一、制冷设备系统运转情况经济分析& c/ D1 Q1 _" U' N; p) e" M
8 i, u+ y" [* _ 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
& \3 `& w9 C% ~& H4 J! e
6 G8 V8 u3 d9 ? 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。- E' t/ N1 P! ^
: K: o+ o0 ~. S; c4 ~1 ~! ~3 Q
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。5 \( \& Z1 g' O! E8 f3 h/ s7 g1 M
# d0 I: U, o1 d& h- r; t" D; x 3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。3 Q9 u5 S5 U3 @* K# k+ r: ?
! b* `7 Q% s' e. i! l% R5 c
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。! i3 w/ z! |+ |
0 L# Z4 \% t; r8 m
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。! I- v0 h/ B$ E; s& y
' ]! ?3 W5 |8 k3 w/ o" d9 C; i
6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
$ \0 |* F& |, P$ K' P1 e! o0 _9 O4 \- @. @) K! y! n) F
7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。5 C" N& }! w) F' O. r
: i$ g3 G$ J. f/ y, R. H) u, g 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
D+ h1 I: @) |3 ^1 \% w! O9 A+ Y/ ?/ Y2 Z' d
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。) h0 q4 X: J& D
% K6 w" g9 C3 E& m/ r3 Z+ x7 t! L
二、制冷设备运转节能措施
1 E) c0 ?4 u0 h. Z. T( i; S8 }
6 b' Y7 ~/ Y* F; S: u1 v4 L 1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。2 _5 K5 O* S" s. G. i
3 g! y; a3 g q8 h3 C3 n
2、正确操作与维护制冷设备:9 @7 s8 d& S/ F% P# E/ M: H3 M
/ N) j0 L: ^+ r& ^& u: X# B 2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。& s0 U. T. R( D6 U
% P. {( r3 K/ {& h8 \
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。" A. e. K! l+ N7 h# q. S9 T
) f# Z+ z6 H4 j0 c3 V9 Q 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。8 [4 N2 }9 _" R& `
3 W5 D3 Q5 M# u' k" g 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。5 v4 n7 ]; o) L" s) j
! @) D) e9 D4 G; W% M& T
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
L$ ~+ }4 S, E9 M, y& C% Q8 D' u9 {+ r* h5 t; {
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。% k1 Y+ i! H4 f6 G7 C7 f8 }/ t9 e9 Y
1 D% J8 @+ s$ D
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
) s+ D' k' ~7 h" u) N$ [0 R9 X& D4 G9 s+ a
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|