制冷剂种类和检测. ~' N( _" C V* q6 f2 E" \
|! P, C' T$ Y
制冷剂的种类:
- w7 q5 @4 S+ f9 l, D
" t: p; B+ _; Z9 m0 {" ? (1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。
# p& }; ]! h6 L6 q (2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。9 F- ]& }7 b b% W' T4 d* q
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。) ~" D. ^! |/ g9 e5 F
(4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
2 s& X" |/ [0 w* ~/ d g# g (5) 共沸混合制冷剂。如R502等。# A( }" m# o: V6 \: Z
(6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。
( @$ D1 V' F, ]) V# |
! ~8 N: J+ v: v. l7 c 通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
) i5 S7 D0 d3 J
6 b3 G' U5 d+ r' x. m也就是沸点。 t$ n! s' H7 _2 P! i" n/ A5 y
+ V. `( S8 j7 ]7 ?
低压高温制冷剂:
{2 v6 y, U! e- u7 ^8 ~; t) Z& a. I) R
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。6 ? z2 x/ B# j( T
4 c$ A+ `) O$ F. N$ { 中压中温制冷剂:0 O9 V- [) j; J8 t/ N
5 M, p5 _! s9 X- _! t9 S. W
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通$ J& I0 N( [1 ^/ H9 a; D c X
, d2 F4 } _9 Z单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
. J, W; ~# `, a& k' _* s( D+ E2 k d% v, ]1 D3 D. T
高压低温制冷剂:
9 ?, {; G3 l/ }+ `
& N6 L3 K: {- q+ z. r 高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的4 {, X* n' A7 f D4 v J! b4 g; ]
9 ^4 Z' O3 u6 w4 u% r. f低温部分或-70℃以下的低温装置中。
9 y( L" t2 O$ ]$ b: `7 V8 t7 c) e' n3 A6 b9 d" J' g, i
制冷剂泄漏如何检测?
4 l+ F) O! }8 s5 o6 Y& y0 N, }: L) [
一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
" E4 w& \9 e# S7 H7 E- t v
0 g+ D X/ [- {6 V泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不
0 s5 j. J5 o( d, e
, X0 A; m$ ?, Q. C3 Q到。& j+ w0 d' _! |6 {" D+ c+ V" K
2 k. K9 R) p+ k6 x/ K7 X* y
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
F" @% H. o8 B+ }: j' a$ I9 v6 Y- G9 V9 U( ?5 ]3 ?6 I9 h
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
8 F( {7 C& Z) I- w" k G2 W: I8 L4 I! K5 c( m+ E
到漏点。
6 B# i, A% v- c: l- U! D) e- o
- X) d$ F! y0 o 三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的$ m; Z8 n/ r& ^/ [' ?
' @/ j& U( g4 K$ l! X/ D2 ~) a2 B缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,
: E `$ C5 w6 s( D/ b# _1 o9 e" _) E$ M
进行检漏时劳动强度也很大。
% M- i* @, I& D
1 E# L- a ~$ B 四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
I8 m; S, y5 g. Z4 q
' V6 R* q3 g. u流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
" p! H7 h# e, l) ?/ ~9 I3 f5 i8 T' `7 L# Q- ^$ f
漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。6 ]; U3 m/ z) a( i3 i; e/ ]
# i0 A- o: d2 L4 h( Q8 m1 E5 U: M1 k8 Q 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
1 Q+ I* V* E4 `0 E t" _# p! D; Q) T, h, {5 P7 H9 y) [
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。* T1 I5 k+ Q" Z" O" b+ }6 S) z4 w
4 C* N9 `, i' m 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即
* G7 y; s6 O$ o6 u, E1 C7 O. `9 A% f9 D
表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
. ?/ O6 I9 Z, ?+ s4 @: N C
; _) x+ b4 ~( r( L. M( d9 y0 S) g确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。6 X0 d/ M* V1 g: I1 O( I$ |) Q3 S6 M
$ r3 t# @. C: \+ C* o
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
, P6 @. ^/ `( e: c# i+ @
) r1 H0 }8 n v; E% @着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
; F# K$ w0 v+ E- `6 r6 Z7 N% {" ~0 c L8 l
的检漏方法。" n8 K" E; c5 I+ u% x! I( g
6 H1 V* U- c5 ? |
|