冷凝水管的设计

7 F2 q1 N4 n- s

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

1 M. F, N" l) [2 w/ k , a1 d# I& C4 p* n: e$ ]- l7 j0 W, P* e0 S! e3 z6 p; a1 e4 Z# y# `) L' x/ h, z. d# H8 f7 A1 f* \* k$ R5 s2 Y8 m8 a6 ~3 K; t% z- i. j* {9 F, U: h6 q2 c( Z* u0 W- `) u; l# W6 P: o8 w& A3 y: d9 r G* F: @/ l+ @2 k! z* z( S, h2 P1 u+ M" L9 Z# M) l5 p- K. e8 |( t2 d# i# ?9 L4 a( z% ?: S4 f( z( _4 h8 `/ T, U; } _* H+ q' b: m+ b1 {( C, {* K6 E' t, S, |6 |7 S1 V) l7 k* _3 R0 H. @4 z p' \* S) F6 D. K A; k0 t) @# r/ C3 @4 O ~0 N' I, W! \6 ]7 g8 }# w: S& b; D5 M" S) F. s$ X% c! i. ^- p9 ]: b! X1 `* d" c! g0 e' m- T; @% A/ i. ~/ b v; X& g/ b. Y* V: @6 Q2 }/ y( ?' g& d1 Z+ v! b7 S! v+ X! I" F1 ^# ~% T. s8 j4 w7 H3 w* e! q9 i8 T1 P) R. R! ^" i; |( E% v d8 W: ^$ J; r* F) x" j6 |& ^8 u3 ?0 {0 n9 t* p/ f' U1 [) r' N( u$ `% S* S( C0 D; |7 j8 ~0 G% o% U# R- p% `# P* @7 C
0 @# t0 [. H/ x9 K+ I

% ?# }4 T3 b$ {! n: i8 _, c

Q≤7kW

/ ]: L% t8 v6 g' s9 B7 B

DN20mm

v# v3 e) u# l) K; E: j0 g

! k6 v* E+ |2 o( J

+ Y5 Y2 Q' w/ `2 N

Q7.117.6kW

& S7 g' ]6 S, n6 D8 ?) h

DN25mm

5 f4 k: R) o0 _+ y w) i

$ R1 S+ b( Z" ?: \2 T( n

Q101176kW

5 _, [/ V! m5 f+ \; ^- a

DN40mm

& l+ I& v4 f4 Q/ U1 r

% _/ U2 ]4 Y. N

4 \( {# k7 |5 s; }6 \6 C/ g+ M

Q177598kW

9 @7 X# p' l# W d9 ]

DN50mm

) `/ I# B5 k/ e

( X! u p* h: B1 M

Q5991055kW

6 N9 o( s/ Q9 ^: \- ~% m

DN80mm

6 O: u6 k# Q* B/ H: h8 [3 S

8 y7 i# z ? P( P* G' M I

^4 Y3 ~9 q0 K0 M1 F o: g

Q10561512kW

* }2 }, U' Q7 o* |* E0 u& S+ ^ Z I

DN100mm

; E: [9 W& M1 }: ~, @

/ U3 R; Z j: j; o

Q151312462kW

& X" S. M9 h+ f, s/ W3 V

DN125mm

5 l, {! R# r) N! }3 v% _5 H9 K

/ k9 s6 w% n1 Z; w* j n

# B8 L6 b+ |. B) D

Q>12462kW

; {% ? V1 T3 R

DN150mm

; L" f" v2 F% ]( Y

注:

5 L; v2 {$ |0 y. E- W# q" u

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。, c) j" k4 j# O& m (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 ! Q$ e- y- M. [/ K+ P (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

' _$ l# Q9 t" Y

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

) U- o* ^, [' P1 s+ E) V; ^4 J

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

/ I( w6 w/ ?/ L7 `1 [

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

2 h! N! H7 U8 O; {2 L% {, v

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

' Q7 w) ~9 F! d m, r

注:" l0 t$ j4 b6 o( C (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

$ @# E: @; k7 C# y1 e

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

7 B( ^1 y" W* a

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

+ Q. S& d$ M) S' j. ]1 r) j$ v

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

1 e, \( p$ c% U. ]. }7 x

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

: p- f, q+ @+ V0 c! @

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。