$ Q) z/ u3 N* H9 _& _; V使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。- u" y! m- H, U3 }
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
9 b  u! p( q: c- M: F% [/ b7 T
  P- f. s# P/ e4 f- l' p$ s为什么呢?4 V$ p- t) d, l/ T, w" q3 Z( p9 v9 f
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
7 m" c/ Q5 N6 {& l- b# |变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
: }$ ]7 V* l. ]) f6 x5 L; ~所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
. k" R' c0 m; \; V# k
# A' e+ V/ Z+ T' Z8 p5 ^7 ~: u案例:
: L6 Z' n8 z: W; }" Y& H) [0 k问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,8 L$ b7 p" w4 u5 t( Z; }8 k
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
2 b* F5 ]8 \6 F& k/ {9 U- p要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
5 x, ]- C$ w1 r5 ]& n最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。) G, j& x4 ~! r# V+ [& O' u% \

" A8 p& j7 r, m) _. i. }问有没有什么简单有效的解决方法?
4 p, B3 d" D( J/ w& B答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
+ Y/ L- o: i; |: z所以漏电保护器肯定会跳。
2 N9 X& s3 Q& f; [% y! O
6 g/ S- W* ^: g$ D$ n+ M下面出几种方法:7 Z' a: R# ?3 }8 g' G
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
4 }* U$ U  J- y/ Y' y方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。# o! y0 ]/ v4 U1 i
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
! t, `2 E! `' @& e方法四:把漏电保护器短接掉。 / ]/ o7 x- M4 r, a0 N9 \
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/
* [  R: y, n, o# _% n: U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 01:19 , Processed in 0.214409 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台