本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑
( A( C4 Q/ H% E7 |9 b t. q; f* L) j
! ~+ @( F! N/ Y( r 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。; v3 m: T! l# W6 Q
1 r% R7 c8 o% n, r
导线截面积与载流量的估算 " t8 x4 V; j) o0 t
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。; \: h/ A% H$ H s
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2 8 _3 C5 i! r5 ]) N' O4 l
BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
/ R7 |' F4 }2 a3 G* I. r# n; ] 荐值为4×8A/mm2=32A。1 S+ H* P" q$ l' i
& W3 o& ?( s+ J1 o
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截4 f! w A$ g p# A5 z V. M
面积S的上下范围:
- M: T& Q) z, v. ]
# v5 V: {7 v' L3 K% i9 X S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
; ]# w# i( A6 c& Q. S3 H6 a9 `: _ S-----铜导线截面积(mm2) T' N- Y3 u2 u) q$ p) X( O
I-----负载电流(A)
3 g5 |# F9 Y, H/ b& A5 e* i# {; D& r# i) K- s/ _" l, a
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
$ \3 U% j) P( \" B2 h0 ?' M0 @ 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。: k6 J/ k% P+ C3 l2 e$ Y
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
: G, I. {+ s' N; P# X& b 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。; o/ I! z; o% i2 H
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
7 E4 H2 q1 m5 O/ C3 P# p; R 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
~; {7 j+ _; y* U 例:电流*电压=功率
/ W9 B% E: f0 \+ O4 Y9 `$ V8 _; [ 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?
8 p4 J# C; @6 k* D& p 2.5 X 5 = 12.5 A,
4 g2 c( S$ W2 `) b+ }8 Q 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W0 F7 `' V" q6 Z+ n+ `. i/ z
2 T$ c) ~& n& ^; ~. U; z" ]! \1 G
0 q1 m5 c7 i5 H
|
-
总评分: 经验 + 6