客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了
* E- e6 M. O0 @ Z& B0 B
: s8 i7 w* `: }5 e0 ]9 |改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康
' n% H% X5 G; ^) B
( h1 T9 J& ^, m& K, {改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全! R/ [4 W2 |/ { t1 n& F8 }# |+ s
! V h# q& j* U. b, |! j6 B, s% X+ P改造过程:, R# u$ g2 q G" F! o7 m$ G
1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试9 o+ Z+ _5 Q$ o0 Q6 ~3 d
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功3 M$ o: a9 ]& D* d8 f' M% B
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着# n) f& T) A) ~9 V1 n1 I' I1 t3 p
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机& b' a+ ^5 i% w6 B2 l4 k" U, o
5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
, h* ~, W: j, l& C6 T6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
4 J. g1 M$ n' g* b7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样9 L# r6 y$ s+ R7 z6 B6 T
8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。1 @6 h* C ^+ C3 @5 m
9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,' [3 \/ S* L6 x: ?2 D" C
10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机
% w" n4 q' R: j- F! j% L
2 |& a1 K* i, \( [0 n* T+ `/ r" t! X5 [4 d2 p
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法
2 T- `" M( _' [; b1 V# r9 U: ]* Y$ R
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
-
总评分: 经验 + 5
压缩币 + 3
查看全部评分
|