冷凝水管的设计 7 F2 q1 N4 n- s
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; 1 M. F, N" l) [2 w/ k
, a1 d# I& C4 p* n: e$ ]
- l7 j0 W, P* e
0 S! e3 z6 p; a1 e4 Z# y# `|
0 @# t0 [. H/ x9 K+ I
| ) L' x/ h, z. d# H
% ?# }4 T3 b$ {! n: i8 _, c
Q≤7kW | 8 f7 A1 f* \* k$ R5 s2 Y8 m
/ ]: L% t8 v6 g' s9 B7 B DN=20mm | 8 a6 ~3 K; t% z- i. j* {9 F
v# v3 e) u# l) K; E: j0 g
|
, U: h6 q2 c( Z* u0 W- `
! k6 v* E+ |2 o( J
| ) u; l# W6 P: o8 w& A
+ Y5 Y2 Q' w/ `2 N Q=7.1~17.6kW |
3 y: d9 r G* F: @
& S7 g' ]6 S, n6 D8 ?) h DN=25mm |
/ l+ @2 k! z* z( S, h2 P1 u+ M" L9 Z# M) l5 p- K. e8 |
|
5 f4 k: R) o0 _+ y w) i
| ( t2 d# i# ?9 L4 a
$ R1 S+ b( Z" ?: \2 T( n Q=101~176kW | ( z% ?: S4 f( z( _4 h8 `
5 _, [/ V! m5 f+ \; ^- a
DN=40mm |
/ T, U; } _* H+ q' b
& l+ I& v4 f4 Q/ U1 r | : m+ b1 {( C, {* K6 E' t, S
% _/ U2 ]4 Y. N
| , |6 |7 S1 V) l
4 \( {# k7 |5 s; }6 \6 C/ g+ M Q=177~598kW |
7 k* _3 R0 H. @4 z p' \* S) F9 @7 X# p' l# W d9 ]
DN=50mm | 6 D. K A; k0 t) @# r/ C
3 @4 O ~0 N' I, W! \
| ) `/ I# B5 k/ e
|
6 ]7 g8 }# w: S& b( X! u p* h: B1 M
Q=599~1055kW |
; D5 M" S) F. s$ X% c! i. ^
6 N9 o( s/ Q9 ^: \- ~% m DN=80mm |
- p9 ]: b! X1 `* d" c
6 O: u6 k# Q* B/ H: h8 [3 S | ! g0 e' m- T; @% A/ i
8 y7 i# z ? P( P* G' M I
|
. ~/ b v; X& g/ b ^4 Y3 ~9 q0 K0 M1 F o: g
Q=1056~1512kW |
. Y* V: @6 Q2 }/ y( ?
* }2 }, U' Q7 o* |* E0 u& S+ ^ Z I DN=100mm | ' g& d1 Z+ v! b7 S! v
+ X! I" F1 ^# ~% T. s
| ; E: [9 W& M1 }: ~, @
|
8 j4 w7 H3 w* e! q9 i8 T/ U3 R; Z j: j; o
Q=1513~12462kW |
1 P) R. R! ^" i; |( E% v d8 W& X" S. M9 h+ f, s/ W3 V
DN=125mm |
: ^$ J; r* F) x" j6 |& ^
5 l, {! R# r) N! }3 v% _5 H9 K | 8 u3 ?0 {0 n9 t* p/ f
/ k9 s6 w% n1 Z; w* j n
|
' U1 [) r' N( u$ `% S* S( C0 D; |7 j
# B8 L6 b+ |. B) D Q>12462kW | 8 ~0 G% o% U# R- p% `# P* @7 C
; {% ? V1 T3 R DN=150mm |
; L" f" v2 F% ]( Y 注:
5 L; v2 {$ |0 y. E- W# q" u (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。, c) j" k4 j# O& m
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
! Q$ e- y- M. [/ K+ P (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 ' _$ l# Q9 t" Y
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
) U- o* ^, [' P1 s+ E) V; ^4 J沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
/ I( w6 w/ ?/ L7 `1 [当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 2 h! N! H7 U8 O; {2 L% {, v
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 ' Q7 w) ~9 F! d m, r
注:" l0 t$ j4 b6 o( C
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
$ @# E: @; k7 C# y1 e(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
7 B( ^1 y" W* a冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
+ Q. S& d$ M) S' j. ]1 r) j$ v设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
1 e, \( p$ c% U. ]. }7 x冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 : p- f, q+ @+ V0 c! @
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |