作者:北方交通大学 房立存 钱兴华 江玮 唐山化学纤维厂 候晨光
; z- N# e$ f$ |: E& L, T2 Y7 _% H % }/ Y! R6 R2 m8 p; a
摘要:/ 8 L3 A( |* I1 F
0 _5 {" A9 O; g% u7 [4 c+ f
关键词:/
" S- p8 J8 j7 b- W" `* N5 l$ e 5 a& f8 _( Z! o1 l5 e1 L) B9 K
螺杆制冷压缩机已广泛用于工业制冷和空调中,但国外一些文献指出冷水机组绝大部分时间是在小于60%负荷率情况下运行,这种情况在我国尤为严重。传统的能量调节方法不能满足机组在部分负荷下的节能要求,因此螺杆制冷机亟待推广变频能量调节法。
: h. A: }" D8 b/ e% v" f' D* _- t) ^" i
1.变频驱动装置的工作原理8 W0 K, H& ^' T2 e0 m9 y% I
/ f; E5 L+ F; v& Z3 i. [3 k4 d
装有变频驱动装置的VSD(Variable-speed device)的螺杆冷水机组采用独特的自适应冷量控制逻辑,根据工况变化同步调节电机转速、滑阀开度、滑块位置以及节流阀开度,使滑阀位置、压缩机转速、内容积比以蒸发器供液量始终保持最佳匹配,从而保证机组始终在最佳工况下运行。
) {! I( B6 k; ~7 K( S h& s. ~+ ]! b6 b' t7 Y
2.逻辑控制7 J2 h `" z5 T2 g1 S
: X9 [4 I1 z/ X; U. a2.1温度控制) ^- e- k' @, S b, X8 Q8 P
' d3 v" e, Q, \) w) y; ^
VSD控制的基本参数是冷水实际出水温度与设定值的偏差,根据温差调节电机转速及滑阀位置。当机组满负荷运转时,滑阀全关,电机转速逻辑模块完全由温度偏差控制。随负荷减小,通过变频驱动装置调节输入电流频率,直到电机转速达到最低为止。如果负荷继续降低,则滑阀逐渐打开,滑阀控制逻辑模块根据实际工况决定滑阀开度;当机组需要加载,再由变频驱动装置调节电流频率,提高电机转速。同时,压力保护装置始终检测机组蒸发压力和冷凝压力,防止系统过载。8 d3 _/ P; _) Z
& D" i' v6 P3 y/ C2.2容积比的调节
1 O% q$ X! s0 G3 J$ g" n
+ V7 l; Z& h4 S( X% E在温度的调节过程中,冷水机组的内、外压比会不断变化,控制系统根据冷凝压力和蒸发压力的比值调节滑块位置,使压缩机内压比等于或接近外压比。同时机组的压比限制着电机转速变化及滑阀的动作,控制进入蒸发器制冷剂的流量。
; S* B. m/ w& Q5 X1 h, h; D) p- t R
3 VSD的节能分析
' k W. r3 s, b3 W, U/ ~- k, L# R7 I9 D4 |% F
采用VSD能使机组内、外压比不平衡造成的附加功耗;在机组负荷较低(低于60%)时,滑阀有效长度不会变短,从而又避免了采用滑阀调节时在低负荷工况下效率的陡降,同时对供液量的自动调节,使进入蒸发器的制冷剂流量能保持最佳值,所以,采用变频驱动装置在低负荷时的节能效果明显。表1是对同一型号螺杆冷水机组在相同工况下采用定转速滑阀调节与VSD法调节测得的能耗对比。; T" K+ C: J" p+ ^: N
& ~9 c+ c0 f; ?* B" L) |
由表1看出,采用变频驱动装置的螺杆冷水机组平均节能20%以上,且负荷越低,节能效果越明显,如负荷20%时节能约为30%。此外,变频驱动装置能自动修正功率因数,故在机组正常运转时,能保证功率因数不小于0.95,使电力设备利用率进一步提高。
; |0 }8 M1 Z: _! W' t
; X5 I. q9 @# o$ i( [) O$ f& K$ P4 结束语* A. p: x) |" }" n. H% G
! o- f* ]; R% J" W通过以上分析及实测可以发现:7 J+ p% D" {9 c# j, o) H8 @8 L
* A" c3 u+ M3 p( \a)螺杆冷水机组采用VSD调节法在较大负荷变化范围内均能实现经济运行,尤其在低负荷下,节能效果更加显著。- @, g. q, V" z) H; n/ y
9 S) A9 T& S9 K8 k- b4 m$ \8 e
b)通过仿真计算发现:当要求载冷剂的出水温度越低,采用变频装置驱动的制冷机组节能效果就越明显。
G- M' p6 B5 R5 A1 A- U1 p+ S8 d; ^6 Q
c)通过对能量调节方法的优化匹配,使制冷机组负荷的调节范围增大,减少了因负荷低而造成的停机次数;同时,把机组的过载保护功能全部集成到主控模块内实现,可以提高系统运行的安全性和可靠性。