医用气体工程包括:氧气供应系统,真空吸引系统,压缩空气供应系统,混合气体供应系统,这些气体供应都直接或者间接的与病人接触,就会带来许多隐患的问题,所以洁净的压缩空气在医用中是至关重要的。# S$ l5 Z' e& e  \& j
: u! v- i7 _! Z% n' i8 z
压缩空气在各医院主要有一下几种用途: 
' Q% A% C% b5 F! T2 q& V$ ~' @5 b1 ?% L( q# U; j1 Y+ E
1、用于呼吸系统和麻醉系统(必须保证空气洁净); 
! X& T6 h0 t& n) Q) J2、作为治疗呼吸系统疾病的患者使用喷雾疗法的介质; 
" }) M/ N2 U" V- h6 m) ]3、作为早产婴儿保温箱人工呼吸器等氧气浓度调整的介质; 
0 K/ E  H+ u3 g  m3 ~: A7 ~4、作为循环机器及牙科设备机组的动力; 
& j7 g2 v9 c7 U8 G: W5、作为吹除污物及驱动牙科气钻之用。 % A1 h/ ^* I6 Q/ ~+ x' C; L  z1 v

! B8 C+ `# Y' x. D5 D压缩空气中主要杂质分三种,分别是固体颗粒、水和油;其他污染物还包括微生物和气态污染物。 
2 W- I/ N! T. Z2 {8 Q2 B" |+ V' s& D
1、固体粒子:将加速用气设备的磨损,导致密封失效,另外还容易堵塞管道。 
0 z! g$ ^" ]0 I; y7 i2、水分:是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气体系统中的小孔通道。 1 ~; j! F9 a; i6 Z# X
3、油:空气中油的危害是最大的,在气动控制中,一滴油能改变气孔的状况。有时阀门密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。 
. h+ K, m  o4 O; S) L  U0 |$ l4 {) @7 H. Z2 {% y7 g6 Q$ o$ t7 A
怎样来改善医用压缩空气的品质呢?
- [( s3 i; A& v/ [/ F/ T
! A- L4 W  y; F9 l医用压缩空气必须达到无臭无味、干燥洁净的高质量高品质要求。要想得到高品质的空气,必须对空气压缩机输出的气体进行处理,首先是考虑去除空气中含量比较多的水份,可以利用贝腾模芯干燥机和高效精密过滤器,就可以达到符合医院使用要求的压缩空气了。 
; y# r5 r# \, N2 l
; P7 t7 B3 _0 D1 z压缩空气净化系统标准配置图! J8 N0 J  t% N/ a% O3 U7 Q

- E' R- `4 A6 ^! A( d' r
+ F) }( \2 {) v& K' p) p8 ?8 i# K" M# C1 u0 ]
! j) [5 [8 ~3 |1 `. k: E1 @1 J+ w
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。) {1 }- }4 k- l0 I; f9 B. m
* n/ a# P, ?. A
如果您对贝腾干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:4000-147-088

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
2
发表于 2016-9-7 13:00 |只看该作者
本帖最后由 nanjingzpp 于 2016-9-7 13:03 编辑
7 [  i% Y9 K! w2 E$ w' R: z7 ]7 [( Y+ f) Y( X; @; Y+ M
         
! Q% _0 I6 ]) Z( y3 H- E0 ]
. g$ N5 q+ l: N7 p        % s5 O  z2 k& |& S' H
部分医用空气的品质要求                                                            
* u) W5 U/ l6 Z& B6 n- a/ _气体种类        油mg/Nm3;  水mg/Nm3;   CO 10-6(v/v)  CO2 10-6    NO和NO2 10-6(v/v) SO2 10-6(v/v) 颗粒物(GB13277.1)*   气味: ]! e3 [* s- r* C
1 S. J7 P/ D3 c. Q  n' Y
医疗空气    ≤0.1         ≤575           ≤5                      ≤500              ≤2                                        ≤1                   2级              无9 l2 z3 J* z% z
5 Z* M' H; `  X2 F4 r6 {- \! N+ X
器械空气    ≤0.1          ≤50            --                          --                 --                                      --                    2级              无 " v$ f/ T; l) Z5 g/ j5 i3 o; P- G4 R* g

) R! h. |" x  y8 d1 r牙科空气    ≤0.1          ≤780          ≤5                       ≤500              ≤2                                  ≤1                   3级              无         & }; D+ d8 d# B  ^  K
! o* x0 P% m. p/ N# B  R
         
- \5 {% I7 V5 s" t0 |                         注:*《压缩空气  第1部分:污染物净化等级》GB13277-2008 , l' J  W4 A7 c, i. _6 i

  ^( x5 |- o/ _: B9 n
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
3
发表于 2016-9-7 13:05 |只看该作者
见《医用气体工程技术规范》GB50751-2012