[产品讨论] 离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项

[复制链接]

97

主题

0

好友

1392

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1054 点
积分
1392
帖子
106
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项5 g5 T1 \# S6 C; B$ I) @% f+ e
( B. t' ^; h1 n! L
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:5 m" e$ G1 u/ l: h8 U- {) B7 d

' `8 I1 z' \/ Q% M) D  Y( ~1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
% l4 c- N$ f) L3 j. L8 _( ?9 Y
! [% Y: e9 F# Q- P/ r( I2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
3 U5 L+ P, Q  i% U6 N. A  _0 `0 q( U2 M9 }2 K- E+ e% m
3、变频控制条件:
4 u# V4 i  y$ w8 P2 m1 k" H
# H9 H1 R9 N0 S2 ?7 @# U" ]9 F! q, R& }2 R* P
4、变流量的控制条件:- v- a6 e( v& `- B1 p( ~6 ?6 m

5 s( g. k5 M! H* R$ h0 c9 e随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。3 N& V. Z& @  `/ G- o0 T. C( _  }

" N  r$ f! B! p  ]% C& v; k7 C& l冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
# I( e$ J( G" ~) i3 S$ K! U  D, F0 b3 ]7 t# L, F, W
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。6 g" M# `( O8 N, x5 ?0 p, m: A

( Q& h: x; P4 w1 I, Y6 P0 ?: C. ?0 T9 T+ w+ h1 U% S
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。