设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2918|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

热泵产品中几个细节问题讨论

[复制链接]

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-18 14:41 |只看该作者 |倒序浏览
我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下. l# y5 w! X9 O 1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定?1 E' Y' T" _5 S' z 2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。 - K. k, y* l4 Q# y2 ?3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。& b. w" l+ x2 m1 V/ r3 c' Y) i% d 以上,欢迎大家讨论一下。输入指定颜色的文本
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

23

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
23
帖子
2
2
发表于 2004-5-19 14:19 |只看该作者
同行求助!
3 i  @, g. X6 M1 p4 z现在的家用空调在除霜时室外风机是关着的,那室内的风机也关吗?这个有些记不清楚了,求助!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
3
发表于 2004-5-21 11:57 |只看该作者
膨胀阀不太清楚,但做热泵的时候,经济器对提高性能有很大帮助,特别是在大压差的工况。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-6-1 10:23 |只看该作者
大压差是指室外温度较低的时候吧?这时的工况接近于制冷的工况,这种工况螺杆压缩机必须加油冷,太复杂啦,成本太高。# n- t) H! ^( [1 e4 R* Y
你的意思是不是,如果不是低温热泵,经济器就没有必要
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
5
发表于 2004-6-1 11:39 |只看该作者
是的,比如说室外温度在零度以下。
, s/ @: O: F6 w9 R- m- u) r8 X加油冷并不需要增加很多成本。
4 ~0 ]  R" W3 `既然做热泵用,油冷至少要有的,不然天冷就没法开,使用范围也太窄了吧。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

136

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
136
帖子
13
6
发表于 2004-6-5 19:36 |只看该作者
以经验,制冷最好用经济器,不用回热器;制热不用经济器,用回热器。但制热要注意压缩机排气温度。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
7
发表于 2004-6-15 06:12 |只看该作者
膨胀阀本身有使用范围,一般相同即可.除非制热效率实在太次.
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
8
发表于 2004-7-14 14:15 |只看该作者
TO 黄东 3 n( K) n5 K5 @7 a6 i: [% H 是的,室内机风机同样关闭。 ) R+ [# Y& c( T# Z4 C% u$ i9 v& l. @ a& Z: r( |0 } 0 M3 q6 c2 F% n+ T7 l# h9 z8 W [这个贴子最后由阿 飞在 2004/07/14 14:22:24 编辑]
新手上路,多多指教!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
9
发表于 2004-7-31 11:13 |只看该作者

下面引用由coolcom在 2004/05/18 14:41:28 发表的内容: 2 {9 m; u0 G5 o* c2 A9 j5 [1 r- m我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下4 B9 J" t# A6 |+ ] 1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定?, }* T2 ]% M, c; [ [0 N9 y! M 2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。0 ~0 U+ p4 f. j, \ 3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。# g \2 j, k. G. `, w( q0 V' z2 ~8 P 以上,欢迎大家讨 ...
7 N! O- \7 v. N+ O. [& f" i+ p2 N 1.热泵制热好像要比制冷大吧,我指额定工况。+ I8 {% O; w# A 2.至于膨胀阀的位置,我觉得应该尽量靠近蒸发器,甚至直接与蒸发器焊接,这样效果好一点。 " a$ y3 L* e; \3.经济器没有用过,不太熟悉。 : n6 B( t" u3 X7 C7 x' Q我也在做一台热泵,第一次,是否可以交流一下。0 `9 z: V' d- c! J rroyzhang@hotmail点com
多多交流,互相学习。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 18:52 , Processed in 0.199461 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台