一、冷冻油更换的条件2 F$ Z V! T$ i* G! D( ~- u
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);2 U- v4 t7 D. G
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
1 ^- N- F( i6 L+ V, E& P3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
* {9 X, _, U$ D2 r. i5 W4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
) Q1 T4 b0 K5 v v二、冷冻油的型号6 v( p( D$ {# [0 M( }: G, p
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
. m- k* P9 h! N+ X2 y' q, y" ?9 s4 S' n允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油; ]8 O8 V1 o/ c: Q) d# w1 ?; S2 s
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
) J- x" n% C/ @( L5 m ctc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
# T" Y0 ~0 ~: s1 H0 Ftc>55℃ 使用BITZER BSE55# |# e8 S7 o, Z1 b9 K
(tc:冷凝温度)
0 }9 S0 @4 W) E2 E2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404 w& [8 K7 I5 l. Y: f) H3 f& x3 c2 _
允许制冷剂(R22)使用B320H
3 {: d+ R1 `& U/ Z$ D% w允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
6 \9 }: U! V8 z7 G1 P螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 0 {! G: X6 ]+ c1 v" A
) g, P' O$ n" y5 ^1 X! Q
三、标准注油量
5 ]) b4 B. P9 ^, x. c活塞式6F-50.2( X, o" J9 N9 R
注入4.75dm39 R7 Y3 Z2 _$ h( p4 L/ h' j- d
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3- ]) a: J7 {" E" s
GSH8571-140注入18 dm3
9 ^* R5 t9 a+ R7 q F四、冷冻油更换操作规程) n& [& T4 U. y0 w- x0 X7 }) {1 E, `
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;. s! i+ |* L8 r$ l# s! Q! H
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;- k* i& w- [. M2 _. F0 m
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
4 j6 i, V. N* l+ r$ Y一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
% R+ O ^ a7 Z( O1 L4、冷冻油注入:2 w1 T; O! Q# c. T% K% s- \: g
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
3 _/ b/ G* P/ Y/ X5 l" V5 |, K$ a方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
9 Q5 i- a3 m1 M0 O/ d: o5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;+ Y) {) Y L! m+ j5 N* q
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
5 U* }, i6 ]# _! V' }" Y( H, ?4 w2 W7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
( E5 C! b) x. r p; K v8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;7 m$ S6 V/ E+ I; U& X; h
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。* p8 K: h! k* [% D4 ]& |& g
五、注意事项
3 @2 E6 n7 E) m; P1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;: D* U5 {7 N% `1 Z1 s3 p3 f
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。8 t: }* P5 T2 A" F; J
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|