160个问题分16次登出(第2篇,还有14篇)
: c/ A9 j, L7 A! n3 x# z0 v: r) o3 h( L7 s* R* Q4 d+ L
( G9 r( _ i# T: `5 v& C9 u" I
% N9 j. R j/ |11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?/ }4 K6 {* I, Z4 V
CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
8 w/ j8 x, t+ `+ C Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相
# ?3 m o' K( C; w1 t& x 同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
" H& b0 n) R | L5 C+ `12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
$ s1 N: _$ w5 z; @- h 它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
, ?% {9 j2 c. x 拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。+ q4 q+ j6 W, {4 \
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?7 H y n" E5 B7 b4 c
S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
1 U- g- G- ~, N/ X$ I! _ 面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能1 x# L y. V) i, `0 f' T+ l
用。
5 J- e' l8 @& v# }" r14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?- {% J3 H6 X) j/ O/ y5 g. B# C
1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
; ~" r. B/ A4 ~ N9 b& Z) | 2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
2 r" W5 c7 l: X: w" F 3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
3 \) q" |9 D" a8 j 行打印机等)。& | z/ ?: |) k: K& c
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
5 v% a: x: Y. P; S: D+ g 1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的3 c. u1 e9 O9 W1 W& ?
MM3 系列)
" F4 ]; f* m0 u4 y0 g 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
1 `5 W! r/ X9 _* B/ c3 g S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
% L$ k6 m' b- b 同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
, @: J! }: i1 k$ v1 H2 v 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
# U5 N3 |5 ~' E' t$ w! }15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?1 n! e. F h# h3 F& Y
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程4 T4 @% w8 V( H. e& S
2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络/ L/ d5 v# Q4 F) h0 a. ]
3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯7 u7 m* r- u! ?7 v
4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
1 p" d& X: i {2 O 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布. `* `+ D0 x" L4 g( q5 _) T+ j: b
6)可以连接其他串行通讯设备
7 X8 Q2 x. W. E+ A 7)可以与第三方HMI 通讯
5 I+ p1 @- `/ ~$ q2 a& A+ V$ z+ j W16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
- _! b2 x% J& R& m/ A% V8 A 不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。6 {9 z6 g" Z& u8 \1 M
在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:; k2 J. P }, Z
购买具有更多通讯口的CPU
h2 H8 Z% ? H3 h 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考4 ?; u5 z! [( a& h$ F( {$ Y5 q
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上 g( C# j) ?1 j+ [, \6 Z
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
3 [' s9 R9 D; _: L9 i. ]4 l8 d 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
' [& u# d* u8 r 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长# e. G4 X" O9 E1 U2 L0 G
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
; J# ^2 Z! R% z: A! S% {3 [4 a EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
, b1 L' ~. r* B* ]5 @, C2 V 通讯。
3 V" P; U- m, M0 \+ _) Q7 G: P. F 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样3 p0 R: W0 o, \. k& N6 V5 S( G
的通讯一定成功。# S( y3 S* X* Y5 F; r6 x
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?8 c. s1 d; M, Z: |
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
: M& v; j( U! G# e S7 X S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等) v% T9 e4 O2 v4 h3 j
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与1 H8 s* _& H) w
否的影响很大
" i5 f& M. w' R! u6 f. W/ T19:S7-200 的有实时时钟吗?
, O7 _* |3 ]3 Q+ Y CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。% ?7 G5 y0 P: \7 v4 |
CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。3 W% g" N9 K0 ?1 V# O
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
# S5 Y4 V/ O- p( x! ]- I! C 1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
, e( a8 F& D5 B9 @' u. y# ]6 T CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
2 m6 R( }, L3 c6 K/ ~2 \( R 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|