昨天,印度激光客户闹了个大乌龙,白白出了一笔维修费用。
1 X# A2 S0 c% U* y原来啊,这位客户在使用特域CW-5000冷水机冷却CO2激光玻璃管的时候,发现冷水机控制面板显示30℃,就误以为是冷水机不制冷了,就直接请当地维修人员进行添加冷媒,事后,才联系特域冷水机。
; C( @( R$ a8 T) E5 j; U当我们了解到整件事情的来龙去脉后,终于找出冷水机水温不断升高原因。
4 }- }4 j+ e5 @! g9 Q4 c! S特域CW-5000冷水机温控器的出厂设置为智能模式,在智能模式下,水温会随环境温度变化而变化(通常水温会比环境温度低2度)。因此,当客户厂房温度超过30度时,冷水机的水温也会波动在30度左右。此时,只需将冷水机温控器转为恒温模式,手动设定水温,比如恒定在25度,即可轻松解决问题。
' c! S( |& I# H* z' E温馨提示:若冷水机出现异常,请及时与特域冷水机售后联系。
. Z$ p1 L3 f1 e8 t" g, X4 p感谢客户对特域的支持和信任。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!
* `$ q+ R* D+ V特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。
# v4 @+ ]) f9 g0 S$ P; a特域冷水机手动设定水温视频: