- 在线时间
- 73 小时
- 经验
- 2050 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2020-11-29
- 注册时间
- 2019-6-12
- 帖子
- 187
- 精华
- 0
- 积分
- 2597
- 阅读权限
- 100
- UID
- 589096
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 2050 点
- 积分
- 2597
- 帖子
- 187
|
在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:: s& ^1 I' p! Y+ n/ L& \; a
1 k) p; K( \3 v" A$ a 工业冷水机出现结霜的解决方法:
6 N! ~ n0 c2 \4 E% o- R# O( ~& a$ t, p& R
1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
" ?. i9 K% l, g1 W
$ t' k8 J- K3 j& p; m 2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。5 m4 @/ T! w4 u
0 K# Q" p- ^% N- a
3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
# ?0 i! K3 Y9 D i: s% v1 R% o8 s6 p: W% O/ s
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
# T8 j8 y+ K j/ \- y
- x# q1 p/ N5 C2 ]( S 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。7 p! p. Q, h- k" q
& c" l* I; X! t9 K, q" Y
6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
! A/ l7 [+ \0 D: r- ]& V4 E
4 Q9 Q$ N/ N4 U* G 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
- F$ R' C# E- A& N! J6 J1 b3 k. Q) ?4 Z4 i" B5 ]: G/ y' W
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
|