离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
7 Q" G% A6 b: v, J' C2 T7 d1 @. i- z3 r3 l6 I5 d! u9 e" {& ^
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:
. N" F6 Q4 |4 m) a/ t: E+ [& F9 g+ j: e. x
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。0 X% s1 [/ ~+ G" V* T

: @9 h$ W! C0 F! S4 P* [8 s2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
0 }& t/ Y* O; L* Z; L
8 T, O" {3 S+ u/ S' R3、变频控制条件:
% U8 Z* k$ R" r. `
2 ~: d( }- L0 b- O$ J/ k& f3 R! k, ?' m
4、变流量的控制条件:
0 z6 l+ y' l4 T$ |0 L; @; |" Y' U9 G
9 s9 K1 {! d% S随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
# i8 h: j+ s0 i) T  n5 z4 X) q" c' Z1 ~" o* s; l0 f2 c
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。4 n4 L5 l! W1 m8 }& y# O
) Z* e) B0 P$ U0 h; D
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。! {9 f0 E% N! m6 B
; o# K0 v' \7 F5 a+ R

/ h- G9 ?2 j6 c; D; ^文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。