本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 ) }7 p6 p! }, Y
4 L Z' B3 L) ^1 A; Y
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。+ f. p2 E+ S) S5 u/ ?- \
5 b) k" Z* u; H. }% |% U( O导线截面积与载流量的估算 1 @2 Q$ x/ [) l$ n6 l! G5 K9 `
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
) f2 {; ~( ?6 Q4 a 铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
8 y0 U9 D2 z9 |. F# x# S0 H' V. o$ g M BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推4 M0 t& @! q1 Y4 q5 \* d
荐值为4×8A/mm2=32A。& y. j5 N! G) X7 P7 r
5 U3 F( J/ _6 b& c* S
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截
5 ~" g- Z* p1 ^- a3 a/ {, F& } 面积S的上下范围:
. V8 S6 T# W9 [. a" |$ `; A! ?( X. Y- o# |7 B( R
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
8 b* f2 Y9 b3 k$ S! o0 b S-----铜导线截面积(mm2)
. K; k z$ O$ v) }9 r+ U$ g: b I-----负载电流(A)4 I7 ]& p: `+ _5 H" F
! S8 H9 a/ N4 W1 l- W1 }8 ~' |3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
. z# ]% r9 q3 m2 z/ u) O 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。' D( l$ a9 D4 W1 v, |, | p+ v4 ]
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。7 \$ }3 M/ O8 x' }
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
% ]6 T/ M. X. f 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。! c% Q/ d9 X: U" \7 ]$ G
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
- f" r; n% R2 D' z. J- K( N3 o) r% s 例:电流*电压=功率3 `, X F$ m( L# g) \
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?: O; d: g1 P7 Q+ i4 E9 |2 E
2.5 X 5 = 12.5 A,1 d0 Y% U0 p9 V4 W
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W% R2 S1 _# I5 `! P$ a
' F, U3 B2 J, y7 W8 L, }( R2 p
' J- e* K2 n1 l9 z: G) I
|
-
总评分: 经验 + 6