一、电机故障:是检测输入电源是否合格,起到保护电机及电器控制元件安全工作(如:电路相序反向或缺相,电压高低波动大,三相不平衡等,即报警自动停机)# M5 t$ D) b, B$ `% M" m
9 m" L% V' @8 U; K# Q4 c1 p 1、检查单螺杆空压机输入电源开关是否匹配及接线触点有否松动。, y, i3 P E2 S
# k' ?. ~- D" V$ f, e# j) ~4 ^* O. G; v
2、检查单螺杆空压机电源三相电压是否正常,电路反向或缺相,相序保护器是否正常工作及更换保险丝。
7 V: x( ]6 a8 o9 j; e% Z! U" B+ _! a$ B
3、检查单螺杆空压机是否接独立地线,不能接零线。
2 V, C; D+ B: R: v _7 F9 ]
; a" b5 ?7 \9 L5 {% O 二、马达过载:是热继电器为了保护电机而设定电流范围,出现马达过载是热继电器动作(弹出),首先检查电流是否过大及因设定电流范围是否符合要求,排除后按下热继电器蓝色复位杆即可。5 B2 F# _. D& Y, p4 k: r
/ j* k- b6 @1 x
三、油温过高:是运行温度超过温度控制器设定范围。检查环境是否不通风造成油温过高,散热器通风不畅或油路循环系统出现堵塞。
: E }! v' V5 u: L' Z4 Y* P! M8 d( s! y! r$ t, s0 }
1、增加单螺杆空压机房通风或装接导风管,将热量排出室外,降低室内温度。4 U" m; [: H- H( _; }, I. S
3 q) Q" b4 { T# ~ 2、用高压气枪吹扫散热器灰尘及箱体两边吸气滤网。
- g, t8 v9 `4 E7 `# k5 N4 y4 o6 t" V' t# N$ H; B
3、更换机油过滤器。
! ^, N/ p6 z u& D5 o _1 n
* F$ e5 C% j( T4 {. h' i, v: p6 e 4、水冷机组要降低进水温度,增加水流量。
9 V" C6 h+ ` L1 E& ^! X0 n
9 `- n+ t" R7 K- ?: ] 5、温度控制器故障或传感器断线损坏而误报油温过高,需更换。
" O0 a/ C" g: |6 W
" n9 G. {2 P3 r1 u( D5 _9 {0 t! Y 6、开机前高温报警,无法启动,环境温度低于0oC,需环境升温。: F/ W: H( r" d% a, n: n3 m+ S
/ W0 B) \+ ^6 ~$ D) L1 [* `" o2 y/ g
四、单螺杆空压机运行不排气或达不到额定排气量
. F$ T# l B. H4 V
. ]- j& R: e' L I. p 1、卸荷阀进气口空气滤芯堵塞,用高压气枪清扫或更换空气过滤器。3 _/ _" u5 [- Y
; }: I# v& [2 Q# k! ^. w4 T; ~
2、放气阀弹簧或膜片损坏,需更换。5 Z+ Z- ? |7 N: l2 x
o6 _8 d& _) `9 t+ U y. t 3、检查压力控制器是否失灵,修复或更换。1 m6 e) U4 _0 N y0 o0 x
" O" R6 Y f s" r 4、卸荷阀未完全开启,检查油气分离器与卸荷阀之间的控制管路有否泄漏。
& u' X7 A' {+ F \
8 I3 F7 m! \+ i6 o0 C 5、检查各用气管路是否泄漏。' K5 t3 d' h: `* }( }3 s0 F
* c* ^" h! N) N3 h' F 五、机器在运行中经常自动停机而没有报警指示
, a( y0 p6 E; \7 ^
/ n9 Y4 z% M1 N ]) {7 Q 1、检查输入电源各连接部位有否接触不良而造成瞬间失电,拧紧所有接线螺丝。7 b. } Z' x& P' u. D
5 _# s+ s6 u$ l
2、检查输入电源因外部影响使电压超高或瞬间三相电压不平衡,而使相序保护器动作,需提高输入电源质量。
% p4 n0 Q, ?' ]1 r; a
& c6 b8 y: w1 E O! P 出现故障显示,单螺杆空压机自动停机报警,排除故障后,按仪表板急停开关,再旋转复位延时后即可开机。 |
-