使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。. f7 z9 C9 }- E) ^5 w. `
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
. y% ]7 z, L$ L) j2 j$ |: Z' y, H; @( d) m# a  V. C' Y
为什么呢?
  P4 Q: n2 @$ e" a3 f漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。. ^; P: ]; F) G2 i; v
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
" G9 b; _( K! D4 J4 O所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。) ^6 q" J- F. L7 x- A
7 F  t) I3 e% @! c% m4 q, m
案例:  v, P' N# L3 t0 y7 ^
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
( }# h5 v' o$ b5 f7 O原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。* f1 [! s  X( O' h1 U+ Q
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,- ]" ~5 K9 t$ N9 w1 r+ y
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。3 Z( [  o3 ]4 I  g2 c

4 j+ ^1 [8 |7 \" d& I8 j0 T问有没有什么简单有效的解决方法?6 d) g, [6 H: I; I5 X
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
1 d, O( \# ]; s! S+ s所以漏电保护器肯定会跳。
( l% ^' o4 N, l- L$ R) w7 f) m& a& A
下面出几种方法:; H# Z" H5 G. H! U* \
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
7 l4 A9 H% e3 U- b+ d# U方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
, I) i; I! S8 J+ Z方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
! M$ F/ L) X) C7 ]8 p8 r方法四:把漏电保护器短接掉。
( \  i. D; S3 W- U更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/: K" J0 Z+ e' [9 G8 ^: a