一、冷冻油更换的条件
5 R4 W, g x; R( L. @ p3 [1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);/ b, O4 ^; H0 T8 v4 \5 X- M
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
# i0 h: h4 Q; |3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;6 I/ h$ Q9 g: F( z* h. A z' x$ L+ j
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
# E- f5 b) W, k二、冷冻油的型号. a( u4 U! Z/ C. [+ l- N
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2! G/ H+ E. ~5 j* y8 v% u9 O& j/ j
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
8 P$ W5 `. t" u允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
3 ]" F* ?0 c0 Z* Ntc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
; I7 o6 |; \; t( s( S% ~3 \tc>55℃ 使用BITZER BSE55
' `9 H4 F& ~$ y, s+ ^(tc:冷凝温度)3 j1 `& u* q0 H; {
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1400 G5 Y8 j1 u- S- O
允许制冷剂(R22)使用B320H8 k6 f: T1 N* s
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170% I! O+ {( Q9 O }) x
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 . L" h Z! ]# G$ @# z+ c8 ^& ~' G& U
, N T/ b" _4 W4 f( B9 @4 V; _
三、标准注油量
- m# ]7 t( c6 o4 J0 x6 a+ @活塞式6F-50.2
2 T- d+ ~; N \6 M$ _% S8 A注入4.75dm39 `7 M) |9 p7 d Q
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3* Q4 L8 _" _& v' t: q9 z
GSH8571-140注入18 dm3
& b7 Z h' K5 S. n# P; g$ |四、冷冻油更换操作规程! g2 _, R2 ]$ P& W; }
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
% H0 w. [4 {9 ^( }; [6 Q2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;1 R5 q9 L) s0 y# t+ z! j$ G
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进! ^( g3 H F) @- g+ L
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞# L1 V( `& r1 W/ u, [: F+ o
4、冷冻油注入:
& u$ v) @+ c" D+ R5 ]方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
* i! x# E: @8 g, b) E n7 l( _方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
3 i! t7 q5 z+ I3 \: n( o5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;7 R: l2 ]8 H; q& X
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
' g: {& [( r+ C! x2 k# m7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
4 i. v- B8 m9 `: Y/ I8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
5 d, K8 }7 e- i0 g2 E2 U& g' N9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
1 l9 v/ L- M) G% D五、注意事项
6 i& `/ z, p5 G1 L1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;3 Z3 e: t% H D# ^
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。