冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
. B$ S" g) `% Y7 k, I4 U% a# ?7 `; \/ a' k
蒸发式冷凝器的性能优势:
3 u' A* G8 t4 E9 I% ]2 ~2 `: ^' I6 b+ v, j( Q8 ~; F; N( s$ I4 _. ?# {
1节水
! z1 O' M# E! ~& K
/ H* U# R! |4 N {! p 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
- ]- _0 T6 k& j* X- a! c1 \: O+ b
" R, J1 Q( C6 P7 z! ?+ n1 g0 T 2节能8 [5 L, C, \1 |& g# `
3 P" P+ l& Q& N' @; h' m2 k 同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。
\) j. \; U( s) ?1 N$ x
+ ]2 U9 y# ~3 q; ?, Q: F, {0 T 3、结构紧凑
; E+ v S: l* k% ~' l
+ r5 W r4 V& g* X 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。5 V; o! P, m( E i
' f/ o c0 `& ~$ ? J
4、不污染环境+ J" k' |) l) X6 v3 F% x5 d1 \
1 E4 V Q5 _7 o7 S
不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。: V+ R, {9 s3 A6 c+ R
( \) v! F" W- _1 A
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
/ a$ p6 t- D8 q- s3 M5 _& G- Z
* R; y* ?" x9 R" o( k. s) p' \ 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。