一、冷冻油更换的条件* k- S: K5 y- S+ ]( d
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
4 m9 b$ a/ m4 K; Y% [) z c# ]' A2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
& [( Z! B8 |* `( b2 C c8 A3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;, W( ~$ X# M$ a: W& B% h* |5 V3 X
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。- t2 ~2 ^) I$ J }7 k4 Y
二、冷冻油的型号* i/ ^, j7 Q% l7 i* y2 S2 h6 D- a
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2: x/ `1 p4 q2 n
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油8 y% {' e2 r, H# e# U/ p, i
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
. g* S5 Q1 U. Q# O8 wtc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
0 }+ K! i9 d; Q9 Wtc>55℃ 使用BITZER BSE55) q* T, t! s$ Z" K ^
(tc:冷凝温度)
% y D- W* A) L) h; h5 l" d2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1408 Z2 G4 F7 `+ u' V& q
允许制冷剂(R22)使用B320H
! i3 [! c5 j6 A+ V P允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
9 V% F4 b+ c) u" Z螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 , _. R. w; O! T) P
1 p, C& X3 B9 N6 D/ N" Q2 ]* `; }( \
三、标准注油量8 ^5 t: B8 |, ?% A% U3 s( c) V) S
活塞式6F-50.2. t; a1 {7 `; i% _0 Y7 i
注入4.75dm3
! s3 T. ^& e5 ?9 L% L- K/ Y _螺杆式CSH7571-90注入14 dm39 D& F$ X7 j0 w" G( ]! o
GSH8571-140注入18 dm35 ]6 ?6 Y6 @9 Z
四、冷冻油更换操作规程
& V/ I# F* E! I$ a. F3 n! n- M {1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;0 ?& n* B' @+ M6 K( o' O3 h: @
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
" D$ I1 N6 @+ O1 K) G4 M6 a7 g8 \3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进6 x. U. S! @8 r5 D7 \+ w: E- S, A: f
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞7 P( y: b3 l6 K" V
4、冷冻油注入:) h7 O' ?& |; q' |
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;+ ?( M- r ?, w+ o$ Q7 [( H
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。9 R; k: f& ^# S* n, ]* q( x" I0 w+ \
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;0 d9 P2 Q0 m' |( S# b
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;# @& S- C5 V' y3 w
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;8 i# R1 | {0 b: l! }
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;2 t* n8 u; I( H
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。# x( u5 N, e# h8 o7 S( V, l4 n* A& p1 {
五、注意事项
; y; W2 C0 k) G6 b9 _5 q2 N- E1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
# A* H) B F+ k4 S6 T# Q; a! m2 n2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。4 e( w @6 D M% H9 F
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|