发表于 2016-11-4 09:47 |只看该作者 |倒序浏览
客户:“冷水机的低温压力表偏低,正常吗?”' _. T8 B$ H( R
(低温压力表,是特域双温双泵系列冷水机所特有的,用来检测低温端水压。)
# T; ~7 j! Y" y特域冷水机:“您好,如果低温压力表偏低,会出现水流量不足,导致冷水机水流量报警。”0 W) u  w8 j6 @0 V! }$ n3 q
客户:“那要怎么解决?”
( @+ a+ h. m0 t) q, q特域冷水机:“导致冷水机低温压力表偏低的原因,大致可分为两种:一是压力表发生故障,二是冷水机水泵内部发生故障。”. j) x4 n1 T/ e. A  E9 W
特域冷水机:“将冷水机出入水口堵住,观察冷水机能否达到最大扬程,若能达到最大扬程,则压力表无故障,更换冷水机水泵即可解决问题;若冷水机达不到最大扬程,则有可能压力表发生故障,可先更换压力表,观察冷水机低温压力表是否恢复正常。”8 K+ x( i4 P8 ], z5 z' v  _; t3 s. b
感谢客户对特域的支持和信任。如果您对此还有疑问,欢迎拨打特域售后电话:400-600-2093转2前来咨询。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!9 J3 }) E/ O1 y* Q5 L& x" L
特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。8 x( r- U# [5 D2 _' s
了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml