MAM-KY02S单独更换的误区- m# T7 O+ x( S* w& Y5 f2 `# I4 l
( |. W$ d9 E, T+ U* z, D' q, b. @- pMAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。( C, a/ t8 v9 X
" n+ Q T7 E3 J
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
7 y5 O7 p, e7 g, e/ C, R' a由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。
6 s4 i. ?: B7 z. @$ m# w: bA, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。" d9 R- b$ m" i2 T
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,% v" d" u6 s, Z! p3 [* J
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。' Q- w/ g/ R) V* \# q N
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。9 Q: k' M& I7 D/ N5 p' ^7 t: ]
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。( q5 D. g, u) f; [8 `
④ ………. |1 l2 k( O1 j+ r8 I8 N% [
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。
6 P% Q+ q8 Z# H4 PC, 显示面板功能不一致。( s- L& Y4 h4 _1 D; o9 k8 d
MAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、3 v8 e& W/ s; W4 N e+ z( F
例如:
% X. f* M+ J6 {! b) m9 }1 C① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。
" [/ [, g+ D5 ^1 z② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、5 o' T, v/ Y+ J- ?1 u
D, 显示面板项目不一致
8 g9 l+ `, p( O# o我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
% @" D2 C* W' o! Q" i& @3 n+ h3 `( t5 o% V1 T
0 m7 B/ [) B9 |: n0 q" H& i$ c
: A w& B9 H0 o5 t" E8 B
6 F9 d3 N0 U3 ~6 J) W! w 1 C! U5 Z. B% Y3 @/ f9 g
+ g+ K0 Z5 s$ [6 N' S$ w0 I1 _这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。, c: f7 B# e( R4 ^. H [
2 W# z3 i7 X9 b2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。1 m! r" {5 h2 @3 ^
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。
- F' _. X5 ?: ^* A2 j1 @" |& q按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:
1 w, K6 C; V& V+ F30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。4 L0 x% Z9 \& D( }4 s
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。& X& H, x/ _; B1 ]# f+ d
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。* x6 d6 E& w$ w4 w; r) V
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?- u6 a$ m0 L* A) E3 l( F0 C$ }
这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
4 S/ g( n7 ~4 @2 ?" b. o
4 c8 w& T; c6 R7 u
% j: Q! r+ }1 m( J3 f 0 B4 Y6 u' v/ x- S. b9 E
: S2 f) E) n+ I7 {6 b d
更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|