- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 95 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-10-11
- 注册时间
- 2004-3-29
- 帖子
- 40
- 精华
- 0
- 积分
- 385
- 阅读权限
- 30
- UID
- 2693
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 95 点
- 积分
- 385
- 帖子
- 40
|
你是说空调系统吧?
' @$ u3 l1 g% T; G0 A5 B/ j9 n对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:
; e6 E6 x; e2 |! \% n. R- w一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
/ |3 R, F7 ?! S+ L" |6 m二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
) R+ l" u- d ~4 j( ^; x三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.4 X! Y4 K. w u ?3 w
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
- L2 ~) v p( w- n五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.& o' M, P5 h! p# i, q" p
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 H) m2 k* ~ {9 s! l U/ J总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|