1、故障现象:露点温度升高

# l3 [+ @, w& l) G; `/ i. [7 ]

·净化流量太低 3 D9 g7 S- v6 _# u·进口压力低3 k+ \; B% {8 |. R" w( L ·水份含量过大 , j; C0 p5 f; K: e, A' T4 Q; U·进口温度过高 / y/ V; k2 O- x$ R5 ^+ t/ p/ Q·进口气量太低 M3 K7 Y2 r( z4 p+ \* y& x) h·干燥剂被油污染7 j, S& G3 A* [9 `2 v2 M; L- f ·再生温度太低 5 x' |5 m' [* q7 |9 s·露点指示不正确5 p7 H9 g9 C$ n- t4 f( e

/ |9 f' {' h+ e* i2 R. w

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

4 |# T8 y6 ^* U8 r1 D. e2 |6 X* H

·温控器故障或设定太低 6 B; Z2 |" ]: i- p; F) ^- S) t7 C·再生流量太低 : x; D( u0 D9 r9 }. f2 M·再生塔背压太高$ A" \$ X2 |6 \2 y/ J7 d" q" {& \ ·加热器损坏 * x* F7 h7 o- I" Q# D( s·接触器故障 ) N( O' c j8 o2 a* s; I/ I8 z( _+ x9 o·电源问题: _# K8 n. W6 Y7 U ·加热时间太短 # K: D, D5 f+ C( r3 q' f4 i. q

1 e: p6 v/ A H) p! T! q( W, `0 j& {

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高3 F* e( Y/ u$ L7 U ·消声器堵塞 & ~* J& o" u* o' d1 I% M/ T·单向阀泄漏(看注意点2) * ~; m- m# V# B0 e' N·再生流量太大3 N. p G. \$ b3 J5 [ ·再生排气管道受阻4 v- l: p8 |7 n4 W2 D! s! o ·阀门膜片破裂 0 N3 k. E& A1 M9 F& i( q

) x7 n8 Q5 t2 H; |% A: x

4.故障现象:通过消声器流量太大

. f3 m$ M6 r2 `* A, T% P

·单向阀泄漏1 }; ]/ B6 O, q5 K3 \ ·进口阀门未切换 0 ]( b6 j& C3 e5 v8 _·再生排气阀保持打开, ]4 R4 ]' F0 K- H& l0 ` ·升压阀不能关闭4 o' i7 {$ L( Q ·阀门膜片破裂# L6 F3 g0 T+ K# f

! C6 ~! {! Y$ s) U f$ M7 J, O

5.故障现象:没有气体通过干燥机

6 b/ F; B1 f+ |6 B5 M; n* h

·管网压力过低,二只进口阀关闭0 m: j+ C9 c7 _" ?9 x ·低压保护开关设定太高# @3 j- k- L( q4 [, k# P! S- g

" x, [- h2 G; R- a5 U |

6.故障现象:换塔设定报警

- S* e7 r1 X: j

·进口阀门不切换 4 { y* | S4 ], n1 X" d( h·计时器转动器或微动开关出现故障! a1 q5 w4 @6 k; I/ B' o) y ·导向压力不正常 % H+ f* Z+ r0 K. a·汽缸泄漏或堵塞 7 I; J; @/ U& Z e4 q0 g( f: d' ?- }

# v0 X' e1 O D) X

7.故障现象:塔不能加压

+ |, `1 v# E" n* h

·再生排气阀保持打开 3 N0 \9 L/ g3 L/ x·升压阀失灵/ [* J( k4 A9 p: o! t. _4 E! D6 O. g ·阀门膜片破裂 ; t0 R% f2 G$ F' N. F

8 ~4 ~* q9 W: }/ X

8.故障现象:干燥机压降太大

( N- ^/ J% H4 A8 S7 w$ [' m# ]4 g

·干燥剂支撑滤网堵塞 0 \% _: ?4 E: u p& i# L6 v. c·超过流量 7 g2 P& s. }( v4 _1 s& J·再生流太高8 s: O5 y$ H& e+ ]; ^ ·再生气阀保持打开- w* I: g+ o9 G1 ] ·升压阀保持打开 6 B) x' k3 t% g8 c

) O3 Q: s& z; k8 s3 M

9.故障现象:干燥机不能净化

) i8 A: J; Y0 ]- y& |' Z6 `( s# C

·节流孔板堵塞3 L x: M# M( K ·再生气阀不能打开 7 ~* ?; f+ ^ g' d9 N+ C·再生气阀关闭 0 f* L0 S) S; f& m ~5 c% P( p·再生单向阀堵塞# I- L; [8 p2 [# b; l: n 返回顶部

& }4 v9 R% f( Y+ f+ z0 j- O

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

7 ]0 A- _- t2 l7 c2 Y+ x ?/ m8 A

·水份指示器前的进气阀关闭/ G; i9 u, C, j5 O4 I. L ·所有阀门工作正常 % R' F) A6 }2 @. W1 k) U返回顶部

/ S) }* W! R' q

11.故障现象:塔不能完全加压

, V0 S; g4 F1 a/ p

·进口压力低 ; r2 ~8 N" B. ~0 `3 a' J: y·净化压力太低 : }1 r6 Z* k- I+ N$ ~' _·升压时间太短 : n5 f. j. Z" ? s0 {( Z" s5 F

$ H+ v3 L& G- o2 G# N ) ?" f! w+ f7 F3 M. D8 C7 p+ Q; J+ {6 q% i5 J

冷冻式干燥机常见故障排除

9 ~/ R! ?0 o# o5 j5 m+ }

1 a3 ]5 [0 u8 G) @7 B 1.故障现象:干燥机不运行

4 @! G) E/ x1 D5 r$ N% ~

·压缩机线路断开$ F" O9 y4 Z5 Y9 j C& Q: j6 } ·保险丝烧断 ; ?. {3 z" \7 D' o' _9 y·热继电器动作 - \" @( S: I! v1 \" @& x·高压开关动作 ' V/ h$ X9 o& |+ A1 B9 a( t·压缩机堵转' ~( s d! P( F( l) S! J! i ·线路虚接或松动7 l$ A* y1 B; r* p* n; D9 c

' @# Y( h1 L: |0 k7 ~4 l: L

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

, a* w0 |4 S% o' A" X2 i1 }

·环境温度过高 ! q: z) |. v" q' A·冷凝器堵塞. n6 g1 m, m9 j* @ ·压缩机过载; {! `4 [: t5 I0 ?8 _, |/ N# s2 ?. w ·缺少制冷剂- W/ \8 ?, c b" @* ^ ·低压太低 ; p7 |! ^; ?0 h·进气量过大 " S( j: A4 g y$ A% J; ?·压缩机卡死6 o5 I) }0 r7 c9 w+ B

3 c* f+ P% ?" d4 [9 Z0 ~% O/ r+ X% D& c

3.故障现象:压缩机不启动

' @ Z5 A9 L. m7 m' S y8 J

·接线不正确3 R7 K9 {9 n- b' S% `7 [& I9 N' ~ ·电压过低2 @2 B$ }1 `$ i& Y9 y8 m/ S ·启动电容器损坏 9 M! e3 j4 H3 b! m" W& P·继电器或接触器不闭合 ) d) c3 Y4 q$ l' r·启动绕组开路 & [' j. d1 z8 w* O7 }& S2 \% N·缺相 6 ?) b" ]4 f2 s% @( B

( m- H/ `, I( X; H2 `( [

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

- p( i6 h& x( E

·低电压或三相不平衡 , b( M& N" C# C·过载保护器上接有其它电气设备 : e2 b) @" T1 o! ~·过载保护器失灵 + i8 o1 b( r) S7 o0 G' W8 Z% V0 f·运转电容器太小 1 n7 b6 K; q" u" M·排气压力过高9 v* h6 U+ [/ X" d- a* a+ x5 i9 W5 h ·绕组间短路 ; O: K+ B1 v# p% R6 m·热继电器触点粘牢 7 a+ A+ ]0 Y- d; [9 {' \0 w

/ _2 P' d0 X# U& _9 L6 S( [& c

5.故障现象:继电器烧坏

8 m, G. z. j( ?

·电压过高或过低 : M' i% }6 b+ I3 s" T! c·运行电容器不正确 8 ^7 v" q9 A$ {- U·反复启停(参照2和3)- _: O, q8 e0 E3 f ?9 ? ·继电器规格不符 + \+ d3 y2 v _·安装座不正确 4 Q1 |2 w+ B2 r) a5 i

1 K K8 X q: j h6 p

6.故障现象:电容器烧坏

6 N; K; a. |4 N2 L2 E; L

·规格不匹配 . P, B) b4 R/ s) D% R8 Q·电压过高% Y- D! M1 |' S+ N5 D

' s. e' R8 H3 k3 k X

7.故障现象:排气压力过高

$ F0 q% D) z8 s6 H6 G5 f

·制冷剂量过多) i- C& z) L0 t3 k+ m% S ·制冷系统中有空气 0 b4 x' J, `" h; `0 |·冷凝器脏4 N6 Y1 t3 u) x ·环境温度太高 / S" v5 E; s) h$ }$ w% {* E·风扇压力开关有故障 8 a: C0 [$ N o" F( r4 q- w·风扇电机故障 : [( `9 b& E$ `2 N" y·风扇旋转方向不正确 `9 z8 F0 Q% w& B' l ·冷却水流量调节阀故障 6 ?0 _' |$ d: \& i4 F G& X

0 q* ~( A7 b4 w) l4 ^7 B8 Z

8.故障现象:排气压力太低

: s& q( O3 i# c. a) ^2 x

·制冷剂量太少 L x( n# ]3 E* `, h* c( g" f·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 03:49 , Processed in 0.172037 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台