本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑
4 q) D8 U* q0 R. ?# _) d
D7 r4 Z& H+ n- ~( V6 v 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。8 d5 d$ x- P7 s6 e1 ?* W" W/ W
/ M7 k6 ~! [ g) P
导线截面积与载流量的估算 & ]1 D5 v% B7 u8 M2 w
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
/ B( @9 _# O, d. G, u- F" k 铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2 , B! a7 x6 x) o0 S7 K
BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推- x4 W$ A7 j/ o: w' r
荐值为4×8A/mm2=32A。- P* }) \/ P c( z: G( ^( y+ s1 Q8 s0 ?
+ n0 A% {' V6 Q2 D2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截! I# V1 i6 E6 W4 N
面积S的上下范围:7 K( z$ u9 [9 a1 U" ^
1 o% G* T- E% K S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
8 m5 |: F) v+ o- w% |1 o S-----铜导线截面积(mm2) - o' I6 I; x5 Z9 n2 \% \ z
I-----负载电流(A)/ T) p- i, I9 S7 ?1 A
( b' ]$ K1 E7 ^! e* o
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:8 J* P! y( P0 T: i
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
" M* _! w; q' ] 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
7 z: i, I3 F1 V 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。6 n8 Y' ^; ^% s7 |) A' N9 ]3 \
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
2 G( P" P- r9 c+ Q" D 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
T) J1 c' u. u9 J 例:电流*电压=功率5 K6 @1 \; t/ n/ |( s6 e8 u$ }: ]; q
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?% g! S- m$ B1 v0 h7 i
2.5 X 5 = 12.5 A,8 O" }. _; t- M2 _1 R/ S" B R
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
$ \2 W' R" [' d7 w1 _1 {3 l9 m7 H- F$ M: v; u1 i
! Y) Q q0 U l) ~7 c+ A$ ? |
-
总评分: 经验 + 6