本帖最后由 shunlico 于 2012-8-27 11:16 编辑 ' I* u* ]$ l! g- e: ?# F8 `! C
8 y( w8 G4 _7 X- U' e' `, \(一)GKW-1型犷用高R开关拒
6 S* l5 ]( r6 h# [! n" e: T: [ 矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-! N; U/ J' n; |) `( v
400A.
5 o8 l- j0 W( D- C GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故
0 x5 u; @' j* c U (二)犷用隔爆型高压配电箱& J9 M) b1 c' w- c2 {+ \
矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置." _% k/ [. k- I; q
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
5 V0 g/ A* G( s 配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用) b/ W/ |' u. L6 w7 b
(1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
# B# Y! M2 a3 w5 }# W (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;; S( o8 Q y8 ~( f5 l
(3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置6 V' s. w7 b- E, I1 s c# S
2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置
/ Q" J$ n& _' z7 U7 B0 A/ B, m BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
4 D0 k$ b) D! P3 A (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
$ q& G6 ?) ^2 T3 I/ C9 J5 { G (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;& j2 T3 t+ ` E v6 F) P; i6 U
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
2 m; c% H% X# `' U 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考
" c; c) Z% y1 _9 { (1)隔离插销擂合到位岁
% [3 j& r R" @! b! H' q (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备3 V6 K W, B8 E& U$ P
(3)真空断路器手动或电动合闸
8 {1 C D, S" h2 i7 g' ^# S* e1 E8 t 停电程序:$ u8 R9 g7 X! B, V' z: M: w
(1)真空断路器手动或电动分闸县! ^* c( h5 B: `8 L1 n8 A) S& E
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
, J( Z h; G2 D, d! { (3)隔离插销分闸到位
! Q2 G0 r# k6 i: d/ t, S 打开门盖程序:
6 T# ~6 h8 [7 x& I1 Y3 F (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
" { ]/ y+ {1 W, M; S$ W (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;4 p; i" L4 y' P9 u- Z' A* x
(3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
/ |. n( z0 `" V( u* q9 W( Q$ k4 k4 y! m拉开门盖/ X( ?- h7 L2 s" _
〔三)低压真空电磁启动器2 s) K1 t9 d9 Y) q