1、故障现象:露点温度升高
J$ V' c) d; _+ \·净化流量太低
7 \1 y: s: N8 s: C( R·进口压力低
# u! H( n0 V! [·水份含量过大
- `9 k0 I, Q3 O& |: ?·进口温度过高
+ H2 y, O7 w! p Y·进口气量太低
" E9 n0 X! z/ c$ o3 O·干燥剂被油污染
9 m$ d6 j! Y X$ K! n·再生温度太低( Z* l* |5 O3 X* R9 U) f
·露点指示不正确( f2 R1 \# j( ~9 B& E
! Y3 b1 c( D+ ^5 w2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C) 8 c- A0 Y) F" N: w3 @' u& Y# Q9 W: X" i
·温控器故障或设定太低! M3 ~1 y2 h/ a3 d
·再生流量太低
1 ~% e3 V" h. g# W+ U·再生塔背压太高* O* l6 a; r# s0 N% P( K- H
·加热器损坏6 G+ ~3 }( z' ^4 s9 ^
·接触器故障* S6 q9 r1 z" o# @9 I/ m
·电源问题
& I4 w- U6 h$ s9 P3 a9 T·加热时间太短
+ `( Q$ t9 o7 H6 Z
( [+ n( ?. r) a1 c# n. W# \3.故障现象:再生塔的回冲压力过高% u4 `$ }9 U4 O) Y& W
·消声器堵塞4 l8 h) P3 A4 ?6 i5 ^
·单向阀泄漏(看注意点2)) m' s- f/ M! r; M4 C% n, n
·再生流量太大
5 y- l2 n/ U# A' s/ W, X·再生排气管道受阻 P- v, O3 P2 o7 c! L( m! ~% g
·阀门膜片破裂
* E4 r3 r; ~/ i( w $ `, k" C. Y- `9 B% [+ ]% T
4.故障现象:通过消声器流量太大 ; T, s7 [" e0 U. ^0 v, L
·单向阀泄漏9 T. B+ I9 F W3 m8 G
·进口阀门未切换
+ [6 A9 `% x) b* O·再生排气阀保持打开; x6 e: e# Y' d$ h( z: q" S
·升压阀不能关闭
) V" ]+ }+ }) M7 g# j5 ~! X* I·阀门膜片破裂( C& w+ {. J" ~. u/ f/ o
! x2 @& x6 A% N# H! o3 ?2 D5.故障现象:没有气体通过干燥机 $ o3 G! T3 z O! ~% T
·管网压力过低,二只进口阀关闭$ Y% r! L' K7 P: k4 M7 \
·低压保护开关设定太高
4 c$ ]$ z2 I; X/ b& u) `9 C
0 d/ ]' ~; Q5 z9 K! `% ~7 f- v% W6.故障现象:换塔设定报警
6 E, C0 x' z& ^& X·进口阀门不切换
0 h4 B7 ?' W- h6 {) [7 B1 Q·计时器转动器或微动开关出现故障
1 H- m! Y0 Z2 A3 z4 Q·导向压力不正常) Q8 z% p8 u+ B, c7 S" X1 B; a
·汽缸泄漏或堵塞' ?- H z K1 ?5 e' f
6 K3 O- Y1 }8 q
7.故障现象:塔不能加压
9 D/ C1 {! q" c·再生排气阀保持打开( i$ J* {- m6 n2 F% d2 E% |
·升压阀失灵
( H% p$ s, R' X4 I·阀门膜片破裂/ @ s; c1 T$ B/ Z# \+ }+ H
& ^$ A: f/ e* ]: K: w+ v; \8 ?8.故障现象:干燥机压降太大
# u* c" W5 v. x! J2 j1 D6 D( u·干燥剂支撑滤网堵塞& m: B& b- d9 ?# M) \9 T9 g
·超过流量! q$ [- n, C! ^+ B; n* }
·再生流太高
. n( r+ j1 P+ N2 R·再生气阀保持打开$ d7 C$ R0 X" l$ A0 Z4 C" Z
·升压阀保持打开
Y+ ~# W4 H4 N& Y; b$ g
3 B; [" m, i4 [7 L9.故障现象:干燥机不能净化
8 ?/ U* w. D: n @" ^) D0 z·节流孔板堵塞9 O8 N/ x# K6 c+ n1 e' d
·再生气阀不能打开. U! t1 h3 B4 y, p
·再生气阀关闭
* f* `% J1 z; Y3 z1 H, P·再生单向阀堵塞' ^+ u9 }& @8 }( ]( F
返回顶部
7 F/ u6 Q" ~3 N0 w10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红 % y6 l+ y$ j' i' k- l
·水份指示器前的进气阀关闭, J2 ~, y4 y' ^1 ]9 V
·所有阀门工作正常; |/ Q7 Q( x" z5 Y& X1 D% g
返回顶部
0 C1 Y( q b( c0 z11.故障现象:塔不能完全加压 # l0 R! x6 Q3 j! ~3 L! ~/ d0 R
·进口压力低, A9 ]) \' w. ^4 }/ p; N8 g" p4 M i
·净化压力太低 i2 N; J2 `. @9 A, B! |1 v
·升压时间太短. y- D3 |; i8 T! z o& H" H
! `3 L; X v5 [( @) q. y7 B9 t ( `6 |$ d, _/ e) v- Y& ?( n. O
9 _- E8 d+ b# u. Y) Y; Z! F
1 ]! R: h0 [. p8 ~冷冻式干燥机常见故障排除
# v+ z" z' C T6 N( l: J
' s8 }+ B+ Q5 ~; S! t8 y/ X 1.故障现象:干燥机不运行 $ J; T. ?, \: d& C0 t" N8 _7 }% g
·压缩机线路断开
+ ]. X: F- j. |: V: X% A$ A·保险丝烧断
! j+ O, K5 m/ w, a) [·热继电器动作# g j+ _5 o( E7 ]6 ^' T
·高压开关动作
9 w- g$ }- u$ X1 u: L·压缩机堵转
+ E- m* R, c# W# Z" N& Q; O" U·线路虚接或松动
; m' m# t7 e+ M% z , }3 H: q" q/ o, C; ? X' R8 t
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
# ^& e% _( x0 s c" s·环境温度过高6 C1 v- @3 P6 {& Q' j
·冷凝器堵塞
6 E8 B3 J6 N$ G* M$ r) I: ]2 r·压缩机过载
6 \# t. B: n+ M" m2 C·缺少制冷剂0 b1 U0 |% e/ z. y c; F
·低压太低
; i0 d, `* m* ~. g·进气量过大
% `1 ^# r/ {& B. L+ A·压缩机卡死
' D4 N* s1 n; ~$ W, M& V& L; O 7 R. U2 e* i9 ]1 r5 {1 e7 g# [
3.故障现象:压缩机不启动 ( L C& q8 A! `5 p1 V) Y
·接线不正确: S2 H. P5 K9 g( W
·电压过低4 u+ [* j% m# O; i, }& p
·启动电容器损坏
7 G; p0 ?. N, F4 g; u$ \8 B {% U·继电器或接触器不闭合+ V6 v; z( l2 A2 a% |
·启动绕组开路! J( q9 X5 \- ^4 G1 |! R% \* |4 C
·缺相
% Y4 e: {/ ~! p" l6 ?$ Q3 O " G3 k9 p6 }( d" ^
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
4 A4 @ z+ o' j# s \7 b. [·低电压或三相不平衡
) x5 w; k2 Q5 g+ i5 O) g Z2 r$ T·过载保护器上接有其它电气设备8 |4 l4 Q9 Z( N& M/ f( ]1 a! a% N
·过载保护器失灵
( u( p# i* q1 B% b·运转电容器太小
: R1 n3 m3 H1 s; A6 b3 T' \·排气压力过高
* a4 H- M1 |5 j& C% O* o$ ]·绕组间短路, ^( Y6 J. ~5 @5 [# \3 G
·热继电器触点粘牢) C/ O2 T* k, E# B& b
z- H& Y Q8 V- _& w e
5.故障现象:继电器烧坏 * F/ y. c+ H( U/ u8 |# h
·电压过高或过低8 J7 g) y/ o( X: {: {! z/ V
·运行电容器不正确! h$ F$ E/ M% n2 U1 K0 L& H
·反复启停(参照2和3)
- C( _$ K$ a. _" b& g·继电器规格不符
! J+ r/ Y/ t4 d: p( Y2 o·安装座不正确+ K% Y. M, S8 `1 q/ ] x; K+ _: o
) L) G1 e: [5 x0 R1 P2 @5 F0 Z3 l6.故障现象:电容器烧坏
2 o/ a/ b% `1 A; E. C·规格不匹配
$ a ^& S; O( _, e8 g) |5 Y( h·电压过高$ }3 n4 I, v, B: w1 h8 q* u: d
! T3 A, [' p/ c7 w- k
7.故障现象:排气压力过高 " Y% U+ i) W; p9 c0 K! Y2 i
·制冷剂量过多6 [( j2 }% D3 Y
·制冷系统中有空气' U. x* `# v( q
·冷凝器脏
6 V8 ~% o. D9 p H·环境温度太高 S4 T/ [# H3 n* z
·风扇压力开关有故障: T5 Y" D E! H2 d% w
·风扇电机故障: g$ z1 s6 U( @# P, q
·风扇旋转方向不正确
4 E; K+ H* N+ F& W; U·冷却水流量调节阀故障
; X, c+ v$ e. ], I7 T ; N( @; u7 t+ C6 ]7 }& k
8.故障现象:排气压力太低 0 j G# H) a9 K( y: L
·制冷剂量太少3 z0 t5 O0 k0 Q* r- y+ I+ m/ x: c
·风扇压力开关故障 |