3 B4 Q6 t4 p: ^! a, k1 H* p1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)9 {1 ^8 e* n5 z4 m9 U" R0 A0 l
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
, A' X. ~* A, C# ]3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
1 `) b/ b* Y0 o' ?3 H, u3 p4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
% A, T3 [. D& n% T! C! _8 _$ b; l, x5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。  Y+ V9 y  f. [5 K! O
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
" b0 Y7 q# _" m, @" ]/ u& W7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A$ ^. ^9 z4 U1 @' S2 c  D1 V. [
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
* M$ T  W5 b  t5 R9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。8 X( ^2 g, _) i6 V. |
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。3 h- W5 N4 h0 W2 ~
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
) m7 ]  v2 Z, ^+ j! D- a. V4 _12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等2 T( o% m9 a% h  y
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。$ W0 U- D, h& j
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
8 {& a! q( u( f% V' V' I- v15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。  g3 y1 u6 l4 W; X+ J" }( Z
16、接设备时:先接设备,后接电源。! c- {) ~: d0 g8 y( B/ j6 J7 {
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
, k. Y! M8 V% n) v6 \+ O接线路时:先接零线,后接火线。
' n5 C% C, h0 Y  [. p, L拆线路时:先拆火线,后拆零线。
$ ]- G( E6 r/ v. j' L17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
6 T0 r0 Y4 t9 ]1 J18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
, y, \: y2 I+ j& J19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
& ]" l& K1 m2 g. V20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
5 K8 ^3 D" f9 w2 m& Z21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
: ~, S+ K( y. ?7 ?4 ?0 {22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
0 v0 w! ]7 }( c$ n# I23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
1 R# u: e  U4 H6 f. {& `, r24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
$ O/ O; {' T) y$ r, l25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
  @4 y" x0 |( y" e) B. Q26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
  @2 B8 a0 D4 e5 Y27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
& a; t  b) C# ^3 T) I28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
  K6 n( S6 x6 t4 U9 @29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
) {" G  W+ v  i. }; a30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
3 P* T8 q7 D2 Y" |/ v0 }2 o* r更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 09:39 , Processed in 0.174549 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台