客户:“冷水机的低温压力表偏低,正常吗?”
; | P4 J& T5 Q# l(低温压力表,是特域双温双泵系列冷水机所特有的,用来检测低温端水压。)
$ L2 p: _6 U. C1 ?+ n% L8 E特域冷水机:“您好,如果低温压力表偏低,会出现水流量不足,导致冷水机水流量报警。”- _0 O. Q5 g4 r, }, {
客户:“那要怎么解决?”& s" _% Z0 }5 A
特域冷水机:“导致冷水机低温压力表偏低的原因,大致可分为两种:一是压力表发生故障,二是冷水机水泵内部发生故障。”
' `( i7 g) C5 u- e特域冷水机:“将冷水机出入水口堵住,观察冷水机能否达到最大扬程,若能达到最大扬程,则压力表无故障,更换冷水机水泵即可解决问题;若冷水机达不到最大扬程,则有可能压力表发生故障,可先更换压力表,观察冷水机低温压力表是否恢复正常。”
3 S, s% F H$ g$ m/ m感谢客户对特域的支持和信任。如果您对此还有疑问,欢迎拨打特域售后电话:400-600-2093转2前来咨询。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!
% i" X( P4 G# o* }1 C1 B( |# P3 B特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。
5 _; W* m& ?$ b' M7 S, P& p' i, l了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml* e4 w& T* ~: }+ t0 N0 {
|
|