v$ B/ |+ S" F
2.人机界面:7 i$ s( f1 b6 Q! Y: r9 K
采用日本专业生产触摸屏的DIGITAL-PO-FACE公司,ST400-AG41单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。" v( O" D" g" c+ B& V
3.控制面板:. ]; p  v, }7 }9 ~: t
控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学。6 K7 i* W8 b' z& N
  w  _2 ]! P( r( Q5 e
1>
9 H- v$ y& m/ w1 s
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。2 W! [8 m9 [+ V! J( c7 a4 y% R
2>
* C' J/ b: P* E6 ?( ^: v/ s
面板中部为GP人机对话界面,GP右边F1-F6按键同画面上菜单功能相同,详细操作方式及功能见GP操作说明章节。& c& `% T- f6 I
3>; Z1 e; F' d: [+ ?% M' h/ r$ H
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。5 f8 J0 R0 b9 i5 r( H! }6 K( e
4.变频压缩机的特点:
  e0 B1 Y9 O0 T, J1># S4 C0 v4 @; z! D# V% _# Q, r

' A9 t) U, m# ~+ f# D2 s
由变频器承担主电机的运行,采用PID调节使供气压力恒定,排气压力精度在±0.01MPa (用气压力突变时除外)。7 a1 k5 k6 N) ^7 u5 e" t
2># E3 b0 T! l- p! O3 t+ ]' R

/ z# h/ d: D- i
在稳定的排气压力下,根据用气量增减自动改变机组的转速,使功率消耗与排气量成正比(忽略压缩机低速时的效率),没有星角启动运行时的空车电耗,从而达到节约能源的目的。! m+ R8 }4 E) g' C3 h2 }: O4 h
3>. i% r/ C/ e  m: \
2 A* E! N3 `1 z$ r
利用变频器固有的软起动的特性,使电机平稳启动,而无启动大电流。(启动电流小于电机额定电流的1.2倍)
, w8 W- Y8 r; V4>7 f: o) ?( f# F* V1 }) w
" b: U, t2 k# p3 x6 _3 d
主电机及螺杆机在低于50HZ频率下运行,有效的降低运行噪音,减少机械磨损延长机组寿命。
7 J& M$ ]2 a9 k) V5.压缩机电控系统主要功能:: V! m/ q+ j6 m% K9 V: _0 H
1>" E/ ]( Y- u; o  ]" t+ G
采用进口变频器承担主电机的启动及运行,由PLC执行控制。主电机接线方式为三角形,电机过载保护由变频器承担。( @- d+ E( `% U6 {7 U% r5 ~
2>
# \- T, {8 o9 d* ^+ y, U8 ~
9 g6 Z5 B" Q9 _
风机电机采用直接启动方式,由PLC控制根据螺杆机的排气温度自动启停,电机过载采用热继电器保护。/ @6 Y4 u& O2 b6 V! f& Z0 n0 l
3>
; }/ j+ e9 t) [# Z

- Q( a2 ^5 h$ R
变频器柜散热风机采用单相AC 220V电源,过载、过流采用熔断器保护。/ m. a6 G% _( ]( q. V- H8 f
4>. r0 }: ~% @* }3 C( _  l" s2 {) y
压缩机除机旁启停外还设有远程启停功能,分别为:启动、停止、紧停(此功能需在人机界面设置方可操作)。
# n( q% S: V0 j: e' T5>: O0 |3 H/ l1 M

# B' R2 o) i# s# p5 O! f6 N
压缩机自动运行---建立在第一次手动启动的基础上,由PLC、压力传感器、A/D模块、GP共同作用控制,一但手动启动后, PLC内部建立一个自动运行标志,供程序不断检测,若无停机信号,此标志一直存在,即系统也一直处于自动运行状态,压缩机一直处于自动运行模式(除重故障发生或停电外)。" t. l6 \9 r3 d6 F2 s
6>& C) }; a) b6 G! f* `! i5 x
压缩机的安全停机---为保证压缩机故障情况下紧急停机,本系统设置了15个由安全原因致使压缩机立即卸载及自动停机功能,另外操作面板还设置一只紧急停止按钮,用于处理非预见性的PLC程序中不可处理的突发故障,按下急停按钮,压缩机立即停止运行。(停机故障内容见故障表)
2 s8 R6 f, T( y# ~; Q) i7>+ B" H' u0 \  s  z  x' c$ u
DCS---标配为5个干接点开关量信号,分别为压缩机电源、主电机运行状态、加卸载状态、重故障报警、卸载过久停机。若用户需排气压力、系统温度硬接线模拟量信号,请在签技术协议时提出(费用另算)。
2 _. q# n8 r) d) i. e; r8>
3 F' [: t+ \. t) A1 s
三滤运行有压差及时限两种方式供用户选择,但不能同时使用。, ]7 w' c. z- I# ]4 ?
9>
# h( I! d; a& t0 Q) v
由PLC中PID控制根据GP设定排气压力值及当前采样压力值和采样时间、积分时间、微分时间进行自动PID运算,其运算结果直接控制变频器输出频率。当压力采样值低于设定排气压力值,变频器输出频率上升,即主电机转速提升;当压力采样值接近或高于设定排气压力值,变频器输出频率下降,即主电机转速降低。为此控制压缩机排气压处于恒压供气状态。! M5 _, ]3 H; j) v% U
10>+ t* |1 C. v8 F/ C' F
采用变频器启动压缩机,其启动电流不大于电机的额定电流1.2倍,可大大降低启动电流对电网的冲击。
: T% ^/ L5 }6 @+ p11>
2 G. ]* G% J) P
变频压缩机具有非常好的节能效果,大大降低压缩机的空载运行功率,通常2年就可收回变频器的投资费用。
" G0 z9 Z* h, x3 W9 O: i/ Z7 ]) ?6.触摸屏(GP)功能:
! p! f, w/ m- _( r- X1 {1>6 k- U8 Y& t  a( ~4 P' f
设有6个子菜单,分别为:查询、设置、功能、故障、I/O、复位,操作时按文字触摸键或对应的F1~F6键均可。
: F$ o; W1 i0 m# J$ F7 \2 N2>
6 C, k* S4 O- |* V$ i$ k
设有实时的排气压力、系统温度曲线画面及仪表显示画面供用户查看和纪录。
3 s6 ]8 w7 U; q6 m% k4 u8 x1 W3>( m) I' B# [8 H2 h1 Z5 ]4 N
设有故障实时信息显示,按故障键可查询故障内容,最多可同时显示6条故障内容。
% ^/ |5 H6 o+ d5 d& [6 v4>
, M- z5 x2 D- e% T* k
设有历史故障纪录,提供用户查询历史上发生故障的信息,并提供故障发生的年、月、日、时、分信息及恢复时间,最大可保存128条纪录。& k* q, `. |$ P& V
5>
* C9 ~  D1 z. x, Q$ e
设有排气压力、系统温度模拟量增益修正(正负均可),提供用户修正模拟量的显示精度。
0 @" Z# a# M( W6>
0 R2 s; R" A- o) p' }% [& R" s
提供给用户一个十分方便的维修信息,将PLC所有I/O点的工作状态在GP上显示,维修人员可在不打开电控柜的情况下了解PLC输入输出点的工作状态,方便故障判断。/ w" j* {( }2 ~. ^3 I
7>5 `: ?/ P. ^- s0 l+ ~9 P0 l
设有压缩机启动条件查询画面,方便用户检查系统不能运转原因的查询。
' i3 s5 O, q  Q8 p8>6 D5 F7 d4 T4 w* @* P- |
清零操作功能,当三滤运行方式选用时限时,运行时限到后GP发出更换信息(含系统油运行时限),在更换好新的滤芯或油后必须进行清零操作,使PLC内的计时器重新从零开始计时。8 o4 \: o& q) G" S
7.压缩机的运行参数( X7 A: m: R! a7 u! \3 _9 h0 q5 f
1>
6 \; ?- O7 `4 D9 H. I9 X7 {# Q
参数查询不需秘密,提供操作人员查看已设置的参数及有关运行信息,但不能对参数进行修改。
& t/ x" `7 m- S- R2>
7 r8 M- L' v% }( W

4 K' `! b7 a6 y  }
用户参数设有密码,必须是专业人员方可操作,用户参数设置必须在工厂参数范围内,否则GP将出现用户参数错误报警提示,并且系统不能启动运行。
" G, e7 Z) `8 v- S3>
, v! X2 e  }  i0 k1 |8 Y
工厂参数设有密码, 原则上出厂前已完成设置,用户现场不允许变更。 (除特殊需要外)
5 F, h/ f/ W5 v) x% R' M8 E4>( _6 b% ]/ n$ [) q/ S) t' p
加卸载压力---提供用户设置压缩机的加载压力及卸载压力,卸载压力不能小于加载压力,否则报警提示(变频机通常压缩机运行不会超过卸载压力)。
/ V2 ^. F& A* M; k+ k# C5>
, A  U4 G# p6 A
警示/极限排气压力---警示排气压力表示排气压力超出卸载压力,但不至于发生危险,提示用户注意。极限排气压力表示排气压力超出卸载压力, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。
' S( S- `; r  M: Q6>
1 A; z9 m0 e( C) P. e7 u
警示/极限系统温度---警示排系统温度表示系统温度超出设定温度,但不至于发生危险,提示用户注意。极限系统温度表示系统温度超出设定温度, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。4 B  N. j3 D. Q5 u8 g
7>
+ F: U, S2 |, ^1 d" G) i1 o( z' f, r
加载延时---加载延时表示变频器运行达到100%启动转速后到执行加载的延时,确保变频启动时处于空载。
- d# R* j3 p- B0 b" h' g8>- m4 H$ t. d0 X5 t* {
手动停机延时---按下停止按钮到主电机停止运行的时间。+ f$ k' u2 U# }: w2 N' E- C* {
9>! p6 A: I5 O) n9 K" t
卸载过久停机延时---变频压缩机运行时用气量极低或者不用气,也就是说变频机最低转速时排气量大于用气量,此时变频机的排气压力达到卸载压力执行卸载后,排气压力在所设定的延时时间过后还大于加载压力,系统执行卸载过久停机,当排气压力低于加载压力系统将自动启动运行。
. k6 e7 Y' M0 f1 w7 c% R10>! N! O8 ~+ N, J$ o
停机重启延时---压缩机热机停机后,螺杆机头内还留有相当大的压力,为了防止带负载启动,设置此重启延时使压缩机油分离器前压力放空,确保压缩机顺利启动运行。! q$ A9 Z' s5 S
11>
  o5 f& M3 m/ |0 P; Y8 K# D( r" j- Y
三滤运行时限---即空滤、油滤、油分允许使用的时限,此功能在三滤运行方式选用时限时有效,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)* P2 z6 O/ t  f1 k( I6 Z( c% Q. B
12>) A# P9 ?. }+ _1 s* c& m
系统油运行时限---即系统油允许使用的时限,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)
  N& r/ S7 L' {13>( ^% O/ h3 ~! g6 ]
运行方式---压缩机运行方式标配为两种(现场、远程),若需多机联控请在签技术协议是提出(费用另算)。& X) W) e0 k. L) [& r
14>6 E5 N3 x7 f. U+ ^9 @$ }8 I6 }- E% O
加卸载方式---压缩机加卸载方式有两种(自动加卸载、卸载),自动模式为压缩机电控根据系统运行需求自动进行加载和卸载操作,卸载模式为压缩机维修需要时选用。
" \2 D. D% `6 N2 f; d9 i

( B( w1 h5 R! h+ l& m% V( h: D6 b0 ^. f/ A" X& D3 @. n
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”