你是说空调系统吧?
- {6 I8 E2 J5 s! X U4 U2 G对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:4 a" Y6 X: s# g6 l C
一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
8 \# z) x% b9 m, K6 k" D二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.( F) ~. k! z8 [9 R8 Q/ h. q
三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.: x& K1 G# s) R3 c
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.* i+ s3 G! k1 ^6 l- s9 A
五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.! W/ P) h- F# S& D1 A3 B G. l2 n0 b( f8 N
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.& D. x% B0 f7 g. K( b
总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|