3 y7 x: r% e" P7 N
WL空气处理系统简介 1 S5 x7 d1 v2 M" f
8 {( u; s& }7 V" dWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成. ! ^. r' L5 z% u1 H" ?% Y/ }) O$ E
WL空气处理系统可以实现以下功能 - W* M( E3 w( _9 a) M6 K
? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制
# {$ F. V6 @4 s; t, R6 D? 冷干机的联锁控制、顺序控制 $ ?8 `/ N" K( Z5 S
? 空压机与冷干机之间的联锁控制 0 \9 m. M4 C# N" q- u$ M7 u* K
? 冷干机与电动阀之间的联动控制
# |! @ Q; s5 o; Z# u' }) F" E用户可设定下列参数:
2 F* O9 u d6 p; Ol 工作压力上限设定点
: b/ u C' B B8 [/ I: m) x: J9 al 工作压力下限设定点
! |" q: u! [7 j% F1 Sl 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定 m! x Z0 o v" {7 \3 W
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
7 \5 j# D8 p, q! E8 ^& Jl 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 ' a" ?6 a$ O; }( F
l 设定系统对突发事件的响应时间 ; c9 g2 } Y# O: p0 C% R5 t/ S
4 ~9 Q4 K3 T4 R2 `WL空气处理系统的控制功能
# w3 V7 ~5 y4 s3 B8 y% kü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 & {0 z |& [3 X6 O4 }) b& x
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等
( `" B! w1 L: d5 U$ k0 m3 aü 控制八台空压机、八台冷干机 , t+ z# R1 z7 c: o0 { C' ]& ?9 L
ü 主备机控制功能 / k; z3 w+ S8 G! t) q8 D
ü 提供母管压力输入通道 ( h! y/ C0 w) r* ?' Z4 h9 a
ü 最大限度节约能源
. h Q- g: I# d? WL空气处理系统压力控制 # ~; y! Q W: g" T
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
, n( k5 g3 x0 `2 E在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 - B( z; o5 s3 W' n u& R
? WL空气处理系统的空压机控制
$ Y( M3 \' ]5 U' Y9 [. aWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。 3 G+ t9 g2 p0 p$ D$ U2 V
用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 5 N! B6 A8 @- B+ ~7 F! g
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 7 h8 c* J8 C# x1 @ ?6 S6 P
? WL空气处理系统的冷干机控制
" ]! N$ M4 p n6 |WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 $ r# }4 V" H! S$ e
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
) B' @3 V1 O+ }* HWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
0 j( t- V, Z& b1 l; N0 N在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 2 ?& K: U' Q: B' p* T1 ?
? WL空气处理系统故障处理
4 M0 {) L4 @7 Y& H2 g, @1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
! ^' W2 {$ M* q' c4 \1 y5 u2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 " I4 C" Y/ b$ ^" H) K6 K% B
装箱部件 : e Z5 U- U7 V% I* G$ L
包括以下部件:
0 ?& I9 ^' l+ c& }· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。
6 U0 x, m! {0 A5 P1 C
$ Q; I) {( Z/ d. |. D· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
1 }& h6 j& M1 N- w( F
7 k8 s# D' h1 L7 g3 W! d T2 w( g) l* R· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
" n- h' ~ X- x7 e/ V, v
5 }. D+ V) v4 U$ `$ K· 压力传感器。 安装和操作手册。 |