来源:大连普传科技有限公司深圳分公司0 d; u6 O8 l% V+ {) b# G
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。+ }! M2 Z& d+ n8 Z: h* P; ^
  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。+ y( {8 y- N) b
  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
6 l8 D  t$ \- h3 V8 [$ ~3 ?. d, X  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
* L+ Y* u; u9 m5 f8 v8 `  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。, D( `$ L. d3 {& J" \$ B( u0 m3 E
  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.# n: Z1 z6 D, Z9 C- q
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:; g3 o- |( D* n6 y
  1.5平方毫米――18A4 U  Q3 T9 v4 X
  2.5平方毫米――26A
" C% P! F4 r+ {# y  4平方毫米――26A9 y$ C6 m6 L7 {3 Y- c0 E5 y
  6平方毫米――47A
% w1 T0 Z  ~9 c" k7 U% \  10平方毫米――66A1 O" x: S3 w% J1 c% Z4 s! z
  16平方毫米――92A
4 Y' i  L2 B+ K9 Z  q+ L! V2 `9 o0 Z  25平方毫米――120A- `% G0 |4 v1 P8 R
  平方毫米――150A
# V2 h+ h, ?/ j7 a8 x5 J  功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
1 p2 _7 {; x$ J3 p5 _% M3 z  标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)! J, n9 e1 h9 _- O; P9 \/ u
  铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
- w, r0 |0 q5 `$ s- D1 t  4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)" ^+ g8 u6 B5 g. S
  铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)" n4 W0 K/ Z8 z4 B$ C$ Q# v! {
  4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)8 ]& d5 x+ Z+ Y: q' H  v* J
  举例说明:9 `8 g1 t' q% M' @7 q3 l
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。. ]7 L& `# ^& ?" k" {6 r' r
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
# d1 u' A( {9 A  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。& H3 {7 u( Q* T- Y6 L
  4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。' K3 W- y7 N' v$ \
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
- T( _' E' J/ V7 j# K& H  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
% S& h& g4 [( a8 }6 q7 ^2 U* K# Z% _ 国标允许的长期电流
  d2 S& X$ g  Q  4平方是25-32A; l% M& `/ z  g, Z" ?! z: U
  平方是32-40A' c* f: ^  }; l
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的& b) N  U5 y* H0 \# L
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.: r9 }0 L. {$ F3 X7 V
  40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.$ _: \/ r7 W4 {3 \9 V
  铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
) f0 V2 O. D8 s2 M  估算口诀:
& Q: V7 s/ `. v7 D  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
4 N7 x$ s* v4 f8 ^  三十五乘三点五,双双成组减点五。! i5 Y6 C+ S# C4 q& s" _
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
( l6 ^; c- j' P: T+ n  穿管根数二三四,八七六折满载流。
3 @! y# f5 R# t1 D# T& V  说明:: q9 @5 I$ `* `( ?2 R
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。* J7 `) F& W* R% s2 D$ o
  计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):5 o; H0 n8 W2 ~
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。4 I4 J- `: \  D. Z
  1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
7 ~1 [6 i5 e0 B1 M' I  }- T- A. S: }  10下五,100上二,3 \2 _# h- ?* K$ Q: [* f' A; Q
  25、35,四、三界/ o% g# y$ w3 E( U
  70、95,两倍半。$ T) w& z) O6 S3 P1 N" v
  穿管、温度,八、九折。/ V4 Q/ L& u; ~, x1 d( E
  裸线加一半。
5 P; b: O2 Z. `5 B  铜线升级算。
/ K! n) w/ W$ ?4 x  说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
7 m* ]% V7 O9 ?: x, \/ q! w  1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)  R  S- w: {* N2 m5 F
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。. R7 H9 C  Z4 w8 @2 p$ c+ Y9 n
  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
, _0 {; k% d9 ?  1~1016、2535、5070、95120以上
) d! X- x% O, _8 d+ O  五倍四倍三倍二倍半二倍
7 A* L' p5 H% E# [  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
( ^  x4 X$ r+ K8 f  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
- t. {3 j8 B( \$ p- K  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;, M4 }* R( l. j- o# p
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;: R* h% Q) v1 A* `* r: u( [
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  b& ^# r' C) A7 s4 B9 d  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
8 w4 V/ `: G/ o  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
8 Q1 a' s7 c7 l* g  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
, ?' ?* a- h% R# |$ P  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。1 \3 M6 N5 F  a: W" t
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
9 C5 ]2 s- R' f- j! H( q/ V' e8 b: h  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
1 v2 X) g+ ]; r$ V  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
3 f( h4 I: b7 Q& q6 d; t  例如对裸铝线载流量的计算:" [2 j/ d% _2 l8 c% g
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
$ p4 n  w2 q; d. e9 W4 f+ v* r  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。( B0 q# f" h  g5 E. `" N
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.0 m. L: h" G7 o. E# [. p; x" {  ]) y; O
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。% f9 f! N# p' ?5 n& t: ^
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
# W% L. r3 c" X3 h+ {  型号名称适用范围
* [& f( M; ]% x" j. c. ?/ C  YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
7 z! m; n4 [1 C$ f! D6 R7 z  VLV铝芯
1 T6 K( C* d8 S; o: b1 ?" B  YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用; ~8 S" l0 _( Y8 ?7 m% h  h
  VLV22/K6W) J# u6 T) P& |& a3 \! U
  VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。5 E1 D6 ~7 ]* f! Q7 @, O
  VLV32) F8 z9 c8 v3 `$ t% v! w* ^6 p
  VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
2 g' K* O; N9 @2 m3 N  VLV422
# @- P$ S3 c+ d  U4 G1 O  ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。4 Z1 L- K% i% X+ @5 o/ v2 e: |
  ZR-VLV1R
; N4 W7 E" h* u' A  ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
% S$ P9 R! w  F  VLV22
9 a! Y+ ^/ r+ L, s: P  ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
! o+ V7 V+ j& ~( W7 X7 m0 ~+ Y  y' u9 Z  VLV32* _1 p/ r* p3 n7 W6 n5 I
  ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
* F8 @* H! ^7 t  h7 y/ Q: w% Q, y  ZR-VLV428 v! b/ X" k1 z1 x( a0 b# t& n. Y
  电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV& E- U" d9 k  j, z/ C5 [
  有关电缆型号的问题
( a$ O( U3 S9 B. N+ N7 ]  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯), _- s" A' I* a) L1 \7 y
  2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
" r5 ^$ V/ q+ S  3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
$ K/ x# G0 l3 v  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
) r! |4 k& D% W  4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量) P6 e2 V5 D) w% }
  5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
( v) a$ U. c/ o) V1 z# d# ~& ^+ S  6、RV聚氯乙烯绝缘电缆5 D3 O  x- P' \% J; }; N  ]
  7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆, U% ?2 ?4 \9 c. _7 z, K* H
  8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
6 c* J7 X" H3 R  9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
9 [" C/ S7 ?  @  RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成& L  _' V  p, [& \) u( k+ }
  KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
1 n) s4 q6 J; h# p  AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP
; x2 b# _6 @# e# J& q' P+ T4 y  SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
9 _( s" @0 j! o! Q; L8 c& D  RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
, \  z* B0 b% K3 i7 k6 B' B  RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面( `& K$ }& ]. h2 K
  R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同  K6 U8 B6 E) p1 \! p% w, ?
  YJ—交联聚乙烯绝缘1 A# d( e  a, k
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
3 f' w7 |6 m3 v* |+ |: c& e1 k. Z! f  ZR—阻燃型
" T; f$ ^3 q' R% o3 |  NH—耐火型
6 r; e& Q0 a& ]* q  WDZ—无卤低烟阻燃型:g
! a0 ~! e" w7 e" z- f  WDN—无卤低烟耐火型
2 ^! N, O4 V4 ~# `1 `$ `! O# Z
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-7-21 19:45 |只看该作者
值得学习,感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 02:53 , Processed in 0.171647 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台