设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 863|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-9-1 09:23 |只看该作者 |倒序浏览
  一、制冷设备系统运转情况经济分析" `4 C/ v( u6 ?4 a# P

+ K" {5 e, ~: G0 O9 a/ \  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。9 v2 ?- l4 J/ V- T/ V2 n
* x8 z7 B, Q7 D
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
; g7 B: D2 A' Y) f9 H$ e: {' }1 Z0 p/ @
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
5 k0 Y1 U, N# a* j$ s
) e& r0 O% a) \" ?# s6 J  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
0 f5 Z) G& _7 s) j
% [" w: c5 C3 Q2 c# e+ x1 E% D8 Y  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。$ Y9 V. v0 e+ v& e/ S
% L- F9 k& I- g: e
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
$ L& N4 l! \! T3 n# s6 z9 v) H0 ^+ d) }0 }9 }) X1 K5 E
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。; ?% s2 @* @- F$ u
2 B) e5 ?' k0 n  Z' D
  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
+ \/ p% [. A5 f2 Z$ Z) D' v, f, }, ?- a* r
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。. W6 Z& ~7 X! r) f9 H

1 m. B1 H, C# t% i  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。3 [, o" f3 Q  n5 [
3 T! s" b2 O+ w1 ]: w6 Z
  二、制冷设备运转节能措施
" A4 R& ?: ]( ^' \  D% Y( I$ S5 E' P. b
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。4 N8 E, \4 L4 p* ]  ^! C

8 }) {  M! [* q" _* S! ?6 h9 ^" I  2、正确操作与维护制冷设备:
: `; d+ p0 K4 G; U
3 }1 k- J* g4 ?; t; t, L. |  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。! v: h* w) H2 ?9 u  `2 l9 V/ C
$ b- R1 U; }0 h+ R* {
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。* Z& i0 b# T# {

7 S0 Z  E$ a' W. G& l- Q  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。  Q; l7 J' m5 y% I+ I

3 H- g5 S/ M$ `4 l0 C: R( ^  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。6 h' i1 s- z0 e  y& V0 Y7 G
/ p7 ^8 \% h+ U: P  u
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:( a/ [2 v7 w7 }3 f* N4 p. i" @8 B$ M

* h  E9 h3 U, w3 \: W7 n4 z$ r  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
4 H: w5 f" p) e! C/ k2 R3 [' Q# m
. U( R) i- w$ W; m# I- g# B- J: p  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。; b( s% H( A+ A5 G$ G- W

- ~7 C# v6 a( ]1 Z: z  b3 l  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

288

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
103 点
积分
288
帖子
41
2
发表于 2017-9-4 10:24 |只看该作者
多谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 10:31 , Processed in 0.174697 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台