[产品讨论] 无热吸附式干燥机再生气量消耗比

[复制链接]

1

主题

0

好友

91

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
1 点
经验
39 点
积分
91
帖子
5
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-3-17 14:27 |只看该作者 |倒序浏览
市面上许多吸干机宣称可以达到5%的再生气消耗量,对此我深感疑惑。通过以下计算过程,应该是无热吸干机比较典型的工况:空气压缩机--进储气罐--过滤器(除液态水及油份)--吸干机。我尝试从理论上找出依据,请大神指点:
) z' _9 r- y$ o2 S
; b: X, B: M" F; {9 ~说明:$ M+ S4 w2 I4 D& x
1. 含湿量均为Vaisala公司的“Vaisala Humidity Calculator” 计算所得。
+ ~* K& Q6 @/ [! M2. 再生效率按100%,未考虑再生时再生气出口实际含湿量可能未达到饱和气态。故计算结果比实际值要低。
% j: i% Z  b5 z- |, l' S9 C3. 考虑到吸附放热,设吸附热造成再生气温升5℃。(能否达到,待验证,仅为估计值)2 S7 g; `- A/ K$ F" b4 }
4. 再生压力按0.05与0.1MPa的表压核算,实际以我经验,只有极少厂家再生压力能达到0.05MPa的表压。(气体压力越低饱和含湿量越大,所以理论上再生压力越低越好,再生效率越高)
# G4 ^* \# ^/ G8 X% ?* H# O
( Z! d# k3 a/ Y% n% W/ b0 r额定流量:A Nm3/kg0 |4 a) m) ]( Q8 T& ^/ n
空气密度:B kg/ Nm3" `: s) M- a7 f. {/ C0 U
进气温度:45℃
& a! Q' M. ~4 Z/ U8 K. t% m8 @8 o: S7 A! I! N进气压力:0.7MPa(表压)
% n5 v0 `) Q& K8 Y0 _3 J进气含湿量:饱和气态,无液态水,约为7.7 g/kg4 I4 y' e9 G( e& W2 Q! n/ `
出气露点:-20℃
& z, e% [9 ^; f( r. O! C5 b' Q+ |出气含湿量:0.1g/kg; ?2 r' Y. I4 I. w5 w( F/ u
' z+ U& |& F8 x' E$ W, G" x$ L# L
运行时间:t min
6 U( p2 p7 E7 C0 ^再生气温度:50℃(假设吸附时发热,升温5℃)
  o# }3 ^& B2 l' O6 g% j再生压力:0.1MPa
- Z& Z. a/ y# z( Q  L再生压力下饱和含湿量:41.1 g/kg
% ]3 N+ \- i  e; w" t
. ~* i9 R: I. h. X9 O7 i5 a6 V  Y0 A6 y吸附剂吸附水量(再生气需要带走水量):A*B*t*(7.7-0.1)=7.6*A*B
% q. z0 W3 h$ U9 K* v1 p3 R! J; v再生气量:(7.6*A*B*t)/{(41.1-0.1)*B}= (7.6/41)*A= 0.18*A*t
9 Y3 o1 i' y2 Z6 Q0 j$ O: K5 r$ }& _; {' s
以上再生气量是按0.1MPa表压再生压力,100%再生效率来计算所得,需要18%的额定流量
$ ^% c: [+ O2 f# }) f, w, W8 s" s- V5 D" W1 a9 W2 {+ d4 M, a
再生压力:0.05MPa6 k2 d# i2 y9 E
再生压力下饱和含湿量:56.0 g/kg3) O7 n  l3 \2 ~0 A
6 g' q! o' q# \8 l
吸附剂吸附水量(再生气需要带走水量):A*B*t*(7.7-0.1)=7.6*A*B
+ S4 y2 k3 K" s; K再生气量:(7.6*A*B*t)/{(56.0-0.1)*B}= (7.6/55.9)*A= 0.136*A*t$ j5 f( ?, K, V9 z* c0 A

* F* G" P4 X  W以上再生气量是按0.05MPa表压再生压力,100%再生效率来计算所得,需要13.5%的额定流量。- {+ g- `& I7 r2 _
& _) E9 e. M& F  i2 ^1 ]0 I  w
以上计算过程很粗略,考虑到的影响因素也很少,实际过程中,还有种种因素会影响并降低再生效率。: z: O  l" c7 c. }
5 _( T+ o# C* c  H
综上所述,无热再生不论你采用何种塔体结构,如果你需要带走吸附进来的水份,在再生压力、露点要求都确定,无外界热源升温再生气温度的情况下,再生气量低于10%是不可能实现的事情。' \8 i1 A9 i: _( G' r/ y( t

' t/ M; l  i; G  E6 I, m; t+ k以上计算过程粗略中难免有疏漏之处,本人抛砖引玉,恳请大神拍砖并指点解惑!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

91

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
1 点
经验
39 点
积分
91
帖子
5
2
发表于 2016-3-17 14:32 |只看该作者
如果考虑到前面加入冷干机,但根据冷干机原理可知,冷干机处理过后的气体温度有降低,但仍为饱和气态,我可以尝试计算下在入口温度在20左右时所需要的再生气比率。估计也好不到哪里去!
" k- d7 \3 S" `1 q5 l; q5 n1 H2 ^" l, v" m. A. A% ~4 \
吸干机要想真正节能,个人认为以下几种方式的效率依次所高:微热再生--鼓风再生(外部气源)--余热再生(废弃热能利用)。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
133 点
积分
270
帖子
14
3
发表于 2016-3-17 21:12 |只看该作者
居然看完了
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

91

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
1 点
经验
39 点
积分
91
帖子
5
4
发表于 2016-3-21 10:00 |只看该作者
Bauer-service 发表于 2016-3-17 21:12
# U9 L% N: u4 M% x/ ^居然看完了
& B" t; V* d7 x; }6 p: E" A- i
我是抛砖引玉,坐等大神指教!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

91

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
1 点
经验
39 点
积分
91
帖子
5
5
发表于 2016-4-4 17:23 |只看该作者
june547435850 发表于 2016-3-21 15:44
6 O& r5 \, T7 c5 D8 G只是跟楼主分享一下,因为看到楼主莫名的亲切感。同行业的,懂得很多,而且看你的头像应该会作2D.3D的图。在 ...
% Y8 x- M0 ?, s) V# a# n8 b6 f
呵呵,我不做营销,我只是看看学习下!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

138

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
29 点
积分
138
帖子
4
6
发表于 2016-5-19 11:44 |只看该作者
無熱式再生原理是運用乾燥粒毛細現象未深層形成時,利用壓力釋放產生動能來將水份脫附,故吸附時間越短耗氣率越小;耗氣最基本量以最簡單的壓縮比運算方式,1atm/(p+1atm)計算,其中1atm:1大氣壓約14.7psi,p則為吸附壓力,以7kg/cm2壓力為例,則基本耗氣率=14.7/(7*14.2+14.7)*100%≒12.88%;但因不論設計或購置評估皆會加上安全值,一般以使用的80%進行設計或採買,故耗氣量最小為12.88%/80%*100%=16.1%