发表于 2017-10-9 20:49 |只看该作者 |倒序浏览
    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机) z% T. x) q- A' ?# x

1 P1 S1 F8 F) K. D9 f    其实很简单,有一个选型公式:
' K+ I" B! c( w0 C2 Y# U0 C+ v; r5 N$ P6 B# P
    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
; E$ W* V7 v! e1 k( C+ w$ h' O* n" ^/ o. D5 {
    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;( E9 h3 u4 ?3 J' ~
1 J  H1 q$ Q9 L* ^! n4 P# X9 D, R
    2、温差指机器进出水之间的温差;- q/ a7 R$ d+ f$ T' s
7 N1 H- n: y+ o+ D/ K
    3、4.187为定量(水的比热容);( a5 j# |) W# w9 F: B3 Y  S
, m" k& R7 `' R
    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
2 ]; b! g+ @- L/ t; i" q. `5 `7 K  K; D( q# f, j; r1 A
    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。: G" N, V+ A- C* F+ b
  q5 z: L; R; b( |- I7 |
    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。) F8 v# _, w5 A" A& ~& J$ ~* x' \: x
! R) S/ [- k" N- a+ L8 z
    二、冷水机制冷量的计算方式* \' K$ ]) {: z- _. u; e; p
/ o0 Q; t$ u5 S* v/ ]1 A
    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)
" d, ~1 ?2 h; Q
2 s% b% x8 `( L    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)