% N9 j. R  j/ |11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?/ }4 K6 {* I, Z4 V
     CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
8 w/ j8 x, t+ `+ C     Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相
# ?3 m  o' K( C; w1 t& x     同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
" H& b0 n) R  |  L5 C+ `12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
$ s1 N: _$ w5 z; @- h     它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
, ?% {9 j2 c. x     拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。+ q4 q+ j6 W, {4 \
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?7 H  y  n" E5 B7 b4 c
     S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
1 U- g- G- ~, N/ X$ I! _     面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能1 x# L  y. V) i, `0 f' T+ l
     用。
5 J- e' l8 @& v# }" r14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?- {% J3 H6 X) j/ O/ y5 g. B# C
     1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
; ~" r. B/ A4 ~  N9 b& Z) |     2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
2 r" W5 c7 l: X: w" F     3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
3 \) q" |9 D" a8 j     行打印机等)。& |  z/ ?: |) k: K& c
     S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
5 v% a: x: Y. P; S: D+ g     1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的3 c. u1 e9 O9 W1 W& ?
     MM3 系列)
" F4 ]; f* m0 u4 y0 g     2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
1 `5 W! r/ X9 _* B/ c3 g     S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
% L$ k6 m' b- b     同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
, @: J! }: i1 k$ v1 H2 v     口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
# U5 N3 |5 ~' E' t$ w! }15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?1 n! e. F  h# h3 F& Y
     1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程4 T4 @% w8 V( H. e& S
     2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络/ L/ d5 v# Q4 F) h0 a. ]
     3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯7 u7 m* r- u! ?7 v
     4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
1 p" d& X: i  {2 O     5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布. `* `+ D0 x" L4 g( q5 _) T+ j: b
     6)可以连接其他串行通讯设备
7 X8 Q2 x. W. E+ A     7)可以与第三方HMI 通讯
5 I+ p1 @- `/ ~$ q2 a& A+ V$ z+ j  W16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
- _! b2 x% J& R& m/ A% V8 A     不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。6 {9 z6 g" Z& u8 \1 M
     在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:; k2 J. P  }, Z
     购买具有更多通讯口的CPU
  h2 H8 Z% ?  H3 h     考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考4 ?; u5 z! [( a& h$ F( {$ Y5 q
     虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上  g( C# j) ?1 j+ [, \6 Z
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
3 [' s9 R9 D; _: L9 i. ]4 l8 d    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
' [& u# d* u8 r     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长# e. G4 X" O9 E1 U2 L0 G
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
; J# ^2 Z! R% z: A! S% {3 [4 a     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
, b1 L' ~. r* B* ]5 @, C2 V     通讯。
3 V" P; U- m, M0 \+ _) Q7 G: P. F     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样3 p0 R: W0 o, \. k& N6 V5 S( G
     的通讯一定成功。# S( y3 S* X* Y5 F; r6 x
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?8 c. s1 d; M, Z: |
     S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
: M& v; j( U! G# e  S7 X     S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等) v% T9 e4 O2 v4 h3 j
     信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与1 H8 s* _& H) w
     否的影响很大
" i5 f& M. w' R! u6 f. W/ T19:S7-200 的有实时时钟吗?
, O7 _* |3 ]3 Q+ Y     CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。% ?7 G5 y0 P: \7 v4 |
     CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。3 W% g" N9 K0 ?1 V# O
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
# S5 Y4 V/ O- p( x! ]- I! C     1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
, e( a8 F& D5 B9 @' u. y# ]6 T     CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
2 m6 R( }, L3 c6 K/ ~2 \( R     2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

2627

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
21 点
经验
580 点
积分
2627
帖子
194
2
发表于 2009-8-27 13:59 |只看该作者
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
' I- ]: W1 q# C4 U1 ~: q5 i7 M8 C- T. e8 Y* `% D
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?1 S# i" J* ~. A! P2 d# z* ?0 S! V
8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件' e0 f5 ]: _4 M7 \
# L0 C- c' A8 i8 e     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z  W* r9 j/ K) _8 @& c
: |' T( @6 w" q( F     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g/ A) `! y8 Y! K: a$ q- \
     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的1 ~8 s& E1 s8 R0 l( {4 q
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U  W! @     通讯。
, W# }1 w) [* a2 F3 _( ^/ r9 P- k1 u3 b     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
* G4 W" f' k5 B5 W; o* y* w" R0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e     的通讯一定成功。1 [" Y8 t+ d6 e9 ^& Y: Y
& O+ W  }1 {/ ]& H

- k6 S# D6 i: _" _; j我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
) X* ^$ e- G% Q; W+ d4 f  T6 ^也许在一些高端场合需要遵照这条规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-30 00:01 , Processed in 0.182322 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台