各种制冷量单位换算关系
: E O1 v. g# U2 [- L& S" d
- M3 V; s2 @+ O: T* Q各种制冷量单位的换算关系如下:8 S( S0 y6 V9 q$ v6 ]' d! `
& R/ q: J* F4 \: z
1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;6 s. _5 c6 {: D% F3 F. {
) ~& E( k' U0 y6 G' A x
2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h# {) v) v/ \9 E
& D v$ L, V, j/ i, L
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
3 Q, P* J+ G6 k7 v: I( A1 K# N8 @, u* B
4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
$ O+ v7 i/ Z4 R7 e. \, Z1 a" v* P( w
5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;' x- J i) J {' v4 \9 G
& L3 G1 e y; \( I6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)6 Y7 o6 R0 P! F6 Q3 L" t! M' ?
2 f1 p8 |- n3 q, Z- s5 T
说明:4 D* b& O5 }" I9 D
+ G7 v" R. L# T1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
+ l# r P: c$ H2 y( i$ j7 S' J$ E- q: K/ J* B; j8 W3 h
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
5 [% N1 B' J! b+ G8 s( T* M
" X! Z9 I, ~6 A, e/ u" ^冷库冷量计算:# z. e& S2 x2 w) V
1 L/ b* }4 p6 g1 n' f一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
& T2 K. V( d u6 u' t
?! P- a5 m* w- S- V! p每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
% X: O0 N/ V% \3 ^# a
8 x$ g" L. j' v1 g; D0 W1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; C @& H$ S, q# Q5 O) L
8 C. b# X8 l5 B; w7 @% S
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;8 P. V( Z( C/ i4 f$ e
4 ^9 F7 F N0 v1 ?6 g6 P
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;7 ]- b9 U( p3 {- B/ q* ~% e7 K
! ^3 ~5 j# u- V b8 c1 H3 d# Z
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
4 X9 `0 y( {5 D# s5 m; F4 W0 j
" ]# N# ?+ V' p$ Y5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。6 J1 o: J& u# ~5 d- M! T
: ^( M5 K# M3 t; @二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
- l3 [- \. ?! U& ~+ ~6 p! `. L7 H& l) G' ~2 r2 ]8 [
每立方米负荷按W0=70W/m3计算
! |# Z) E, a& d- C" t2 \$ \' Z6 O4 v. @" J; |. |; F8 U5 ]: l
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
- P; n: f& h. s! E6 p
9 s; \3 e( N p! u2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
( Q% z4 a' U! u1 W1 ? G" P$ ^3 x- t( Q! J
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;$ j; s9 W# P V
2 {. l& b9 ]# y! G2 z$ o4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)/ G$ Y. U3 F; O" T5 }9 f
1 x+ Q8 ^8 P* X# f9 i1 O# {9 t5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
9 s P' X" X4 _; M2 ^( E4 p" l* E: j/ H. ?: [6 X0 X. t6 j
9 ~( B2 _0 G. [4 P. J" T K/ Y2 |4 g* R x/ o
三、 冷库加工间匹配的冷风机:
9 y6 F0 t5 Y9 g1 W8 Z2 S6 Y2 i+ q8 X( m/ i
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
: t+ V$ q7 Q5 @) s2 p9 i' A0 O0 G" Q! F7 Q
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;: v; X4 M& i5 X6 k' N
/ b- a# d- s+ f( l- q! e2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);0 l+ {* ]" @! F3 K
* O( N3 l* k0 f' {
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。$ e/ z. x8 l: ^! z7 _
4 g: U% B4 n/ S' D以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
2 K, {) ]! c3 X, g2 b& v+ k% W4 `. E: ~
9 \, H* w) f \) T; s$ l以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。8 K" w! L& S2 o& J1 i
& E; P* ]' O2 z& G/ F; `! M第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:1 D$ B. e; v; c
7 X' ^6 r! F+ \" P
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5# {# l+ ]6 @ S- t8 b. D0 F
6 _6 y$ |3 |. v5 V M$ W; ^Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);
s4 h7 ?* d' t- W& l& ]6 n! ]3 x- S
Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);0 G& v- l7 y4 R1 ] r; E
6 V) `/ Z, F+ `' ~5 ZQ2:货物热量(千卡/小时);
4 ~) D( J0 R0 N" T# _. q" x! E
9 N3 r2 A3 z# b% G' qQ3:通风换气热量(千卡/小时);' B" o, C: g! W0 ?6 U% t
9 J# O( H |- N4 G
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);* `# @' x% b9 k8 x7 z
+ ?( O/ H' G+ g" V6 OQ5:操作热量 (千卡/小时);
4 q& Q( r" E" ], G( i9 G8 j" E' T# g" |! ^3 K4 N
P:负荷系数(千卡/小时)。
" c4 h+ x, H+ }7 k; C; f* }" i
( L7 T, A/ }" h! }* A& i7 S第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.4 g$ r% Q5 m1 q3 Y1 o
* [5 ` c0 E" \$ C) d3 a7 ?) [- _
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:4 k6 p O/ g l5 ]
7 r3 A3 H/ G U
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
9 Z2 j+ F, _; R4 G2 V6 x! K5 G J. O$ o, M" T! U) k
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
+ P6 u7 v7 V$ _6 y1 M9 [- U
( B: d5 Q; b& h+ l An1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
/ _7 u$ \7 ]- a" R/ ? v$ a. r) i' `0 [% u5 e9 ?1 {% m
n2:货物热量的机械负荷折减系数;' d: m+ m' ~7 ]0 S( i) g
6 |" @7 U1 V8 d! |n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);0 Y5 ^* ~, v1 ]; |! I E
8 J4 s( v; f3 z1 D
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;4 q, l) S9 r: d8 L7 L _) s$ O8 k
$ y6 _! x4 e" S0 W# I0 W0 W7 B2 {1 U
n5:冷库的冷间同期操作系数;) U5 m, J! t. u$ I( Z
/ X1 | l5 t0 X- |9 B9 g" J# iR:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.3 T& t8 g! a- A1 @
* A# o0 S8 a q3 p7 }2 l, ?5 ]8 U
第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.& m7 {0 k: P) X/ |# Z% V. X R
, b, h8 K- U' e9 s% i第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;
1 v! r/ m2 e1 Z% z9 P, Q6 C.lengdongyou.net 王工:13926549484 |
|