一、系统介绍6 W$ }) u- j+ [( D9 A, {5 U( H
. p8 Q* V1 Q. t5 g电控柜⑤内的指令时间继电器使系统按照设定的给油间隔时间自动动作,按”给油时间延长“表示给油工作的异常,另设有”贮油器空“,”过负荷运转“等警报信号。指令时间继电器按系统一次给油工作实际所需时间加2~5分钟调整。0 }' l. E1 \' l" s0 h; k) x
& x) {$ V, W0 T3 h+ y: s, U6 p/ J
供油主管末端装有压力操纵阀或压差开关阀或二只压力开关阀(每管线单配)④,当末端压力达到设定值,向电控柜发送信号,换向阀 1a 换向,润滑泵①停止系统一次给油工作完成。经过设定的时间间隔后,系统再次工作,从另一条主油管供油。
8 D. }' g( `) h+ p0 ?3 B' F5 t* z n8 K1 F& |, p& d. l
系统设计通常按给油时间5分钟以内(最高8分钟以内)设计,压差开关/压力操纵阀的标准设定压力为5MPa左右。! w; e. R, g: y
4 k2 O. {" _2 p( w8 j压差开关/压力操纵阀设置在压力损失最大处的供油主管末端,建议后面再布置一块分配器(见下图双点线框内),以便于末端油脂的更新。
' s# p6 l7 f9 t0 z+ ]6 i1 X
1 z& T1 a, p: e% U对于中小型系统,为方便电气配线,可以采用前端压力控制换向,即在换向阀二出口管线上并联安装压力控制器,末端无须安装压差开关/压力操纵阀。! q+ x3 ^2 j' T/ i% M8 Z! L6 a2 s
& d: U p5 _' h; Z5 z* E& M' }( }( V
二、特 点# |& k3 G7 m, A# \9 e* f
* N7 t ^$ i G% [: F8 Z2 w
配管费用较低。
( G, }- M8 C4 h" S
9 k3 _6 Q0 \1 ?$ c采用末端压力作为系统给油工作完成的控制参数,设计容易。
! Q/ t! U6 T' ?+ S4 N6 H& x" o9 {* a; p- c
适用于润滑点分布较广的场合。
( {4 w9 f% d, ~$ i3 g m' D% t# H3 ?' s- y$ k
文章来源:上海福磬机械有限公司 销售咨询:021-54153707 |
|