一、冷冻油更换的条件9 a5 M4 U/ e! O4 G# p* ?' o
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
7 G8 D2 q. G# V' s- c& Q# i* W2 h2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;- V+ ~) v R @& {9 r
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;9 [; I! S7 x: R7 W
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。* Z2 P& c% s0 `. w
二、冷冻油的型号! b- D5 \! l/ T0 V/ d4 n. S7 A% U
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2; b1 y! q8 z. e: Y5 T' k
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油0 L) }1 E/ Q# c
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
) ^& d8 h, I- w) D/ \tc﹤55℃ 使用BITZER BSE323 p2 @6 Z5 K" ~% ~# x
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
3 X0 J1 B" `9 |+ s/ x) [3 d(tc:冷凝温度)) t5 A" t' j4 z. @% p/ C* G
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140- X9 |. |# h1 d$ r1 D2 [! x- B- p/ P
允许制冷剂(R22)使用B320H8 t+ u: B; i5 R7 K4 }; c& ]. w
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1706 h" G6 _0 x1 }7 D- B
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 : t4 ^4 m1 _. n" r4 w" I, ~
8 o/ o; p8 Z. w* p6 Q9 s三、标准注油量( B+ y* X0 j: x2 p; T5 B# s' Y
活塞式6F-50.2
- W# Y% n; |, N u o, Y注入4.75dm3
" y3 I# V, o q; F, _螺杆式CSH7571-90注入14 dm3: V6 q7 i) c- T5 e! {
GSH8571-140注入18 dm3
" X+ U- R( B6 @) C2 p8 R8 B四、冷冻油更换操作规程
4 U2 p/ B4 i6 k1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
6 J* q8 [8 Z0 b8 U2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;( D% H8 Y7 r: Z
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进! }! E0 C# Z) j
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
9 w2 s- Q6 e4 d, r2 q: n* o4、冷冻油注入:
6 X- b: I% b6 l方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
2 b) G* Q; U ~5 g方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
# s8 X2 C' u3 K6 m. v5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;5 E; \* D* C& M; c
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;% I, Q; l3 g# A; P4 j4 T
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;/ J A% u! y/ f7 B
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;: H* F8 {' c' F/ u, g' Z( O7 W1 r
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
D, O( r, E8 O6 O# S* b五、注意事项
Y4 j7 g# N" w; T5 ~0 _1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;" @5 U& ?3 A7 f3 E* b
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
" r8 w$ {+ S* \6 w# W1 ?3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|