9 f% J# R# a6 ?11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
8 i1 D: b$ ~0 ~4 e% [# O6 G* a- r CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。, T& e2 p* E1 F. q! h- H
Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相3 D3 H! z) S; B
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
4 |, W/ a) Z; n; l/ w: ?: m12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
9 P. l5 W8 z% L Q0 O 它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
' `# q) z# p5 W6 D' M2 E: e 拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。# g: r, G' H6 j/ ^
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
4 o$ p, F$ u6 @6 c- i, S S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
9 g; [. x4 s9 h% |9 Y 面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
?9 w2 h( C5 |+ X" ] 用。) i0 b8 D! O" \$ d# b
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
7 D3 z- J* x! p$ S. @! U+ A 1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议8 Z" u2 z/ u* \5 C3 P
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站7 y2 A1 z4 }! H3 ~; c' n
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串/ N9 n) h( `3 O- j+ }
行打印机等)。8 |! k; G+ Z0 Q; t% n3 Q
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
& v0 k1 g$ U0 V* o 1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的
6 F. r, Z$ L" q6 X5 B$ F MM3 系列)
6 Y# S; _0 B8 s) [6 T5 Q 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
m4 K0 O A; ]& E. \/ L S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
2 S* }. t, C9 G# i+ h 同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
8 S3 R; y8 J; Z0 ?5 G 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。; X* o( _! O% t/ d% Y+ U6 m5 I
15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?4 q# ?, d4 g. q4 X; r
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程3 y6 z0 L; V J% B
2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
1 i. S' }6 _; e3 P/ ^( H 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯0 U, L% m4 R3 u5 @& v( Z5 r, D
4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
# F7 `1 n& V4 V q# n! P7 ^ 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
) ~: _1 U; U! Y# p 6)可以连接其他串行通讯设备
& I* X V2 K) o: j9 N4 ` 7)可以与第三方HMI 通讯
M5 t' I) f# l/ z; ? w1 s( R9 V, b16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?" k7 e% C2 q* R) M
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
6 L4 [, `% E1 Y G0 l3 X7 R 在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:. I. k8 \/ S9 W
购买具有更多通讯口的CPU
0 Q4 p: ]& c" C 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考! l% o% w* v q! A3 O R
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上9 i& J; v! B4 M' j6 S" s3 m; y. y
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?0 ~ r( E* t. @% u
《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
& U4 ~/ r3 K* G$ o 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长
: [. p" W3 l# I: n& c9 X! _ 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有0 u/ z9 Z% d4 `# J$ C6 K
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
* g( M, g4 t) M* X6 @; x 通讯。) S( g4 `( v/ I
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样7 _4 R: k* m3 K& _7 E; Y
的通讯一定成功。& T9 v1 {) L3 H! V+ Y/ f `
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?0 F% p+ j! e: ~* _8 C5 \
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
4 M; @' Y/ @ P& u8 k3 ^2 R S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等" e7 Y4 G- c5 F: d* I
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与5 f$ k* Z- r; e
否的影响很大6 f t( }# X: m9 ~, |* a. q+ Q1 N
19:S7-200 的有实时时钟吗?
; U; z* `" \. } CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。9 S' c6 v) z" O! t$ t. F
CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。! P5 e$ J/ ?# ?2 H
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
\5 |/ q% {! {, w, [+ ]" E8 f2 q 1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
, p) e: Q( M7 F; ~ CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动- T' \' R" f* G# J
2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|