在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:+ Y4 m! E4 }0 V' M0 I5 i& s0 u
. d! [4 w- v! \! t' L
) }- k. t, k* S: G0 T4 ]8 D# \0 a+ P d5 T
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
7 l; k( p Y4 H3 v0 j! y l% l K- ^; \* H: C7 g3 M( M: \
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。. v! K1 _0 Z" V% @0 _* I
7 U9 e, j9 U+ W' h 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。5 \! E* g K+ J2 k- C2 F
% y" @; L, g% X4 C x- s4 W' f4 r+ t
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。5 ?9 |; x9 U. N( o" }. \
, l4 S! K3 v. _2 Q+ Y7 U" B8 c. d 根据以上情况,分析流量报警的原因:- i9 n+ Y. {' b/ H4 T$ D3 t
- c/ M b- h L+ m1 m K4 z 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
4 b$ z6 i/ y# S3 f. o N0 b" t) f* ~* u9 m2 }4 c# h
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
6 C2 Q! x$ f6 V5 H2 f# i7 r8 B1 ]1 T Y' Y' V0 e
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
" D# y0 x! Y2 O4 n6 G( n" ?- ^/ n; T& x5 p7 w$ w- }8 X
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
5 ] K Z5 h& Z$ E- ~3 M2 B$ G4 D' s$ q
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。: b8 D7 Z) Z; w5 \. E; W
8 L( s' M7 k2 ? 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
: |( R* v p( X0 h6 u F
5 Z$ |" i w8 @) a( e" @3 E6 ] 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。0 b' Y _# C& g, M
" Q* a! W7 y3 i, P
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
1 {7 V/ Q4 Z- K1 ]: X- T9 }, @9 {6 V& ?3 ` r
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/