一、冷冻油更换的条件
+ d# f5 v# I: z0 R4 j7 W# Y, X: K1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
; ~3 e4 q) z. h: T t& k/ @2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;! w; M7 e7 m; U0 V' \# X
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
) z' `6 f) S& V! w4 W( n0 J z4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
$ e! W1 v& o! N' |二、冷冻油的型号
: [7 l3 @% ^7 \0 y9 l" x- V1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
# T3 R/ I9 N0 W# R6 n! f( {允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油+ i+ V2 W6 e- ~" ?- B: y0 [
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
9 w8 N, P9 J2 U& Otc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
' x% A/ y, X( U2 x6 b$ H+ Ctc>55℃ 使用BITZER BSE55) C, Y- F/ H# R: z' n" |( o# s9 I
(tc:冷凝温度)
1 k- Y1 [ {: P* b9 t' q& _2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1407 E2 q: m. Q/ ]8 p& w
允许制冷剂(R22)使用B320H6 M5 g& L$ z5 `. d( k; d
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170 k* a w; v9 Y6 _2 X/ @" D# C
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
) ^. E: ?- ?4 P# h! p3 p0 C
7 |; t: ^- p$ k8 n, G3 ~三、标准注油量
2 x4 V" ~- A; j% m3 y" @活塞式6F-50.2
) n2 A' q# j; T注入4.75dm3
: y3 O) o- T3 z7 {) o( o( o螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
1 p9 V0 Y3 m+ F ~8 r' ^/ xGSH8571-140注入18 dm3& n6 B0 f \5 L' U( z
四、冷冻油更换操作规程
( q( p" j9 P* ]6 U3 A1 u) |! {4 b+ z1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;6 X; |/ `1 y/ b: o# @. C7 `, Y# V8 q
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
/ b5 G# _* `9 L9 Y' X9 w3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
) y4 F) D& R! E1 ?" M5 i一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
0 V8 p7 A. \/ U; b2 [8 t4、冷冻油注入:
6 A- F; C; x, H" Y方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
# a% u5 o* \1 Z方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。, L# O% W5 B% X- x
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
- q7 J, N. t. ]" F- g* R4 B6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
" k) q k) E* v, \" F, K7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;! l/ M9 \' J8 _& U* i9 Q
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
9 F; v$ u9 s* [/ g2 p. j8 l! _9 }9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
+ L/ G! h# l3 ]8 Z% |6 B$ q五、注意事项+ Z2 a$ N1 T+ a- X& |& v5 O) T5 _
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2 C+ K: x0 w; B& B2 @0 f2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3 {5 y t2 k: B" r" w9 e7 O3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|