冷库制冷压缩机运行中的正常情况
, F8 b" P$ k2 e9 S- S) ]0 i冷库制冷压缩机运行中的正常工况 :
$ b% e) o! t/ f; V$ Z- S4 y5 q o
【1】压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;
6 y! U# L0 l# V【2】压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;" x3 x/ r1 b% }) `
【3】压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;! h4 N( O4 K) r/ {
【4】压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
+ i% l9 J' f6 s% k【5】压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa
- `. [$ j9 w+ ]6 Z9 G+ x【6】压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;2 Z9 i7 J* e5 H3 v" f" T6 s; ]' p
【7】经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
1 q6 N! V% @4 @; }- b5 F+ p7 p2 k【8】经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;, S4 _8 |1 m2 h2 ^: ` `+ w5 Y
【9】压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;
+ s; a M* ?! E& P6 `% M; j8 O8 U+ p+ x3 @【10】冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
. z" f/ a$ d9 D# _5 ?( I2 T% o; r3 i5 w& S$ Z$ \% k
制冷系统的运行调整: 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。
7 x7 s+ F7 f2 m. {, L. P \" L3 U* w1 W% o3 q( v
由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。4 D3 d1 u) {" e9 ^" c6 o! m
% P% \' s* b. w/ H0 I 按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。
- J8 g b3 F! @& r. j- y- r
+ ~1 s* l% `; n1 o' |$ J 为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
- F5 `# }& u3 ^9 T9 r5 l/ `
' |2 X& `6 C/ c& ?6 d) y# ^廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区! [# b4 c1 Q3 {7 j8 `% j
联系电话:0316-6528028/ k7 o9 w/ y' A) d, q
冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷
9 {' `; N& b! J |
|