安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全
% y) F) W4 p0 s! T 安装使用冷库工程中的操作规范:
8 D3 E$ [2 p: S: a【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。/ B. U+ ~0 h7 T9 \8 i
【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。4 {7 j# Q1 U+ V- s, v. R
不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。
" a' ~7 o6 I$ E0 `【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。
/ W$ ] s. c) B) ^0 {0 d【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
d0 N4 q7 O1 ~6 i! k【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
2 G5 c/ v1 C4 x. ^" U8 R【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。3 C( @6 G( T2 O8 ~+ }7 ]
【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
' X' A# }1 n5 N; u- q5 |【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。
, e1 e( s% ~9 h H
3 a% c( K6 x4 N* A. ~+ L+ _+ j2 f1 ~
) a5 N# U Z! e" j, ^. F |
|