我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 / B+ O P6 U }/ x& j' Y
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
1 v; V8 w: C% b# ^' k; p" b 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
( {" {9 q. h9 a ]& s7 _8 f3 q 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
( d; n1 w$ O" n9 u1 `2 a! | 主要质疑如下: , c, {5 d$ S* w/ g/ [) u
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。
) V) e" a/ M" l- o* q, P/ f ? 既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)
S9 ?$ W# m ] }6 b" Y1 l J |