一、冷冻油更换的条件
$ G D* R' q8 v ^: h, I1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);7 P6 |% c: H! S6 o9 k
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;7 M6 D( U* t/ f; I
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
' L2 D( ^; n: F) j$ {2 b$ E5 j* e4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
* Q5 U3 s* j7 n! w: s; m二、冷冻油的型号$ Q3 c- D; Y5 u9 L- U5 l" X1 `
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2) u. ~. ?+ l5 k/ s
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油7 h8 [. Y3 ] W+ f' K4 m( q" F0 P
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
% z! i0 x1 `( j; O# o* F) ftc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
, L$ k' ^$ z/ f/ M& _5 |. z) Btc>55℃ 使用BITZER BSE55" `: q( i6 v- j' v- ]
(tc:冷凝温度)
+ e6 q5 f$ L8 F* s2 @' c2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
& P- l |! T, l# c7 k% U允许制冷剂(R22)使用B320H
" Q, o' I5 W: h7 o$ V允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
2 c0 Y) G" l2 _( J1 Q螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
r( f: M3 `' k: |+ }( c4 N( ?/ T' X
三、标准注油量/ n1 r, u B% p1 B% @- s
活塞式6F-50.2
: K ~4 W& ^/ i) {% w% w注入4.75dm3
T5 h/ d2 b6 G" w螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
5 \5 {. H6 o; k. D2 J- mGSH8571-140注入18 dm3
4 |+ v1 }4 }/ ~四、冷冻油更换操作规程
9 y8 E. E: F( j3 Z# C3 X; \0 E1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
5 Y2 l, I& J% } | P2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;! j! L& y! m& C# U( @
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
& z; P' u: L4 T/ _一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
/ i! T0 Q8 i a; i7 ~6 B4、冷冻油注入:1 K/ \" C$ l* T- t, u9 K
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
9 b# c- r: H8 f/ A9 P1 f方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
" v( U2 D. y% `2 F3 k; w: G5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
5 y$ _4 w; b, } z) ?8 z$ _6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;4 F0 I$ z# F1 @( B
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
7 E6 U) Z* w5 j" S5 N5 V9 E8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
2 A `0 C: i. w) x9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
- _# p0 g/ {) h0 R% x五、注意事项. L; E( ?% B" i% h% o% k- q
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;: B6 q. A; B4 g6 {
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。6 i* P% k, E% k& S- ~# q
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|