空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高)& E. O* Q7 y& Y; H, V
越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。
; E' P5 z$ I: M为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:
7 B0 S& e4 w( u9 w自由排气量m3 /min
) h, u q1 \- ^' F" a排气压力Pa' f: n. p0 p5 X6 j" ~1 w
空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:7 Z; s r; k6 g6 E i
1、 气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:
2 K& [1 H8 x. y% I; l9 Z1 X9 i/ a5 V
, A W- e! B+ r e# o1 | 6 b% N, q$ O- Q# }( [& O
式中:
/ F- I0 U8 n2 P: ^0 [T 2——压缩后空气的绝对温度K
6 n' b: c. q+ f2 M( k6 _ LT 1——压缩前空气的绝对温度K
( A( C+ _# g4 Y( A2 A4 K0 wP 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa
: t/ @0 a2 j* O K6 }P 1——压缩前空气的压力Pa" c& k0 H: ^+ C% C" r$ d- u5 U
K——空气的绝热指数,K=1.4
' J( q/ p/ n! B! C
: b$ r2 ` k$ h6 } L2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:
- Y+ a: O7 n7 S9 W" Z9 w
1 E/ U0 J0 Z3 U: `7 H4 C3 J/ |式中:$ F7 |8 V' w2 `, m- x1 U7 ]
Q——压缩空气冷却过程中的散热量KJ
0 _- Q. Y) e- Eρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m3
: j' Y0 x* ~* _8 ]2 oV——吸入空气的体积(自由排气量)m3 ' |4 b- Y+ d# ]% r
C p——空气的定压比热,取C p=1.005KJ/(Kg℃)
( X- V* m% z$ b7 ^4 m9 N2 bt 2——冷却前空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃
8 f' E0 D6 ~( m; h" ^) nt 0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)0 O+ L2 [* u& D1 C, `- U. C
注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。
. c- N; S6 n; w2 [/ w例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa。
6 T0 E# Z2 n1 F3 J7 C G a" j根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。
- {0 N; E4 j; [2 P d6 f, B也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。
H5 {3 J6 z0 X% L1 T% o, r
/ H0 y0 k! o d* Y% \.nj-lingdong点com南京灵动压缩机有限公司 |
|