( [0 X6 g" } K, P# y随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。
4 W+ O; Z8 {& M, e- d7 P3 A$ S( Y Z! e) h. p5 O
检测变频器的好坏:4 I* u6 b X. G8 u
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;; P' Q0 h3 \/ ]: }/ U
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;
3 Z/ }; y9 C9 L8 @ 3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;
T& L, [6 j3 T( o9 G6 }. ~$ [6 _$ X
检测变频器IGBT模块好坏
3 J' a1 n- i; c! L7 A5 mIGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。) R2 G; q4 {9 {: f
1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;! p7 R9 B. `# m
2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
4 n* O @# Z! g& R! V8 ~% H3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。' j" ^# g' g7 Z) W9 s
. k# q! I2 G3 Y5 x a( C; C
故障变频器排查( o3 ~$ H# x! C8 @
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:+ w/ y! E2 Q; j0 L* X+ U+ p
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
. M$ f8 Y9 L; o" k5 K# g 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。- E! A3 {2 Q4 _0 Z
8 X7 k! u3 F" ~更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|