换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。$ t/ ]' I2 E% j* }' r
+ v; ?- G3 Y! N# y4 e3 z (一)换热器内空气未排出
- n7 T w+ ~+ d# b& B
* Q1 O1 C3 m; {& X0 A- n' v4 w 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
3 |& P, ? ?' i
1 p* s9 A! V) g3 R" r (二)换热器内存在结垢现象2 {. C) v# l# m2 D0 k, Z) O. E
" Q) Z* \- f" P" Z
换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。1 ~, k& k. U1 }/ _. m# S- K* x- I7 U
2 Q1 R( u& f: P. p
(三)蒸汽量不足8 r5 ?) |8 S5 A' f$ X" G
! Y" h* X. v) K' G* _ ?/ Y, \ 在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。
% ?0 D/ Q6 z; k0 f# H. i, u4 l4 ]. G" d8 s1 X) J; J# u
(四)水路堵塞. B) S2 B& e* O; R1 R2 R
# q4 b% }) b' `! `8 A
换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。 R9 W5 Z( E+ J* X! T _