我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 6 n3 a+ T6 a1 k6 k, ?
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
! O6 [9 ^ o) S: M! K' S5 E 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
) ]' v4 t6 X( a8 d 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 / a3 E7 `3 G, ]: z! O
主要质疑如下: 6 ?# z0 p- T8 } X9 _; ^( `
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 ) c7 F* Y8 I# q4 S- n4 a6 K0 n
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)