换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。$ r5 l9 d2 q6 g! Y! e, B# x" Z
' [1 f( ^4 L& v% [7 b' J (一)换热器内空气未排出
. o5 _, J0 _0 }( F1 }- N2 F& `# Z; N( t2 r6 y( `. [4 O
该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
0 P8 w& R$ G+ ?6 W% ^( U8 q8 U6 E: A: [+ U; _3 u
(二)换热器内存在结垢现象
* R0 W5 u+ I# b o) ?
' o1 |7 @ ~2 ` 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。7 Y Y1 T a2 t' d$ L9 \6 J: l
# P$ l5 k- U& H: {/ Z: E$ h (三)蒸汽量不足: ^* q7 N# n6 p& ?3 {
- W6 c* N$ `4 U! x
在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。" p0 E* x% V: R5 V. S" |
- r( ~) m3 H A( F- n' o9 J, i (四)水路堵塞
% l: v- S' z5 d. W
0 G3 d) q0 |' J% w0 N& a$ u 换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。
& R& m( D- I) A0 W! T( D5 C2 ?3 _- l9 Y
|
|