以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言: . N0 n( q2 O% t5 F5 I6 U9 {
. R( |# V$ J7 g0 }3 ^9 A9 N
, z% Q2 X1 G# s: e"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,
) Z4 x$ w) b+ g, B% E/ D) T) e) w如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
5 c( s4 i7 p8 Y/ N9 q文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?
, Q3 k* N! G; ^& v该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。 [em06][em06]