一.故障代码包含的故障内容 l1 O+ \2 ~3 o: k
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
$ \1 A( p( X7 I& C5 B 1.传感器开短路
/ ^) H4 l, s% R' t0 X' ~8 ] 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 * j$ L! |2 z9 e4 k
高压压力、低压压力保护;
2 w% j; ] |" K' I0 Z/ c 四通阀转换故障保护;
2 Z m4 I _$ f) S/ A! v: {. u 三相相序和缺相保护。 2 J' Z0 n- {; U2 ^
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 & y4 t+ g: ]( M! a
4.运行检测参数
8 D& V" M* \4 h9 ]; N 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
4 [7 I$ w2 P; k0 d/ a& o 制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
2 }( y! U, a, l$ w2 ?: m' J 压缩机热过载开关动作;
8 P8 A% k, i$ ^, k 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
6 ]& e% a/ i, l$ W8 \8 v) O 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
% b1 g) u% R& E5 H 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 1 V3 O" }4 a9 X6 a
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
$ H$ O* l* B. G 二.检修分析及排故
7 S$ ?! d. b+ k8 ?& U8 z: O 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
& W8 f* r5 ]" h E: t4 e& D4 [ 1.故障率高的特点
9 ~ T2 C/ V7 L. [2 t 根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。 ; j! |% d$ L& v5 U2 [9 Z7 W
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
/ F+ @* Z2 d8 Z6 {3 ^* R (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
+ R3 T' I2 G4 b. A: h* R0 ] (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。 5 T* F+ q# V: r. i6 x/ Q# s: j; t
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
( w/ e& A# ?+ F1 x% u, ]! z) j 零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
" P- h: l! J, S% z: h (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
- H, y' C( \/ r/ k (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
' A7 s. F4 v2 ]4 ]; X+ ~, Y& b( g (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。 " }2 X7 h' n+ U
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
1 R1 X1 c: l1 P4 B8 X) H+ Y. Q (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 5 s: q% Z2 j1 d% [: ?9 q
2.故障保护时间的判断
2 n/ d* e' r6 h4 R* m# y. Q 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。 $ ~' x- t2 p" r
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 ' b A5 @2 Y7 A4 K% v& z. O
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
. _0 C1 R1 w3 r& c# P/ F" g4 ~3 ~: A (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 8 K; ^3 |( x# O( L; w9 c! s6 z2 a% w& W
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
+ i$ d1 |/ u( t' G& ^8 y8 C 3.排查电路板内外原因
# f! V8 u U* G# D+ I 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。 6 j$ ^; P; a* |- m
(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
' M$ e5 I' U8 u9 |5 s (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
, a7 T) w9 A$ z 象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
, g( w; t( R( U$ T2 R: f" H 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 ) \ h8 k: Q! b- C! j1 \. d
不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 " \; C0 t3 p8 c. L3 [& @
(1)整机常规检查: - k4 M- x: g5 K/ K1 D4 j
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
1 @8 Z3 P" X" c. j 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
, N" U) P7 i+ _# v: B 室内、外风机是否运转。
' a5 G2 ^6 P! _! w4 p7 u 保护前的征兆。
0 {$ C( R9 V4 Y. W% C! I2 P& p 各传感器有无明显的开路、短路性。 + m$ M/ G8 C, o' y+ B
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
, A7 _" m9 K3 k# q9 G: O& O 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
# h) r8 K9 {+ N6 y* e, C 220V电压、工作电流的测量。
$ m P2 i5 ]9 N6 V3 X 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
/ i- }% ~1 w( a: y 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
1 T( W9 m) \/ U2 d4 Q! ` 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 ! S$ I/ P: E9 Z# E- |% s5 K4 D
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 2 W1 U3 [9 w) C+ I! W/ z; c. A& D
(2)电路板的常规检查: # T9 w+ D5 c& I6 c m3 ?: ?
保险丝,压敏电阻是否烧坏。 . t5 \4 J% [- k( d. y7 i w
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
( |, D6 w, q8 k. `3 P9 T 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
4 l4 B7 t! P3 l) B 遥控接收头、显示电路测量及代换。
; c3 `% U! h% Y- ~+ c# ?6 G, V 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 ( Z2 m) G5 f; o
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 5 ]+ ~- ~7 J* V3 y" q& H4 H, _5 H
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
8 d: @& i# f i& a (3)制冷系统常规检查: + r) o- _2 K; x: S
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 3 Q9 a9 N5 T S6 y3 s
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 " F/ f& ?, Y5 o! q
(1)假若是三相控制一定要先调相序。 # [7 h; J1 ^1 s, ]: |
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
8 d1 W+ f5 Q* W$ J (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 4 p V; p! B1 D! S5 z8 u$ H. j$ B
(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
8 [8 O1 l% _5 j( m3 h& @$ X (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
* S0 S8 k" i& C9 i; o 6.辅助方法检查
. G6 E6 O1 @- q( ?5 A; O3 M" |% p (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 . i: H Y( Q8 k2 c% N5 s
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 + y- i: x% q0 H$ }4 _# P
(2)利用调试功能判断传感器故障
. d& k* O+ r6 x6 F9 X 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。 , e: Z* ~4 t- h1 c, C
(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
& t. }- z+ Y7 J4 | Q 空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
* U5 h8 v0 v/ k 综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
|