  I+ v, R# W* n6 D: s  M" V+ y6 Z: a# U, G7 n
1. 本厂仪用、杂用空压机及系统概况3 b( c9 g! D0 s
1.1 石洞口二厂使用的仪用和杂用空压机均为螺杆式压缩机,由Atlas Copco公司生产,每台机组各为两台,型号分别为ZR4B(仪用)和ZR4C(杂用)。ZR4B和ZR4C空压机在结构、控制方式及运行方式上完全相同,其区别只是参数略有不同,因仪用空压机所供用户均为控制设备,故在仪用气系统中每台机组还装有两台空气干燥器。
& U2 k5 L0 P" }- u$ v/ o; v1 v1.2 从仪用空压机和杂用空压机出来的压缩空气首先进入储气筒。从杂用气储气筒出来的压缩空气直接送入用户,而从仪用气储气筒出来的压缩空气经干燥后送入各用户。在仪用气与杂用气母管上装有“杂控连通门”,在1、2机组仪用气系统中装有仪用气连通门,在1、2号机组杂用气母管上还装有“1、2号机组杂用气连通门1”和“1、 2号机组杂用气连通门2”(1SA012),正常运行中,仪用气与杂用气并列运行,1、 2号机杂用气分列运行,连通门2关闭,连通门1开启。
, @- y1 g  S; r9 q1.3 螺杆式压缩机的工作原理
1 _/ \0 X" W; m8 r) X  螺杆式压缩机是一种按容积变化原理而工作的双轴回转式压缩机,其工作原理类似于一般的活塞式压缩机,当气体被吸入工作室后,工作室随即关闭及缩小,被压缩的气体经历一个多变压缩过程,当工作室内的气体达到所预期的终压力时,工作室立即与压出管接通,工作室继续缩小,受压缩的气体便被排出至排气管道内。活塞式压缩机的工作室是由活塞和气缸所组成,而螺杆式压缩机的工作室则是由一对斜齿的齿轮转动时,齿面互相接触所形成的接触线沿着轴向运行,在齿槽间输送的气体容积逐渐变小,从而达到了被压缩的目的。; f& |- @* r6 \) i- g
1.4 仪用气与杂用气系统的正常运行方式# H6 U+ T1 z; Z4 g
1.4.1 正常运行中,本机组的杂用气与仪用气系统并列运行,“杂控连通门”保持开启。7 A# V" k3 C6 t
1.4.2 1、2号机组的杂用气系统分列运行,连通门1开启,供精除盐用气,连通门2关闭。
" K  g, i. K( h+ x. S( i- F) \/ U* i1.4.3 1、2号机组的仪用气系统正常运行中并列运行,“1、2机仪用气连通门”开启,当1或2号机组检修时,连通门关闭,系统分列运行。
0 [' V3 F/ K9 o& U0 F2. 空压机及干燥器的主要技术参数
* I) a' ~& f' n2 B3 Z6 A2.1 空压机  Z1 |# z$ b: u/ A8 M
项 目
单 位
ZR4B(仪用)
ZR4C(杂用)
空压机转速
rpm
1500
1500
最大工作压力
bar
10.3
10.3
最小工作压力
bar
2.48
2.48
最大末级压力
bar
8.96
8.96
中间压力
bar
2.00
2.10
最大压比

4 @5 M! i  `; i0 N/ _, T
10:1
12:1
压缩空气流量
M3/min
28.86
22.85
级 数

; Y! v, X1 O) I) t6 N9 A' z
2
2
供气温度
30~35
30~35
连续运行最大允许温度
40.56
40.56
储气筒最大工作压力
bar
10.3
10.3
储气筒容积
m3
14
13
最大冷却水温
35(入口)/50(出口)
35(入口)/50(出口)
冷却水最大入口压力
Bar
5.52
5.52
油箱容量
m3
0.49
0.49
2.2 空压机电动机* Z9 l6 A3 v8 |- R3 a5 ]4 V) G
项 目
单位
ZR4B
ZR4C
功 率
马力
250
200
电 压
V
380
380
满载电流
A
345
263
转 速
rpm
1500
1500
最大允许室温
40
40
绝缘等级
2 \" r2 T6 r/ x$ v; _
F
F
2.3 干燥器主要技术参数: ^+ y# C0 p7 d+ g" ?1 D! T7 a
型号
流量
工作压力
最大工作压力
最小工作压力
工作温度
露点
PHS-700
M3/min
bar
bar
bar
20
8.8
10.3
5.2
48.9
-36
! v. J( E  B. U- Y; H
吹扫流量
干燥剂重量
循环时间
干燥器压降
功耗
电压
压力释放阀压力
m3/min
kg
min
bar
kw
V
bar
2.32
190
10
0.2
0.2
120
10.3
: L% N$ e* x& e: {) H- J- l& c
, D2 f. i! g& H9 F/ A
3. 空压机启动前的检查- B$ ~" P5 D, j+ [3 I& a
3.1 检查空压机及储气筒外观完整。
* D( \7 s: t% V/ M3 t3.2 检查空压机油箱油位正常,必要时加油至油标尺的最大刻度处。$ K9 f( V) M' f
3.3 检查空压机冷却水进出水门开启,冷却水进出水管放水门关闭。 确认闭冷水压力正常。3 b6 h7 i8 R& A! H! ]- p* ?
3.4 检查关闭空压机中间冷却器和后部冷却器疏水阀。* l" J9 F# f. E, o
3.5 检查空压机出气门在关闭位置。
. x# Z; E* H! y2 v* _3.6 检查开启空压机出口压力表一次门(仪用空压机有)。2 U1 o% I: R) C6 v" o% |- ^
3.7 检查控制盘上切换小开关“空载/正常”在空载位置。
4 T6 U+ I& R( F5 \7 x3 v3.8 检查空压机电源已送上,电源指示灯亮。
0 V) S' t* ^" Q! u1 @. e5 @9 p4. 空压机的起动
" |9 A6 I' d& n( B- U2 `4.1 按下“复置起动”按钮。- @0 n9 A! P3 E( K' t
4.2 空压机启动后检查确认
9 y1 o4 L& j+ k4.2.1 “自动运行方式”指示灯亮。; h- I; u! u( W2 k1 _! m5 o3 o( X# J
4.2.2 所有的故障指示灯不亮。
" \' L2 ?, L7 r& g1 X" E4 K4.2.3 油压正常,2~2.2bar左右。
, Q, `6 H/ {* [- j1 a4.2.4 中间冷却器真空正常,空载约-0.7bar,载荷时约2~2.5bar。
2 e1 T- w8 u, T6 d, p! e4.2.5 无漏油或漏水现象。+ ~# J4 C5 }5 J* c! P! ]$ P- F
4.3 缓慢开启空压机出气门。( |3 p5 E. p3 z
4.4 将切换小开关由“空载”切换至“正常”位置。
7 e6 _; P7 e2 U) w$ w. U4.5 空压机载荷后,确认冷却水电磁阀开启,根据冷却水温度和供气温度,可适当调节冷却水流量。
6 X  U3 i, t* F5 g$ n) V' Y5. 空压机的停止. X" @, J* D+ C7 g
5.1 关闭空压机出气门。
. r% L- [2 D5 B0 G& I9 P( d& s5.2 将切换开关拨至“空载”位置。9 Z1 P2 w! b( v  d+ j
5.3 按下“停止”按钮。
4 ~. D0 m3 ]+ L  }1 Z; F, I5.4 空压机停止后,确认“自动运行方式”灯灭,电源指示灯和故障指示灯亮。
9 k1 Q3 }6 c. L5 K/ Y0 a5.5 开启中间冷却器和后部冷却器疏水阀。$ v* s4 B5 c! H/ Z2 J* l$ B0 |+ {
5.6 若空压机停运后,环境温度低于零度,应开启冷却水管放水门,关闭进出水门。5 |: C0 o" i$ u6 p
6. 空压机的正常维护和运行注意事项. O' ^: K9 q/ ~) }/ s
6.1 空压机在运行中,应经常检查油箱油位正常,无漏油、漏水现象。$ ~5 _# j. C$ D' L' N* Y7 Y- o
6.2 经常检查就地控制盘上各表计读数无异常(见运行参数表)。3 ~* s: w4 K) |
6.3 经常检查空压机卸载压力和加载压力动作正确。+ Q" m( p+ C* L8 X. }
6.4 应对储气筒进行放水(按定期维护表执行)。* U- q& f+ n- M3 g/ e
6.5 在运行中,中间冷却器和后部冷却器的进水和出水温差≯25℃。  d: P9 W) v  K) g; V5 S
7. 干燥器的投停
0 J1 D# F7 M$ E) _2 Q9 c7.1 检查确认仪用空压机运行正常。
! L6 F5 {* X2 G, _( g7 \7.2 检查干燥器电气箱上的电源开关在“OFF”位置。
+ m3 B3 ]$ w  K9 H- f7.3 保持干燥器出口阀关闭,缓慢增加两个腔室的压力至管路压力值。
# F6 Q' w" w3 u! c4 W' x7.4 检查系统是否泄漏。
: c' N! a2 A) s; j! c7.5 确认吹扫阀在关闭状态。, S# \2 @5 j; v; P4 ~& R* H
7.6 合上电源开关至“ON”。4 ~3 O9 d3 [5 [+ ]0 i
7.7 其中一个吹扫阀开启,并泄掉对应侧的腔室压力,开始再生。
6 A) e4 J7 b$ y. |$ h: h* F7.8 使干燥器循环运行一至二个循环。
* o9 S! W; w! y7.9 开启干燥器出口阀,使干燥器投入正常运行。' d+ ^9 T; Y: d
7.10 停用干燥器时,只须将其电源开关切至“OFF”即可。% {5 H- W( D( h8 O$ F. a& i
8. 干燥器的运行注意事项+ ^. W- _/ ]+ A( G1 u, @
8.1 干燥器投入运行后,应调整吹扫压力至规定值100psig,如果吹扫压力、流量不恰当,则会导致:8 u+ R# ~3 W' i
8.1.1 干燥剂再生不恰当。
( z$ m! p5 }: ~! ]. q8.1.2 干燥剂磨损为很细的粉末。
+ Z$ z5 I, a/ J) e3 E" S8.1.3 吹扫逆止阀故障。
3 s! S7 q" H7 x; b8.2 干燥塔在工作时,其腔室压力应等于管路压力。4 b+ H9 y+ r% h$ s! }: i- D
8.3 再生时,再生腔的压力应在0~0.3psig范围。  R  H/ u8 p& g) n( t
8.4 干燥器运行时,应注意循环时间为10分钟,其中干燥5分钟,再生5分钟,并应观察各阀门开关动作准确。# c* [' m$ `, k0 E1 J
8.5 干燥器投入前应检查气压不低于3bar,否则控制阀无法动作。/ r: F8 m1 f4 ?4 _. L
8.6 正常运行中,应保持二路干燥器同时并列运行,避免一路干燥器故障时造成机组失仪用气跳闸。
! {; F7 V' F# H9 {0 X* P0 ~; _- O9 C1 J/ S! _& E! w5 h/ W: F
9. 空压机的自启停及程序启停
9 ~/ g$ q. I& S2 |5 a' m. z9.1 空压机的自启停
& q6 N: [) `5 W8 u, A! z9.1.1 当LEAD COMPRESSOR切换开关在OFF位置,AUTO SEQU在ON或OFF位置时,每台空压机各自独立运行。  {0 |, V2 ?' b
9.1.2 空压机内压力开关自动卸载、加载。
% l" ~: F/ Z! Y9.1.2.1 空压机A加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。, |4 q* n' }' T7 t3 S8 P
9.1.2.2 空压机B加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
& V5 U; ?7 W" M( p/ H( Y) P9.2 空压机程序启停(手动)
6 O6 x3 _! _/ }- X( c% u9.2.1 当LEAD COMPRESSOR切换开关在#1位置,AUTO SEQU开关在OFF位置时,空压机实现程序启动,其中空压机A作为第一台,空压机B作为第二台(备用)。
5 F( ^! J8 Y2 k8 G8 s+ r% }8 J9.2.1.1 空压机A作为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
/ W4 n" C: X% W3 l9.2.1.2 空压机B作为备用(低压力自启动),加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
6 ^" g8 X( l1 K* V6 R9.2.1.3 如果此时空压机A故障,或人为停止,或自动跳闸,空压机B加载压力为8.0bar,卸载压力8.6bar。若空压机需要拉电,则必须将LEAD COMPRESSOR开关切至#2位置。3 i0 S9 g  W  g0 R
9.2.2 当LEAD COMPRESSOR切换开关在#2位置,AUTO SEQU开关在OFF位置时。
& }3 _1 ]3 J/ n# Y9.2.2.1 空压机B为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。1 _4 f9 |2 c* c
9.2.2.2 空压机A为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
" p/ I9 A6 T& X6 T# i: H' G( E$ j9.2.2.3 如果此时空压机B故障,或人为停止,或自动跳闸,空压机A加载压力为8.0bar,卸载压力8.6bar。若空压机需要拉电,则必须将LEAD COMPRESSOR开关切至#1位置。; v# b: O5 ]; m* A; g1 x1 \
9.3 空压机程序启停(自动)$ O. r0 g0 C* E: w' G
  当LEAD COMPRESSOR切换开关在#1或#2位置,AUTO SEQU开关在ON位置时,空压机A、B将按下列程序自动启停切换。
% h) Q5 \) `! a9.3.1 从星期一早上10:30′至星期二早上10:30′2 b5 m1 S& u$ P: D! _
9.3.1.1 空压机A为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
0 i' d6 z6 z/ l$ c1 F5 Z- X9.3.1.2 空压机B为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
" E: ~1 B- U3 K  ]9.3.2 从星期二早上10:30′至星期三早上10:30′
. [) u3 U+ O2 @4 }0 Y4 `; ^9.3.2.1 空压机B为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。6 g  m' Z& v- L; }/ S  s
9.3.2.2 空压机A为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
$ x. q- _4 `1 t* D% r9.3.3 从星期三早上10:30′至星期四早上10:30′
$ k4 y) h+ k6 x; n8 S8 G9.3.3.1 空压机A为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。% ^4 C& t% l  h4 W" e
9.3.3.2 空压机B为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。/ v9 A8 D$ B# ?3 o
9.3.4 按以上顺序类推,即星期一、三、五为空压机A运行,星期二、四、六、日为空压机B运行。' C. M4 O- u. w/ ^
9.4 空压机的程序自动投入步骤
, L+ O. p, n' s+ K* \+ N' I7 [9.4.1 设定LEAD COMPRESSOR开关在#1位置。
' V) b( T3 s' f0 B4 t; Y& R9.4.2 设定AUTO SEQUENCE开关在OFF位置。4 q' g9 @0 _3 I9 P
9.4.3 合上箱内电源“1TCS”、“2TCS”开关,送上空压机A、B电源,送上程序控制电源。' t2 G3 w: M- {. P
9.4.4 启动空压机A,确认程序控制盘上“AVAILABLE”和RUNNING灯亮。6 e: ?' o9 V2 o
9.4.5 确认空压机A“UNLOAD/NORMAL”开关在“NORMAL”位置,程序控制盘上#1“LOAD”指示灯亮。
" r9 q  T: A( Y/ P. V9.4.6 待程序控制盘上#1“LOAD”指示灯灭,系统压力已达到设定值8.0~8.6bar之间。
6 a$ k9 f7 A7 `. m- V, k9.4.7 把“AUTO SEQUENCE”开关切“ON”位置。( b$ K3 p- V# ?) p6 E
9.4.8 启动空压机B。确认程序控制盘上“AVAILABLE”和“RUNNING”指示灯亮。1 ?! }; S6 `9 y' N
9.4.9 确认空压机B“UNLOAD/NORMAL”开关在“NORMAL”位置。5 N) B, b  a. K, `2 [( u
9.4.10 当空压机B空载运行时间达到15分钟后,空压机B自动停止,空压机B(备用)就地监视盘上的“AUTO OPERATION”绿灯亮。! G$ m5 A  j! J; U& D# k0 `
9.4.11 当系统压力低于7.8bar时,空压机B将自动启动。9 d7 w- I; s/ J3 u
10. 空压机的常见故障
) D  j) [6 Y; F( e& L10.1 空压机“空载/正常”开关在“正常”位置,空压机不载荷。
$ q  |, l7 @7 T. B/ @10.1.1 原因:8 W$ f0 P; @0 K( n  F- F/ ^
10.1.1.1 系统中压力高于设定压力。
( f' y9 f- M4 f: ~& k5 o10.1.1.2 电磁阀ISOL不能动。
8 G9 b  [6 j3 P  W  J10.1.1.3 节流阀操作机构被卡住或卸荷器卸体有缺陷。
; n4 v3 ?" t+ s/ n10.1.2 处理:除10.1.1.1以外的缺陷应联系检修处理。
  ~9 |( z9 z8 o( \$ V0 a$ C8 R2 m10.2 空压机出力低或工作压力低) K2 x; b7 J7 d6 ?
10.2.1 原因:$ T; e& g- y' O8 f. T6 ]. C& @
10.2.1.1 空气消耗率大于空压机出力。
! R0 V6 _8 g% B- h/ x! K# h* n+ b10.2.1.2 空气压力开关断开太快。9 u- m# _" [. B
10.2.1.3 节流阀未全开或泄压阀泄漏。0 M, K9 d4 _8 P7 k& m% E4 n( L
10.2.1.4 定压阀或中间冷却器释放阀泄漏。
' ]+ _) Z' l- H10.2.1.5 压缩机部件故障。6 T3 g( f% f3 Z, l; s( u
10.2.2 处理:
8 X% v8 C3 C% [( P3 Y10.2.2.1 检查用户是否太多或管路有大漏现象。! X2 u5 D$ W2 x# c
10.2.2.2 除10.2.2.1以外的故障,应联系检修处理。
% G' W, O! D1 O- a( ]10.3 空压机不卸载,安全阀动作# P2 k* C8 o0 T4 ~+ H. }5 s6 V
10.3.1 原因:, G, I$ [& B' F+ t
10.3.1.1 空气压力开关断开太迟。
3 L# {  v, a4 Y3 N8 R& i/ u10.3.1.2 空气压力开关气侧进气管的接头有漏气。
# j5 s) E. X1 S10.3.1.3 节流阀在开启位置。
  C' \% w/ B6 I7 K10.3.2 处理:- j2 J8 O# q# D8 O
10.3.2.1 检查压力设定值。
1 ~( c6 k4 c- y; t; C& M2 m10.3.2.2 检查各接头有否漏气。6 @8 `) Y/ Q" n9 }7 M, }2 J3 s
10.3.2.3 检查卸载装置工作是否正常。
4 I0 F" ]$ S* G1 o7 X( O10.4 空压机油压低7 p& e$ @8 a$ j
10.4.1 原因:
" t+ V  J  v9 u! x; C- f10.4.1.1 油位太低。
) X2 d1 K5 P0 f8 V6 m: f1 T! p! Z10.4.1.2 油过滤器阻塞。
; I& f6 a6 R" ~) C4 o10.4.1.3 油泵的旁路阀在开启状态。/ x; w# E& w, t
10.4.1.4 油泵故障。7 Q# A, m/ u! n8 L6 c- x9 [
10.4.2 处理:4 j! @& F% f6 u
10.4.2.1 加油至油标尺上刻度。
3 _/ B; z' V6 v9 B" U6 E10.4.2.2 切换油过滤器。6 p. ?( I, J0 K* E9 Z5 R
10.4.2.3 若系10.4.2.1、10.4.2.2 以外的故障,应联系检修处理。
" l( J, f) e, N1 E- O10.5 空气过滤器的真空表无指示,或在带负荷运行中,指针突然跌至低值。
8 P1 d* T; @! C% d. Z$ r( U2 n10.5.1 原因:  \4 ^7 N9 [: O# |
10.5.1.1 表计管子的接头泄漏。
4 o1 i$ w, S, n: B/ W10.5.1.2 过滤器元件安装不恰当。3 u8 X3 i( Z7 U* {4 F4 ?! G
10.5.1.3 过滤器元件损坏。
  b" x) M# M$ W0 _$ f# |0 Q: G10.5.1.4 入口系统泄漏
) F7 D3 p2 U3 f; |10.5.2 处理:6 v$ Z9 m( u4 f
发现以上情况,应立即联系检修处理。' A3 J2 `3 [6 [8 O9 N+ K
10.6 低压级出口温度高
& X! W' N4 W* D% I6 O10.6.1 原因:6 h2 Y, R: k" Y7 C4 |( n
10.6.1.1 由于室温太高而使入口温度高。
  D! |/ o& q6 l$ O  ], `10.6.1.2 由于泄载时,排放空气的冷却效率低,入口温度太高。
+ S- M" w9 d" s# m& M" u% S10.6.1.3 由于高压级效率低而导致中间冷却器压力太高。
1 P$ I: d! _! g, k1 l7 B10.6.1.4 低压级工作不正常。
1 m4 d- Z: K1 |2 @; w: |9 u10.6.1.5 开关设定不正确。5 T' A2 q& S+ B" o+ d
10.6.2 处理:
$ V9 }' F3 J+ E6 {10.6.2.1 增加冷却水量。
  X  b. w9 V/ E6 H5 Q10.6.2.2 改善通风条件。
1 R- ?% X" L3 c10.6.2.3 联系检修处理。: `6 n% q' @0 _; q" j1 z
10.7 高压入口温度高# O( U- F5 E; i( R' \
10.7.1 原因:1 S, M# i9 ^2 u" X  }  K
10.7.1.1 冷却水量不足或水温太高。
% y# I' w8 V# o! `" |/ f10.7.1.2 冷却水系统阻塞或积垢。
8 R) C4 g, p6 k10.7.1.3 开关设定不正确。7 O* J. M0 l* r& N: Q$ [: ?2 {
10.7.2 处理:( [( G" \8 Q2 }% i% |' m1 Z
10.7.2.1 增加冷却水量。) ^: R% S( N7 j" Q& a  K
10.7.2.2 联系检修处理。
$ P- P, E/ z$ ]5 P& @0 t+ x10.8 高压出口温度高
2 F- J  P; U# D2 [1 V10.8.3 原因:9 K5 n4 W: J9 {. N: C6 }
10.8.3.1 由于中间冷却不足而使高压入口温度太高。
+ k# x" o7 D) r10.8.3.2 由于工作压力太高或中间冷却器压力太低,导致带负荷运行过程中压比高。
5 L2 p9 j4 z7 W( o; j2 X$ U1 l- t10.8.3.3 高压级工作不正常。
+ U6 s5 N" ~0 n: E  p8 J" K10.8.3.4 开关设定不正确。; M; s7 V: J' r/ J9 }; O# Q
10.8.4 处理:* p' R$ B) W; K( D
10.8.4.1 增加冷却水量。! m% @4 W0 a$ v0 c" c5 ]9 A% p
10.8.4.2 联系检修处理。
, G/ R9 Q# D5 o10.9 中间冷却器压力低2 W5 W; o1 F% z0 w: j5 N0 F" T, D$ i
10.9.1 原因:
/ X. P4 n" _% o1 H10.9.1.1 空气过滤元件阻塞。
, |- @* Z. z) P+ g2 z* Q0 p% B' J( h10.9.1.2 中间冷却器释放阀泄漏。5 C4 G# t. s8 ?' f$ ]6 A. N: `! _
10.9.1.3 低压和高压级之间的管路中垫圈漏气。
" n4 p4 [5 k: j6 m$ S, G. u10.9.1.4 中间冷却器或卸载器之间的管子或低压平衡活塞泄漏、破裂。
. p  I$ I' c% L10.9.1.5 低压级故障
8 z  x$ M' V% S- A* l' ^10.9.2 处理:
) V. z( j  M4 {) }4 ^! V( ], i发现以上现象应联系检修处理。7 w$ }5 I) o. a9 O  n: f% }
10.10 中间冷却器压力高。
+ y* U% n8 u' N4 H10.10.1 原因:( P8 z( G$ o) @# K
10.10.1.1 冷却水流量不足。
$ N* r6 x3 o7 S' m, ?  |5 B! E10.10.1.2 冷却水入口温度太高。% X3 b2 L& A& l; Y* f  G
10.10.1.3 冷却器积垢使冷却效率降低。
8 W; i4 H, S& G0 q3 D( r10.10.1.4 高压级故障。
& L+ c2 y4 x9 K% H% q' C1 j6 R10.10.2 处理:6 V! f% L1 `. S# J
10.10.2.1 增加冷却水流量。
) O( D% s4 A9 A* W" o7 b. S. L10.10.2.2 联系检修处理。
6 V5 z. u/ K# b0 q
- l; X3 p4 \( J# S" F+ m/ o11. 干燥器的常见故障) H$ @) ?* v6 y, S3 Z0 U9 @6 W1 x
11.1 露点温度高: f2 H  [8 N. A4 j0 l- i, [2 B+ J
11.1.1 原因:
6 R% E9 D8 w& h( d11.1.1.1 吹扫流量低。6 v; U2 o+ {' x$ R2 V
11.1.1.2 入口压力低。5 R% o' H5 f' P5 X
11.1.1.3 带入适量水份。
# J0 K' c/ c  v4 j5 i# J7 Z11.1.1.4 入口温度高。. y) Y/ T1 p) ~7 f* `5 P4 Y
11.1.1.5 入口流量大。
# s4 g' U$ b- I+ r* Q- b11.1.1.6 干燥器表面有油。' Y0 Y5 \# N$ v
11.1.1.7 再生温度低。/ t7 Z" O' w! ]
11.1.2 处理:
# A- J  W, M4 |. f) X8 c- o% {0 B11.1.2.1 重新设定吹扫压力。$ J8 C; s, N, S9 ^1 ~! ?5 }" _7 u+ ]
11.1.2.2 检查前置过滤器的疏水和后置过滤器疏水。
% D1 J% c' F+ {11.1.2.3 检查压缩机后部冷却器的运行工况是否正常。$ y/ f7 y4 ~$ O$ c
11.1.2.4 检查压缩机总的出力是否正常。9 T" i+ g# w/ M  o& n! C
11.2 再生塔压力高2 z2 Q, }5 m/ R: X$ c& n
11.2.1 原因:* ^* J' z/ ^4 x
11.2.1.1 消音器阻塞。0 @( u5 z. R( D9 W
11.2.1.2 逆止阀漏。) `3 |; L$ ^2 D4 `5 J6 ~
11.2.1.3 吹扫流量太大。
- |! ^' q3 C  L& G4 ?3 l9 r+ M11.2.1.4 吹扫排气管路有限流现象。
5 D4 f( U, ~0 K$ p11.2.1.5 吹扫压力太高。' N3 W! \5 H" Y+ |
11.2 处理:  E3 T2 y" {  S
11.2.1 调节吹扫调节阀。
4 i* O2 T2 x* i11.2.2 联系检修处理。
3 I* s6 {! r" f; T9 ~4 X% z  H11.3 无气体流经干燥塔, Z6 b" U0 q. S
11.3.1 原因:) d( M, R4 u; ^2 e# m/ e; w$ l
11.3.1.1 由于入口压力低,使两个入口阀开不出。
1 ?. q9 d6 q0 G2 @5 u  p1 D11.3.1.2 压力极限开关设定太高。" `( R" r8 c. Z2 f7 u$ A0 e* t6 A" g! F
11.3.2 处理:9 i" n4 _$ U- A9 k& W  C
11.3.2.1 用扳头手动打开入口阀,使干燥塔充压。" ~, n9 ?8 Y# |8 A+ t7 l
11.3.2.2 联系检修重新设定压力极限开关。) ~0 M7 b, k! Z! K$ }
11.4 切换故障报警灯亮; P  e, l5 ?7 y8 I$ K
11.4.1 原因:. s, x" L' i* h, m
11.4.1.1 入口阀开关动作失灵。
2 @& C, U% p3 E& y4 u; j4 q11.4.1.2 定时器马达或小开关故障。
' b) K' R- v8 d11.4.1.3 仪用气压力低。( A+ f- c% Q  ~6 x9 u
11.4.1.4 气缸泄漏或卡住。
1 d2 L* a6 q* z% F8 ^11.4.2 处理:3 u: z( V' X$ h5 D8 b( T) A7 T
11.4.2.1 检查空压机运行是否正常。0 W% x& f1 J$ G9 X; ~% R5 N! Z
11.4.2.2 联系检修处理。
: Q% ?6 u# K0 \- J5 q11.5 干燥器不能吹扫  n8 D/ E& b2 a! \! W: s* s3 D) }, v6 {
11.5.1 原因:. y9 V; l, k9 m! D! V% [
11.5.1.1 节流孔板阻塞。5 \" b6 V6 m6 ?8 f
11.5.1.2 吹扫阀打不开。- l8 U: K: g% S8 E3 n
11.5.1.3 吹扫逆止阀卡住。
- T; B" o3 z. k( B& n& y11.5.2 处理
: ]" C* S# c; N: c8 v联系检修处理。, x" g6 V4 e2 D: o) g& L0 i6 ]5 {
11.6 干燥塔压力加不上
/ e/ s2 z) {& c) c' g  K& T11.6.1 原因:
  {1 J; ?6 T3 y* _: x& L% j% \% T; f11.6.1.1 吹扫阀在开启位置。
8 C4 T1 C) n1 @- ^. R11.6.1.2 加压阀故障。
) T1 D" t& \% b* Q) \9 X11.6.2 处理:5 p, Y( I  }* m' m; x) n
联系检修处理。
; C. }; ?8 D& a! }7 n6 q11.7 塔的压力不能加至全压( _# t9 f8 e% u+ }7 u4 D
11.7.1 原因:
6 r2 H$ e7 ?6 w5 y! `3 L- d7 i11.7.1.1 入口压力低。
, }, M/ W- C  ]; D5 E5 X& ?11.7.1.2 吹扫压力太低。
$ |8 s) l# Y1 u9 P. j/ [4 _11.7.1.3 再加压周期太短。
  W2 [: I* E' h11.7.2 处理:" A6 n5 i* ~6 `3 A. t& E* q
11.7.2.1 重新调整吹扫压力。
9 [8 n8 q; t8 E/ i' f+ \$ Y11.7.2.2 若系11.7.1.3原因,应联系检修调整再加压时间。
' x( a( q1 Z% l# J附录:空压机运行参数表
4 e3 g, ], |4 m4 s' [, r8 }
空压机运行参数表
项 目

' P7 J( [/ `% C
单位
正常值
报警值
停机值
备 注
压缩机入口滤器AF差压
" W! L0 D7 H( _  s& [! b( a$ `
1DPS
mbar
<45
1.035

3 t0 G! u: p9 }1 r

+ a1 x( T( L, n' c+ `! P* F
二级缸入口空气温度& c0 r7 E6 N) s% @1 d" J
1TS
9 u  Y! P- @& `
7 x: c  n* {0 h  f
62
TUSGG18
& X7 k5 T& A# R

& W1 @/ u) a) y1 U9 P
5TS
~35
57

$ {4 H4 p# @; K  |
正常值或等于冷却水入口温度+15℃
! D2 r0 Z. w) _; `0 S' i" J  x
二级缸排气温度" f6 t% \$ u8 D
4TS

5 c2 H5 i, U  q9 Q2 R7 o
) H: {" }# N; ]- U( ~( W- b+ O% E
220
TISHH21
( A% A; i2 W5 |3 f2 F# U- A" p

' T! c9 v. e7 `  ?
8TS
140-150
210
) d4 [& H7 l# l% P0 M1 s
! r: P) Z6 ~" w4 P  Y* o7 s7 b1 p
一级缸排气温度. M; z& I) f  I, m2 \
3TS
( l0 U9 @" u/ d0 ]

* B5 J  \/ n6 l+ R7 F2 E3 T$ k. E
220
TISHH11" O4 w" b! E% h* [0 {2 x, V

, }" I! ~# A& G
7TS
150-160
210

* Z0 L5 A( s. l' S  U
& k/ Z& H: [& D6 [: G) r+ ]! o
冷油器后油温/ |% j: `8 q, f7 C1 g6 m
2TS
; V+ V: V9 P2 B+ {

) `- N; W5 M, N
74.4
(接线圈上80℃)- m  W) j+ l+ r6 k& }+ O

6 R' ~5 H1 U# c- w$ i9 X
6TS
~35
71
- D6 K4 L: h1 }4 J; v( k  s. q
0 X* `9 f# `3 |" E3 X, m$ O
冷却水出水温度
5 h7 b# l# a% V! _1 W% `
9TS

, i+ t* }2 h  P

; ~- J) h. V: e, W
49
; K5 V4 V- L" b5 r( ?4 E# I+ i; `' M* f
/ N' u/ b0 l- J+ F/ q+ B
10TS
~35
46
0 s) n* M" T; ?' q
5 U6 ?3 r7 p+ n7 K
冷却水入口压力
0 Y+ [* [0 n9 p- L6 j, H, N
9PS
bar
-5.0
  J+ T# B4 V' R3 a
2.4
最高允许压力为5.52 bar0 I- R/ V$ O1 l: L" x5 {3 ]! k

0 }1 d+ J* g3 K  r4 v; J
4PS
bar

. l! _; ^4 _1 j1 T
2.8

; H2 S" i! Q. ^4 E
- {7 Z1 p  q. n: c1 s1 m, ]$ x1 [
油过滤器后油压
# P& U3 X" p. N5 \- d) w) W
2PS
Bar

0 {( }+ `* n+ |4 z9 [

* g5 O# w1 u" o: C( ~6 G
1.035
PSLL49
& y: u1 _4 u$ Y. k! R: i- X0 R

) J0 o. e+ }5 ]7 M. Y* h
3PS
bar
2~2.2
1.4

2 }' ]: ?4 |9 e/ @* z3 F
# K4 e. ]0 U: R  r  ]0 }
压缩机控制开关
- H% l2 b4 h4 v/ Z
1PS
bar
( x' S* }5 O! h5 h. i& u
6 N& M4 Q9 @: p4 o  t

/ }$ q8 b+ q' s( {, t
PSR29
1 O6 ~1 Z+ ~0 @1 {% U" O1 z
中间冷却器前安全阀( ~& V0 p3 y# g1 J! h
(一级缸): ?& _) g% u1 }& i4 Y8 V
SV1
bar
3.7
2 W0 n" M' V, i# l2 F9 ?# Y

) e7 y4 h& K5 _) U  V7 N: s
动作值+ C/ F9 C2 x1 f& `1 O: t
二级缸排气安全阀
2 x8 u' m: z+ ?
SV2
bar
9.3

' N6 @1 c2 @6 K  y, u3 t3 a

; }' q5 b5 J) ?( ]7 e
动作值/ p) ]3 n& f: w3 u$ J3 @
已有 2 人评分经验 压缩币 收起 理由
lyll-0 + 1 好文章!谢谢分享!
compressor + 5 乐于奉献

总评分: 经验 + 1  压缩币 + 5   查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

幼儿园

别人给的

Rank: 1

威望
0 点
经验
0 点
积分
0
帖子
0
2
发表于 2009-9-29 08:56 |只看该作者
不错,谢谢楼主   学习学习
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1074

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
249 点
积分
1074
帖子
161
3
发表于 2009-9-29 10:41 |只看该作者
真不错,学习了!!这种机型我见得少!!谢谢楼主的介绍!!
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
4
发表于 2009-10-7 03:58 |只看该作者
不错是我们需要的知识,感谢分享。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
82 点
积分
265
帖子
64
5
发表于 2009-10-15 08:51 |只看该作者
空压机(机头)转速1500rpm?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

782

积分

高中生

Rank: 4

威望
9 点
经验
168 点
积分
782
帖子
84
6
发表于 2009-10-25 16:12 |只看该作者
我也学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

2226

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
38 点
经验
527 点
积分
2226
帖子
93
7
发表于 2009-10-26 14:27 |只看该作者
zR4型机组很不错,年代很久,都是原装欧洲整机,使用起来还是很不错的,里面管道多,设置复杂,压力和温度传感器多,故障检测点多,不过因传感器造成故障点也多,和AC在后面的ZR250机组上有很大的区别。
QQ:304438389
邮箱:wwwfcw@163.com
广交压缩机行业的朋友.
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

480

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
124 点
积分
480
帖子
48
8
发表于 2009-10-26 14:46 |只看该作者
好东西,不过有点简单啊
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

247

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
83 点
积分
247
帖子
46
9
发表于 2009-10-28 12:58 |只看该作者
赞、、、、、、
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

782

积分

高中生

Rank: 4

威望
9 点
经验
168 点
积分
782
帖子
84
10
发表于 2009-10-30 20:52 |只看该作者
有点偏,不够大众化
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
44
帖子
10
11
发表于 2009-10-31 21:21 |只看该作者
不错是我们需要的知识,感谢分享。
回复

使用道具 举报

21

主题

1

好友

3107

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
70 点
经验
842 点
积分
3107
帖子
275
12
发表于 2009-11-9 23:32 |只看该作者
谢谢楼主的介绍
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

399

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
108 点
积分
399
帖子
48
13
发表于 2009-12-23 19:41 |只看该作者
还是要先感谢一下
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

936

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
275 点
积分
936
帖子
166
14