设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1906|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[经典案例] 半导体激光雕刻机水冷系统流量报警怎么办

[复制链接]

170

主题

0

好友

2440

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1931 点
积分
2440
帖子
181
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-9-13 17:52 |只看该作者 |倒序浏览
半导体激光雕刻机是利用半导体激光器进行激光雕刻的设备,当半导体激光器运行的时候,激光器会产生一定的热量需要冷水机对其进行冷却降温,确保激光器腔体不会热变形,对半导体激光雕刻机的正常运行和寿命的延长有一定的帮助。
+ A( O! `! @$ d! X  那么,当我们遇到半导体激光雕刻机水冷系统流量报警时该怎么办呢?& \4 ~+ Z* D% p7 X
  一般情况下,半导体激光雕刻机冷水机流量报警,用户可以在特域冷水机温控面板上按任意键来暂停报警蜂鸣声,然后关闭冷水机,使用短水管短接冷水机的出水口和入水口,开启冷水机,继续观察冷水机情况。
  i) s" Y* f0 d6 t, p  若短接后冷水机没有报警,那么可以判断为冷水机外部水循环管路不畅通,请检查冷水机外部水循环管道;
# U( \8 |  v/ \6 H6 b/ k  若冷水机继续报警,那么主要原因有三个
+ m% U& H8 l' F! o. S. ~* G- Z1、激光冷水机水箱水位过低(用户可以检查水位计显示窗,加水到水位显示的绿色区域,并检查水循环管路有无漏水)
8 t4 i/ O& B5 ~: ?3 y2、激光冷水机内部水循环管道不畅通,请检查冷水机内部水循环管道
( g; H6 g' X, P: {- L- ?3、激光冷水机配件出现故障(请联系特域冷水机厂家售后服务中心对冷水机配件进行维修或更换)& d* s6 }, K' w$ q2 a8 _5 `
  
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2016-9-13 22:35 |只看该作者
发个样册和原理我们大家一起看看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 12:23 , Processed in 0.169540 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台