我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 " _5 g9 z( y5 d( i
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
7 y" i F0 D8 t* Y- \! p+ s+ a) ` 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
3 d3 d r+ X% n 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 3 Q, i) ~; w. f. U
主要质疑如下:
0 v& k: y& Q! S8 W3 M 用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 ) A2 O) c& c: W1 r5 d. h- E, m
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)
& d$ `8 q* P' ^5 }# `* c3 f) Z8 `2 k |