设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2076|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[运行保养] 比泽尔半封闭螺杆压缩机冷冻油更换操作规范

[复制链接]

21

主题

0

好友

232

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
78 点
积分
232
帖子
42
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-1-9 14:03 |只看该作者 |倒序浏览
一、冷冻油更换的条件
1 W7 x8 Z/ w' H  @1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2 c& z& U3 v8 [* O" U2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
' d( R4 P$ G9 H) h3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
* N, E8 Y, Y" |6 @3 E4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。5 r; p! W8 u# I3 S- y
二、冷冻油的型号' Y* ^9 B9 x3 C* l7 P! c
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2( E6 W" C* Z+ f2 u/ m
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油  M7 m& K3 g. W  l, K! }# q) W
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)( C, j) q* p6 Y3 X" g! y
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
) t! `  l0 H9 n* itc>55℃ 使用BITZER BSE55
: I1 `- O  O1 y* v# |+ p* t* _(tc:冷凝温度)
' l# |/ D; ?* S- ^# r! i. Z7 i2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
$ P6 n3 J7 C. e允许制冷剂(R22)使用B320H. @* j  p8 o1 y# ^1 U! R: |
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170* {$ M3 w) z* q
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
( I* {; Q& C: _0 o! P/ k2 i- {4 c. s6 `
三、标准注油量& e% l) R! \0 `& g
活塞式6F-50.2: @; b" u6 R0 _
注入4.75dm3( G# ]  o+ Q+ i: W- e/ N/ v- Z
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
' Z! w: L  |3 X0 q/ j9 WGSH8571-140注入18 dm3# d. u, `! b4 C: D+ I' |, S8 v9 D
四、冷冻油更换操作规程
* V% V& g. b, D+ n4 |1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
/ i. {2 s' b- a+ c3 n+ D2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;3 S6 j# H1 U# ?
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进8 ^0 {/ O5 {1 O8 ?! A
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞! r; s* ?" F2 V. Q1 [+ L4 H4 s
4、冷冻油注入:4 O: S1 l6 M# T9 W
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
4 e8 X' T( h3 }4 B1 v$ ^方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
8 z$ X$ e' v$ ?! e/ a  M5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;* |1 I+ |7 x% Q5 R
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
/ {+ H+ I/ D1 Q8 C, t7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
$ |  _) ^9 O0 ~8 K" e6 x8 r' P2 z8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;2 ?# G3 j% b% R9 K4 d
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
; F% k; f( n1 n" R+ u# c, s五、注意事项
: E1 E4 ?+ g9 J6 G% w! e( v1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
6 j, f8 Z; K! u% H0 v2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。5 k9 ]5 A4 T1 R+ G& {2 o
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 15:33 , Processed in 0.177445 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台