冷库制冷压缩机运行中的正常情况
3 Q7 [3 {7 V2 A) }: m, N冷库制冷压缩机运行中的正常工况 :( y! S6 u( y* Q0 @ e+ t
\3 d& E9 o8 t# n# e2 K4 X5 N1 |【1】压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;+ v4 [0 y% [: x" L
【2】压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;: k' n3 v: F1 T/ n5 z3 i* |/ Q' @3 T
【3】压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;
4 r# k4 \, w. C' @4 i. T: O【4】压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;' I* i$ j; I& Z5 x7 V
【5】压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa
; {4 B M2 J& b( D F' i W% K【6】压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;
/ B2 Y' h8 P4 b【7】经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;( D3 I( U9 D4 C9 t
【8】经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;3 U, q9 T/ `( q! j6 a5 _3 Q
【9】压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;
% H& _) ^. N4 \: x o0 m8 |) W【10】冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
9 r; ]+ z* r; d
" ~" J: x/ ?$ L 制冷系统的运行调整: 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。 7 ^ w( h# S/ v, |
: w$ o% B0 z' _ s% k4 q 由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。
' p t0 v5 h& a# ~9 D2 B% X" y
* S3 h7 J5 @. Q$ }% G$ d$ n 按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。0 Y5 F2 j, }& y# [6 v, Q, ?
% |5 N% Y" @ U1 p0 Y7 `
为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。 ; w" r2 m' \/ H- X9 w: ~
5 f) n9 Q% p" @) N
廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区, M. Z. V, `" i7 G4 n# B7 [) O, Q
联系电话:0316-6528028
" a$ \+ \: H5 [& W冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷