( c& ^/ \9 v% ?0 v2 n# q, ~11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
* H4 e7 ]7 e# N CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
- g) f8 K) D* a5 _/ X8 _: u Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相$ H0 _/ F0 E4 R* A* k- l: H
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号/ ?/ ^ [/ ~0 G+ K; V5 X" a* E! T* X
12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?' c7 s# i% ^: Q
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模5 R/ N" P* D9 F8 |7 B$ `$ P
拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。( P1 }' }! P# m. n" k2 S+ Q
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?, D* c+ N0 l9 e
S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
2 q. B7 l3 r# A" n 面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能5 g2 M9 z& n( q/ I* X% ^3 t( h
用。
, E( L+ N& A) F+ z14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?1 G4 d8 f& R8 ~5 H) f% I
1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议7 M. w- R6 q- ^4 I0 k
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站$ E4 z5 ^2 u0 C
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
m; i4 i$ }- N4 h$ L b* F 行打印机等)。
6 Z0 i6 A& t; m& G- R7 x* L S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:' y* L" @" c9 b& R6 g+ h! s
1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的) W2 k$ F2 j' m3 N( x6 m
MM3 系列)
% [' ?4 Y1 ~% k8 u4 [7 m- s 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
# U9 z% h* F' A S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不1 u( \ u% u5 \- p8 j1 C) k$ D
同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
/ o" [9 [9 j# m+ U/ b' S 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。, w0 e- U s- p" N4 ]( Z
15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?+ b7 b% Q- {0 v9 H. E
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
+ B {" ^+ d$ ^( y# ^- j* r/ ^9 W' _ 2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
% r6 `2 U9 h$ @+ I2 U8 D 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
# ~& A8 }0 g) C 4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
" {/ N. e' r3 h; R# k 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
" b2 S' }& |5 F 6)可以连接其他串行通讯设备
5 l% C4 z+ Q8 A! \; ]; ?/ v) t 7)可以与第三方HMI 通讯
, E: p% T% p0 o Q- d \( m. m16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?5 W$ a X U; A
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
" j) n8 A7 F" ^% j1 \ 在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:2 G* F, b. c0 E6 Y0 T2 P; U1 a: ?
购买具有更多通讯口的CPU3 L2 l9 Z$ I% J
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考2 s( J; i. ? M/ z; k( w4 y! C( @
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上2 j' O' h8 r2 t
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
" `. j) z* M' r3 v, J 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件! L* }: N6 {5 A' c
下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长
3 _# e: ~2 @. N- a! a6 c$ j 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
' X& \- k- ~% W" a EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的% c2 h1 x1 I7 @ W8 n
通讯。
" e6 L4 K E4 J, ~& T* W 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
( P# |: p V8 s- E8 i/ L 的通讯一定成功。) ^) w' F. `8 _; ]! M
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?/ O& }4 g1 a1 i! n
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m- B3 @, K% s# U; E$ Z
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等* e0 J. @* b; ~8 l, y1 n9 B8 w
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与+ g8 {1 {5 ]/ L: ?/ y9 n. A
否的影响很大
. S C2 \) ~3 [/ _- p/ Y19:S7-200 的有实时时钟吗?3 C, }+ N& N9 o" @
CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
7 L0 r! s6 h) H5 \4 ?6 s CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。
/ q2 M. h! P+ u0 e. s) s1 v2 e1 ^20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?/ t. c3 k( K' |1 |+ j# q
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
; F7 E" n% i0 t6 G+ X' W CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
* \: d6 T& z. O0 }' V8 s 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
: C$ j' V) p- U3 Q5 {% ` M
4 w% L, \* }, l- ? x3 a* I[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
8 n/ }2 m/ Q; q! K8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
% I; @; w: B2 e7 T( }# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c+ Q* M4 D. \* v( N6 @/ |+ g9 v
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
1 c- K, c1 U V EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的" i1 }5 B( G: ?+ Z- ^
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。& K( y/ W# _8 [. O; d, ^" `
( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样2 ]$ o) a* z3 a4 | g. j
0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。
9 p( ^+ V+ q6 t7 p7 M6 Z# }* l. g( F' ^% x" Y
0 \+ L' m) M3 S8 Y5 v我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。$ C3 k8 {1 d, @. |- X2 `7 i* F
也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|