设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1710|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项

[复制链接]

97

主题

0

好友

1392

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1054 点
积分
1392
帖子
106
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
. `# y9 U% E, L) c, H5 F3 y+ Q! |, o4 f! V
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:7 {# \! |$ g" c& x

1 g7 F. F" \8 e8 l5 C1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。0 x) d0 i3 s$ c

# J! g0 h2 A$ O6 [  H# A! P2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
6 M3 h+ O" I! y  k1 s& v6 C% f, X7 O4 b' w% h3 s
3、变频控制条件:# \1 P) t4 J) x2 u* `+ ]

& o- {% _  e" r- |% G
% m5 u" b/ F7 g+ ~4、变流量的控制条件:3 V4 J) \, }, b& z+ _; K: y
) G2 b- Q9 W* M
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
; b; Q% L' v+ ~0 F/ y- D' O9 g- W# F: h7 ?1 Q4 f* m; ?3 C
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。9 V. ]! j  H6 B6 q+ ]

0 v8 a- b9 }; z8 W+ z2 _5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。9 M, D* k% I" N+ V  o. R4 F
+ X* R: _3 d' Y+ G" S; E& O" t" R
/ s# z' i7 X6 A3 I2 x
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 09:13 , Processed in 0.170131 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台