[产品讨论] 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 16:05 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:- b5 Y! b5 u1 u" {' S

3 |) d  O1 F' K  ~  工业冷水机出现结霜的解决方法:
2 j- ]) E+ d% C9 n6 g
' F5 R0 J( j' z9 r$ M( e" o  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
7 r$ ]' q2 G! T  {: E8 G3 C. ?8 O6 x0 b5 D7 w
  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。8 _4 a% b  |: x6 c2 H
9 K& b& K* Y, l! K2 K( M
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
* o9 v& `' l2 R! _% \0 X% T$ h( b, H
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。, B3 Z2 _! u0 ?6 O. c% W0 S- i: G

. I" D0 U: ]8 j1 L) O$ O' W/ G  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。2 `+ p1 u( T5 Y- J, t( I4 s

3 T6 |* V7 }. x$ o. u3 G8 @  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
! o/ Q" X; N" _: A3 n6 C0 P, w: R& Q# [% q0 E1 |. D
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。. \7 _! _, u$ z" j/ U. }$ M

9 ^$ @  g" \; ]4 l' t! C  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 13:32 , Processed in 0.176996 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台