本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑 # a7 j8 `9 n+ p- S5 T: g

8 }% ^8 K+ z# E3 _1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)6 E( `: b6 z6 S8 l2 T
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。* {& k+ c5 D; _* Y& I% `
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
& g' m5 Z& E8 D9 M4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
. W. f* e% x* [- N2 ^$ h$ P5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
4 G8 u! u+ r+ \0 ]( n6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。6 C4 Q/ N' v; a7 p) t
7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A1 _0 g% f* c5 R" W% R6 h: I: |6 q- x
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
7 f6 {4 p- J, f" k' {: l9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
& j* p4 h/ Y' o# S/ X10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
( X  q, P" U6 ~" @/ c3 T0 _2 F& Q* g11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。( R( f. `/ ]6 h. K, s9 G& z* p4 N) e
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等/ E) i& k5 G1 o9 U, J" r" z1 K; _
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
' S5 F  H5 Q5 s14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
8 w! ~! U% `) X- u; E0 D15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。6 ~" M$ p* |& K; U
16、接设备时:先接设备,后接电源。% l! _3 S) e' ]% ?
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
" m2 O! f0 u, h4 `接线路时:先接零线,后接火线。
" T1 ~9 i2 @! A1 A# J, B6 f拆线路时:先拆火线,后拆零线。2 N+ P4 l3 g8 U9 ~
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。" k! s8 O  b/ ?. j+ F
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。. t8 b. B# ~4 ~* F% K3 r
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。* }) k0 K2 ?# g
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。" j; {. G+ s9 K% D: {
21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。  T- K0 @. c. _( W6 x% X: A; M
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。4 \9 e/ B$ Z. c0 t
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
) f! Y" c( H: _$ e24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
7 A3 U$ }7 s% n0 ?# Z3 I25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。% D1 w$ y3 ]: [  x" @
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
! {& F# z- C# |- a9 C27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。2 ~* f+ ~# p2 M0 e" g
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。9 r; @7 d7 z/ N. L, E" g' R& B; u
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。0 ]$ S$ @4 V' J$ J' N
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
; m1 X% z* ~9 o更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/