市面上许多吸干机宣称可以达到5%的再生气消耗量,对此我深感疑惑。通过以下计算过程,应该是无热吸干机比较典型的工况:空气压缩机--进储气罐--过滤器(除液态水及油份)--吸干机。我尝试从理论上找出依据,请大神指点:
( l: p% z# C0 z; @. R- Y$ L" M+ y/ O8 U# t/ Q2 f8 b
说明:, }6 l& @) z* \) p+ S
1. 含湿量均为Vaisala公司的“Vaisala Humidity Calculator” 计算所得。
; l8 Z4 l" x7 E+ v2. 再生效率按100%,未考虑再生时再生气出口实际含湿量可能未达到饱和气态。故计算结果比实际值要低。
( V: ]1 p0 u# E* e5 i3. 考虑到吸附放热,设吸附热造成再生气温升5℃。(能否达到,待验证,仅为估计值)
/ \$ X3 O) {% n! Y9 ~4. 再生压力按0.05与0.1MPa的表压核算,实际以我经验,只有极少厂家再生压力能达到0.05MPa的表压。(气体压力越低饱和含湿量越大,所以理论上再生压力越低越好,再生效率越高)8 j& i1 P' X4 [- V
$ x5 r1 @& Z9 f# @额定流量:A Nm3/kg" F" _6 }, m6 N4 B) y) r
空气密度:B kg/ Nm30 j m; ^+ a1 ]2 u
进气温度:45℃
$ j% A p) [( H- I进气压力:0.7MPa(表压); u6 L- E4 n5 r' a" D$ u. T
进气含湿量:饱和气态,无液态水,约为7.7 g/kg- l1 r8 N/ w) D/ _3 C$ w
出气露点:-20℃5 P% ~, P, u1 y# | S/ h
出气含湿量:0.1g/kg
- b: Y5 j& f% U" p9 G& w @) l* C& X
0 h! Y" i5 j1 X; a3 K运行时间:t min+ y/ ^6 A( v" K% Y" Z0 A( ?" P* o
再生气温度:50℃(假设吸附时发热,升温5℃)! I! p& t$ j. t7 b4 A
再生压力:0.1MPa
# x6 z3 f) A* O+ I. }: x再生压力下饱和含湿量:41.1 g/kg
; f! A9 m# z$ D" k* {' m9 d; y4 `- n. v$ S3 ?
吸附剂吸附水量(再生气需要带走水量):A*B*t*(7.7-0.1)=7.6*A*B0 l) s7 n) t9 t$ V9 e$ j: Z
再生气量:(7.6*A*B*t)/{(41.1-0.1)*B}= (7.6/41)*A= 0.18*A*t
" y$ y; P) q/ ~+ Y. [! c+ U; F5 m+ e7 f: {; p3 c; [) T
以上再生气量是按0.1MPa表压再生压力,100%再生效率来计算所得,需要18%的额定流量3 R, v( E' C3 |6 y
, F5 x4 W/ m" G' S8 K) V0 B再生压力:0.05MPa
6 f' U1 l/ o! f9 d5 ] p) \再生压力下饱和含湿量:56.0 g/kg3& }6 V. J& l$ M; f+ f% j
/ e/ C+ S' b5 B! b* y9 c" m
吸附剂吸附水量(再生气需要带走水量):A*B*t*(7.7-0.1)=7.6*A*B
% W. F7 k: `$ S再生气量:(7.6*A*B*t)/{(56.0-0.1)*B}= (7.6/55.9)*A= 0.136*A*t
( y/ L! z/ \/ d
( N/ F# B7 Y: \( J( Y7 L) K: O q以上再生气量是按0.05MPa表压再生压力,100%再生效率来计算所得,需要13.5%的额定流量。" K$ `5 V; O" n5 Y6 n7 a! W6 X- u
/ m+ s4 J, [8 l6 m
以上计算过程很粗略,考虑到的影响因素也很少,实际过程中,还有种种因素会影响并降低再生效率。" f' N" @' D9 w6 S6 j: o
: T5 i2 l0 Q" O' w8 S综上所述,无热再生不论你采用何种塔体结构,如果你需要带走吸附进来的水份,在再生压力、露点要求都确定,无外界热源升温再生气温度的情况下,再生气量低于10%是不可能实现的事情。0 `- n5 j$ |5 y( D" P% M- H
4 q' Z: s9 u8 ]5 o' H7 c
以上计算过程粗略中难免有疏漏之处,本人抛砖引玉,恳请大神拍砖并指点解惑! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 39 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-4-7
- 注册时间
- 2016-3-17
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 91
- 阅读权限
- 10
- UID
- 568156

- 威望
- 1 点
- 经验
- 39 点
- 积分
- 91
- 帖子
- 5
|
如果考虑到前面加入冷干机,但根据冷干机原理可知,冷干机处理过后的气体温度有降低,但仍为饱和气态,我可以尝试计算下在入口温度在20左右时所需要的再生气比率。估计也好不到哪里去!
9 _7 d& n, G" D3 i
, Z, Q: b/ ?7 u7 C2 Y8 _! o/ P9 l吸干机要想真正节能,个人认为以下几种方式的效率依次所高:微热再生--鼓风再生(外部气源)--余热再生(废弃热能利用)。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 9 小时
- 经验
- 133 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2017-12-23
- 注册时间
- 2016-1-4
- 帖子
- 14
- 精华
- 0
- 积分
- 270
- 阅读权限
- 20
- UID
- 563346

- 威望
- 2 点
- 经验
- 133 点
- 积分
- 270
- 帖子
- 14
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 39 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-4-7
- 注册时间
- 2016-3-17
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 91
- 阅读权限
- 10
- UID
- 568156

- 威望
- 1 点
- 经验
- 39 点
- 积分
- 91
- 帖子
- 5
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 39 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-4-7
- 注册时间
- 2016-3-17
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 91
- 阅读权限
- 10
- UID
- 568156

- 威望
- 1 点
- 经验
- 39 点
- 积分
- 91
- 帖子
- 5
|
june547435850 发表于 2016-3-21 15:44 + z! x: ?7 X# \: H; \4 F C9 A C2 n! v
只是跟楼主分享一下,因为看到楼主莫名的亲切感。同行业的,懂得很多,而且看你的头像应该会作2D.3D的图。在 ...
. s U( @5 E' W6 y/ D" V呵呵,我不做营销,我只是看看学习下! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 29 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2016-5-23
- 注册时间
- 2015-7-1
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 138
- 阅读权限
- 20
- UID
- 542076

- 威望
- 2 点
- 经验
- 29 点
- 积分
- 138
- 帖子
- 4
|
|
無熱式再生原理是運用乾燥粒毛細現象未深層形成時,利用壓力釋放產生動能來將水份脫附,故吸附時間越短耗氣率越小;耗氣最基本量以最簡單的壓縮比運算方式,1atm/(p+1atm)計算,其中1atm:1大氣壓約14.7psi,p則為吸附壓力,以7kg/cm2壓力為例,則基本耗氣率=14.7/(7*14.2+14.7)*100%≒12.88%;但因不論設計或購置評估皆會加上安全值,一般以使用的80%進行設計或採買,故耗氣量最小為12.88%/80%*100%=16.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|