在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:6 b! ^( p0 Y/ Z- F! a
" y% g1 \9 G9 M0 ~6 k$ @
( Z/ b0 o: D* X& x
3 b8 r: B0 ]; n* n 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:0 I$ L3 M. U5 z/ G3 r! z! q
3 a" Z7 e3 W# X) C
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
+ M; E+ s5 T3 V5 l! X
6 m) p# M- y' L 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
7 z- m/ y0 V/ s9 ]! o$ y* P& P0 y5 J& n8 s* @6 @
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。+ [8 Z3 O" M7 S; J+ I- O
1 u0 }& M2 Y: I, ]* \* k
根据以上情况,分析流量报警的原因:
3 f" O' J+ r7 C' `: E
5 v: ]. |! |7 e) W; q$ ~ 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
3 Z' H% B, J: ]2 R* O
# d8 t; w" g. ] 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
* J/ E2 y6 T+ f- m8 f& L( u& o. @. n7 r9 b1 N5 f
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
& U+ V9 J, \" ]2 s) J9 z
5 c7 t; N- k7 M$ m. ` 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
: Y' I: a4 q# P- k8 T3 W- V% M
o- v+ l. v+ n0 g y4 K 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。* _8 H- {1 Q5 [' a3 }! J
" K! T- d# f) j% u6 ~4 V
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
1 ?% v9 k8 i) d* {7 r
3 w t% {& W8 G2 [- X 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。- F. o( ? j& E( `
. D Y4 d/ T# @! Q8 O3 q