冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。$ h4 W. k ]9 S3 Z
' O4 u5 ]! n: ?1 ~) {, F
蒸发式冷凝器的性能优势:
' `0 ], g# q1 o) J6 c4 X$ {
, F0 n; N5 u+ x, T6 J# h" ~1 V 1节水
( E, z; `, f2 i- e
$ @ [8 l% l$ L( c* t* _) x$ K 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
, Z! B- [6 R! }% R
" W: M+ c+ y5 e, ?7 I+ p 2节能
t: x& a3 A+ e o" K9 k) B- L' u3 Y7 ^5 q7 C6 ~( ]
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。2 W* Y) L q. C" ]* F* `* a
) _4 i5 b: c+ Y 3、结构紧凑! f- |8 C- Y' l4 u
9 M8 c5 u/ O" Y: @5 ?4 ] 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
8 E) V% f1 J) w/ ^ {' g' I/ E" O, b" K6 K0 Q8 S' j
4、不污染环境) ?& z/ }" r" ^
; Y9 x9 _) }. x+ r$ a4 e i: ?
不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。% p; W+ h% n+ ?; O' d5 _
2 n/ S6 h N5 R& p: Y6 A& h 目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。- L q+ m$ D" _ k1 J! \( h6 j
# B0 F, A8 Y9 \ 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。