以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言: ( H9 S3 C) v! W& u7 A
N1 x7 H9 A) a ^# X
2 U, s5 [& }; t1 V7 w, M: ^4 D
"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,
" O7 `( A9 Q: [/ L% f4 t如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
% l7 T; q3 I: h0 |0 X7 J1 S文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?
8 W4 [2 ?9 m( i- d该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。 [em06][em06]