半导体激光雕刻机是利用半导体激光器进行激光雕刻的设备,当半导体激光器运行的时候,激光器会产生一定的热量需要冷水机对其进行冷却降温,确保激光器腔体不会热变形,对半导体激光雕刻机的正常运行和寿命的延长有一定的帮助。
, G1 f4 F9 E! A) `9 l  那么,当我们遇到半导体激光雕刻机水冷系统流量报警时该怎么办呢?
) W" k7 h, o* K( x  一般情况下,半导体激光雕刻机冷水机流量报警,用户可以在特域冷水机温控面板上按任意键来暂停报警蜂鸣声,然后关闭冷水机,使用短水管短接冷水机的出水口和入水口,开启冷水机,继续观察冷水机情况。
: P& T7 u/ a. @4 D& ~* Y  若短接后冷水机没有报警,那么可以判断为冷水机外部水循环管路不畅通,请检查冷水机外部水循环管道;
6 i) [7 @% Y2 U' p% {  若冷水机继续报警,那么主要原因有三个
/ }$ T+ {& c% E* h3 L3 o1、激光冷水机水箱水位过低(用户可以检查水位计显示窗,加水到水位显示的绿色区域,并检查水循环管路有无漏水)
" F, D. \7 j9 J3 j. I: i0 ?2、激光冷水机内部水循环管道不畅通,请检查冷水机内部水循环管道
: E8 P+ @: `" ~+ x" M! k3、激光冷水机配件出现故障(请联系特域冷水机厂家售后服务中心对冷水机配件进行维修或更换)( x" B; {) k0 W- R
  