我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。
3 r) w+ D- w$ ?9 J# y5 J, G4 |3 F9 ~7 S 阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。 8 s/ H7 {7 X& J
由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
% t, g% J1 b, X! Y7 _ K 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
; a# J" ~0 E: b9 l( U7 Q& ]/ ]7 u 主要质疑如下: 2 G2 w5 K/ O9 n- r& A; P
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 : l: g2 s: W2 Q" F0 t3 K5 P
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) 3 R! W3 |* b4 V, }) P$ ^& m! W
|