WL空气处理系统简介
6 J- G; V& n2 K8 X
4 W" ]8 {5 c- oWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
) F) _5 w( l: Z8 |: M. wWL空气处理系统可以实现以下功能
3 M* T! Q: U# p @* i# A% B? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 4 ]9 D7 q3 E. s
? 冷干机的联锁控制、顺序控制
3 K8 ^8 M* N% W- x; Z4 g? 空压机与冷干机之间的联锁控制
/ v- B; ^0 g3 B$ l3 k+ j" R8 w$ N? 冷干机与电动阀之间的联动控制
* k5 k, T) ~. Y8 i( w$ \& B( b用户可设定下列参数:
l$ l0 g3 X8 s1 h) dl 工作压力上限设定点
0 _1 j( t: v; v8 l" i1 A7 C# p9 ]l 工作压力下限设定点 6 W% O5 A/ u/ {; u' M, J
l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
# h2 P( }: P5 f, u/ _: Ul 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 ' ` O. C: j5 y/ k; g9 S1 B/ b
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 3 \3 N3 g9 ?( |/ ?, C
l 设定系统对突发事件的响应时间 7 h$ l/ ]0 c' z o3 z& i! ]- _0 @
+ k1 E# \4 Z ^1 G$ e) J' YWL空气处理系统的控制功能 + N0 O9 A$ F: K7 y" v! l
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 L* A$ Z( n/ F# }4 }
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 ) Y' N+ j7 u7 w; v1 ~% m
ü 控制八台空压机、八台冷干机 0 {6 r k; w" S9 U/ M; V3 R
ü 主备机控制功能 + W2 P/ X: [1 D; h) j
ü 提供母管压力输入通道 ; V7 m' _# C6 Z& F9 t4 l
ü 最大限度节约能源
! C! X" n f7 X' h# }? WL空气处理系统压力控制 ) r! T" g- a; l; C5 s
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
_; {8 c7 p- p在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 9 u/ H+ ?3 g! t# u2 p% y$ _
? WL空气处理系统的空压机控制 . s+ g: x. y3 t5 P1 G2 R# R# D
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
: g( o5 \$ Z/ b: b用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
& h) q* t1 h, v次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 ) A/ [; |3 V5 z8 N
? WL空气处理系统的冷干机控制 - r1 }' f; o4 X. u0 O2 x
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 2 H1 K. u5 S/ x
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
3 }! p" C* m/ o* W8 E" `WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
5 `& N/ x5 Y$ ?在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
! c4 Z4 C$ c& k% ]8 t% k& C5 J2 S? WL空气处理系统故障处理 7 k( W& Z5 K0 l
1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 9 S+ `# o: G" G K1 r
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 ! C. @, R, d! [/ U3 h/ q( B$ r# _
装箱部件 " G# M, S, u8 ^9 p- W/ S0 G
包括以下部件:
% B5 R* ?) f) {( [& |# V* G1 O· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。
& F, b% _) o+ P2 \2 Q5 M4 f& F1 f/ d% S5 ^8 U* |: p2 \
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
4 [) F2 p" ]: ~( j# J1 g3 q) a! O: Q- q5 s) E2 X; e9 B3 q6 f" O
· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
& }/ g6 h& W2 w9 v/ d; t
: k3 H# ?7 S: f) l4 p- a· 压力传感器。 安装和操作手册。 |