+ L) N% P$ e. Z) T使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
" q; g& L+ w* p, ]有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
, l; v9 }$ u( o! q
0 S+ A( y" [; i为什么呢? v. ]% d% Y" d% O: ?3 t3 Y2 Y! h
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
$ M+ B8 i2 ?, M变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
3 l, m- U% k9 @" [所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。- m) D+ v; d7 K2 h4 w$ q
% r7 G: H+ I7 {' V$ h" Y+ G: [
案例:
/ C0 `+ h, q8 [2 Q问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,2 l6 `, m3 X6 V( p. C
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。( x0 ^. W4 ]& h
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
I1 a! Z# m3 l; L. \) M最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。* \' D7 h! k, F: n" y
+ ]5 z. V: l, _, X' R问有没有什么简单有效的解决方法?
' A; c7 P7 v' |6 z$ t答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,) S+ ^6 X& V: ~7 V
所以漏电保护器肯定会跳。
$ L- }5 t2 C) k2 e/ ?/ J+ D7 j8 z
8 p! R) X/ N7 }) @2 h" A3 z下面出几种方法:4 s8 v4 L1 z! o& P& U
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
* T% J1 }/ R0 s5 e方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。7 G6 z# z3 q8 L' ~
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
$ L; M4 \4 B( }( W4 a# a方法四:把漏电保护器短接掉。
3 b$ o# r7 s, z z3 r5 y更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/ t: r. D# H9 S
|