电源对主电机的影响. a! z' O& h4 x |8 C: y- R
& ^" J& @5 s0 y5 n
90%的电压会引起:( W+ \( d: s; T0 F/ a* Z3 J+ @
: ?- u5 E. ^; {( H- B f减少19%的起动和最大力矩。5 y5 y3 Q9 z# H& D: @" C* A6 f* t# g
4 E# x) K9 q! {$ t' k9 A/ M4 T" g
满载转速度减少1—1.5%
3 E$ o4 J" c" V" \) h
$ O3 c* s5 t1 J满载电流增加10—11%
% k3 @$ ~! j) ]5 G, }
/ a6 F$ b7 x2 t, a/ G# t起动电流减少10—12% 3 ]: P- k; A, R
- R/ L3 s( @' [
满载温升增加6—7℃
h6 H2 ?' O- ~' r! A( O/ R2 V2 L& K: P5 M0 k
1%的三相不平衡:
+ R x9 M3 ~3 a5 {3 I" R* ~$ Y" t# _2 I, J
满载转速度轻微下降
" K" B* b, C7 v, D9 M- s9 e
3 J5 B7 V: P* O, ?, ~, Q满载转速度减少2℃
7 i, H. A* D* _
6 E, q. _( {; W满载电流增加1—1.5% % W; H' F7 Z8 B
4 w2 ^4 H- U2 C. d) c满载温升增加2% : x- [& {7 \8 j8 J! K
$ D8 S Z( C4 E& p+ i2%的三相不平衡:
7 i' ~- s; R3 R5 c, w2 W7 R
& E; u2 T5 p9 W1 R6 ?满载转速的轻微下降4 Y) k6 h% r/ N/ h( x
7 o6 w0 p* c D: j9 S
满载效率减少8%
( l- d' u! k; g+ Q' X- Q9 c, p) ~
满载电流增加3%
- b: B$ h/ D$ {# C: P8 Y6 I, W' d. ^9 A# ]5 A6 z1 V
满载温升增加8% 3 H/ R' z8 Q& s# T9 |& X. {1 d
: d0 K s- ^1 J+ O6 k1 V+ m电机温度对三相之间的电压不平衡很敏感,温升的上升百分比约为电压不平衡的平方的二倍,或
& Z( h# ~5 }$ ^: K5 v6 N+ B9 p4 T" @9 Z8 x% v& b
Tr=2(V)²
3 i5 ]: y( C, t! Z3 Z9 t& b8 k2 x! A$ B' _) J
100
' x6 h6 _) F% u. ?* v, Q
9 f) N _" J5 ]3 u% I8 P9 n. N$ U其中:Tr=电机温升百分比 V1=电压不平衡百分比
) f4 D$ V1 _. j( r8 v1 v* f0 G
; f: O) C5 Q7 c; l3 ` B比如:2.5%电压不平衡,会引起约12.5%的温升,' m% z3 u) \. q
/ `6 y+ L t' X8 X2 M
Tr=2(2.5)²=12.5% 4 ?7 D) J6 T8 R
) {* X5 Z% ~* x$ \! z9 [ 100 ' m& X1 Z! j' S- @$ c4 {" r3 z( Z
! E) O0 b: C+ N8 T/ e6 d三相不平衡对电机性能的影响:
+ q/ l2 Q* E" A( k7 ?4 q- h# I& @ k' ?
当电机输入端的电压不平衡不超过10%时,AC三相电机就可以正常运行。当然,电机性能和三相平衡条件下不一定一样。当输入的现电压不平衡时,会引起定子绕线组电流的不平衡,较小的电压不平衡会引起较大的电流不平衡。结果,电机的温升和电流在三相不平衡时,会比三相平衡工况大的多。
Y% v4 @, T! r1 ?! J' \- [# [
i. L% F! m8 J/ w如果电压不平衡,电机额定功率要乘以一个系数,以减少损坏电机的可能性(见下图),建议不要使用超过5%的三相不平衡电源。9 O2 G2 v1 N! n( r& w
- J9 L0 J( A+ q0 N# G
) B, E5 o9 c, X/ i1 _2 |5 W, z2 H7 ]# k
* @$ Y" v" t; K8 N4 f由于电压不平衡引起电机功率下降的因素
* e. v- A2 B0 Q7 ?# k& h7 I7 A8 s3 A! ^/ [4 D Z
电压不平衡百分比=最大电压和平均电压之差
6 i7 N0 D) }% k
+ \2 O! R( R( a5 ]: U: O# H6 z0 X. d% m" ^0 c" M, C: `
平均电压
2 H7 |3 Z ~3 \1 V: I! C: v% F6 z$ A6 ~" G1 g1 {
比如:三相电压220,214,210,平均值为215,差值为5,
; y, Q4 F0 l9 L. I7 w' M" }. u2 \
三相不平衡百分比=100X 5 =2.3% * X4 y- R7 y' ?' ?* k: N5 o$ v
* |/ t# I& {5 l7 @) c- H3 b7 ? 215
% _6 t* F4 z3 G; N: \$ x |
|